            1、左零右火。
      2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。
      3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
      4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
      5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
      6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
      7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
      8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A
      9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
      10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
      11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
      12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
      13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
      14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
      15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
      16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
      17、接设备时:先接设备,后接电源。
      18、拆设备时:先拆电源,后拆设备。
      19、接线路时:先接零线,后接火线。
      20、拆线路时:先拆火线,后拆零线。
      21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
      22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
      23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
      24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
      25熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
      26、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
      27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。