TA的每日心情 | 开心 2022-5-14 08:32 |
---|
签到天数: 19 天 [LV.4]维修爱好者3级粉丝
金牌会员
- 积分
- 22254
|
为什么电工作业时至少要有2个人?
电是看不见,又不能摸,人们称之"电老虎",可见其危险性。今天主要跟大家讲讲为什么电工作业时至少要两个人,还要跟大家分享四个电工保命方法,大家一定要仔细看哟!
有这样一个电工,他利用午休时间独自一人检修中控配电室低压电容柜,期间,在没有断电的情况下,为了图方便,他直接用手钳拔插式保险......
因这个不当的操作,手钳与相邻的保险搭接造成短路,随后产生的电弧导致该电工大面积灼伤,电流柜上的许多元件也被烧毁。
在该起事故中,电工违规带电作业是事故的直接原因,但其实还有一点很多人会忽略,那就是——该电工是单人作业!
要知道,电工是严禁单人作业的,电工作业时至少要2个人其原因主要有以下三个方面:
一、电工作业需一人监护一人作业
电工是特殊工种,有一定危险性,作业时必须要有人监护,监护人要注意周围环境有无天车吊物、有无机械伤害等,同时还要注意作业人员的作业情况,如是否停电验电、是否出现接线错误等,可以说是责任重大。
二、方便配合作业,减少出错
电工作业相对复杂,很多作业场合需要彼此之间的相互配合。比如,在光线不足的场所,需要他人给予照明;作业期间,可能还需要他人协助用万用表测量电压电流,或是用对讲机与其他人员联系。
而这些一个人操作很不方便,但有人配合作业不仅会快很多,而且还能避免出差错。
电工安全操作规程有明确规定,《电工安全操作规程》第二条明确规定:电工作业必须两人同时作业,一人作业,一人监护。
三、安全第一,生命至上
该操作规程这样规定,其实也是为了电工的人身安全及设备的正常运作而考虑的,请大家牢牢遵守!
电工属于高危行业,不仅存在触电危险,若需登高,可能还有摔伤、砸伤等风险;2人作业时,一人作业一人监护能避免很多意外发生,因此,千万不能心存侥幸,一定要严格坚持并履行监督人制度。
作为电工,常给"电老虎"打交道,一个疏忽,一个不小心,都有可能造成生命危险,前辈们用血的教训总结出了电工作业保证安全的技术措施。
就是我们平时说的电工保命四大技术措施:
1.停电;2.验电;3.装设接地线;4.悬挂标示牌和装设遮栏。
如果我们平时作业,能不打折扣的做到这四点,基本上就可以保证不出安全事故。
但这四点看似简单,里面却蕴含着严谨性和技巧性。每次作业都完全做到,也不是那么容易。
01、停电
作业前,断开开关,如果是有明显断开点的开关还好,比如隔离开关,负荷开关。可如果是断路器,看不到断开点,这就存在危险性了,比如断路器出现故障,看似拉下,实则内部触点断不开,仍通电,这样的情况非常常见。
所以就涉及到第二条,验电。
02、验电
验电也必须注意,必须用电压等级相同而且完好的验电器验电。
高压验电器。你不能用10KV的验电器去验35千伏的高压电,这样验电过程中就有可能要了命。
也不能用高压验电器去验低压电,这样无法验出是否有电。验电器不但要选择匹配,还有保证其完好准确,最有效的方法就是对设备停电以后,验电之前,拿验电笔去确认有电的带电部位试验一下,确认验电器完好,再去为停电的设备验电,而且要每相都验电。甚至对每个操作部位都验电,不要怕麻烦。不小心触了电才是得不偿失。
03、装设接地线
尤其是在高压系统中或者大电流回路中检修作业,装设接地线非常必要。
这是电工作业过程中,防止有人误送电最有效的措施,也是保证安全最后一道屏障。
接地线。装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线顺序相反。接地线应使用多股软裸铜线,而且接地线截面不得小于25mm2。
04、悬挂标示牌和装设遮栏
在一经合闸即可送电到工作地点或施工设备的开关的操作手柄上,应悬挂"禁止合闸,有人工作"的标示牌。
停电牌。停电牌要挂,而且要所有人员都必须遵守摘挂牌制度。必要时,要设专人看守。
写在文章最后,上面说的内容你们都记住了吗?你们那里电工作业时一般是一个人还是两个人呢?
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请注册
×
|