遇到电缆进水你是怎么解决的?电缆进水最好的解决方法

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-13 19:40
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    1203

    主题

    161

    回帖

    1万

    积分

    论坛元老

    积分
    16379

    突出贡献优秀版主活跃会员热心会员2021纪念

    发表于 2021-1-2 19:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    遇到电缆进水你是怎么解决的?电缆进水最好的解决方法

    电缆进水也是一个很常见的电力电缆故障,遇到电缆进水的情况,你是怎么解决的?
    电缆里面有水是件很麻烦的事情,到目前为止,并没有特别有效的方法可以解决,要么做中间接头,要么整根换电缆。
    针对电缆里面有水的情况,我们一般采取预防为主的选择。
    一、电缆里面有水的危害!
    一般而言,电缆进水后,在电磁场的作用下会发生“水树老化”现象,电缆损坏只会是时间问题,最终会导致电缆击穿。
    二、电缆里面有水的原因!
    1,电缆敷设保存时,两端电缆头并没有进行密封处理或者密封性不好,水汽渗入电缆内部。
    2,电缆敷设过程中,电缆头密封不好且浸泡在水中,或者在穿管敷设时,电缆外绝缘皮破裂,水渗入电缆。
    3,电缆敷设完成后,两端的电缆头没有及时制作,长期暴露在空气中或者潮湿环境中。diangon.com
    4,电缆供电运行过程中发生过局部电缆击穿,水渗入电缆。
    当然还会有很多其他的原因,这里就不一一列举了。

    三、电缆里面有水的解决方案!
    1,电缆敷设后及时进行电缆头制作,并且完成接线,将隐患消灭在萌芽中。
    2,如果只是电缆两个端头进水,只需要截掉两端头,并且重新做电缆头接线即可。
    3,如果电缆有明显进水点,则需要在进水点附近截断电缆,进行中间接头制作。
    4,室外电缆井或者电缆通道内不可避免要有积水,尽量将电缆用支架托高固定。
    5,用专门的热氮气进行电缆内部加压干燥处理,一般都没有这么专业的设备。
    6,对电缆定期进行耐压泄露试验,确保及时了解电缆的运行状态。
    总的而言:电缆进水最好的解决方法就是预防!预防!预防!一旦进水,很大程度上都需要换电缆,几近报废!