    交流接触器资料中AC-1_AC-2_AC-3_AC-4是什么意思


    AC-1:阻性负载接通与断开
    AC-2:绕线电机起、停止,制动;接通和断开额定电流。
    AC-3:鼠笼电机起、停止,制动;接通2-3 倍额定电流和断开额定电流。
    AC-4:鼠笼电机频繁起、停止,制动;接通4-6 额定电流和断开2-3 倍额定电流。
    AC 指交流负载。

    常用接触器类型
    使用类别代号适用典型负载举例典型设备
    AC-1 无感或微感负载,电阻性负载电阻炉,加热器等
    AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断起重机,压缩机,提升机等
    AC-3 笼型感应电动机的启动、分断风机,泵等
    AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机风机,泵,机床等
    AC-5a 放电灯的通断高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等
    AC-5b 白炽灯的通断白炽灯
    AC-6a 变压器的通断电焊机
    AC-6b 电容器的通断电容器
    AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载微波炉、烘手机等
    AC-7b 家用的电动机负载电冰箱、洗衣机等电源通断
    AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机压缩机
    AC-8b 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机压缩机
    不同的使用类别接触器所能带的负载电流值不同.

    举例ABB 接触器A75
    样本标明:
    Rated Current AC-3400V --- 75A
    Rated Ccurrent AC-140℃ ----- 125A
    也就是说A75 带鼠笼电动机的话可以启动75A 的电机而如果接通电阻丝的话可以带125A 的电阻丝.

    混合负荷电动机负载用接触器的选用
    在许多情况下,接触器是在AC-3 和AC-4 或AC-2 和AC-4 条件下混合使用,即在正常
    通断与点动操作芳式温混合使用。混合使用的触头寿命X 可用下述公式计算:
    X=A/[1+C/100(A/B-1 )]
    式中:A-正常负荷下的触头寿命;
    B-点动操作下的触头寿命;C-
    点动操作占通断次数的佰分比。
    例如:一台37KW 的三相鼠笼电动机,COSΦ=0.85,380V,Ie=72A,使用3TB48 型接触器
    在混合工作芳式温进行切换操作,其点动(AC-4)占开关操作总次数的30%,试求接触器触头寿命X。
    查3TB48 型接触器的寿命曲线,得到:
    AC-3时的电寿命A=1.2×10^6 次
    AC-4 时的电寿命B=5×10^4 次C
    =30%,则混合工作芳式中接触器的寿命为:
    X=15.2*10^4
    不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种

    1. 使用类别
    见下表使用类别代号典型用途举例
    AC-1 无感或微感负载、电阻炉
    AC-2 绕线式感应电动机的起动、分断
    AC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断
    AC-4 笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
    AC-5a 放电灯的通断
    AC-5b 白炽灯的通断
    AC-6a 变压器的通断
    AC-6b 电容器组的通断
    AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载
    AC-7b 家用的电动机负载
    AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
    AC-8b 具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机

    2. 典型负载
    不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要
    求也有所不同,常用的负载有以下数种:

    2.1 电热元件负载
    对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的 1.4 倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作
    电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分
    在AC1 使用类别中。

    2.2 照明装置
    当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15 倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b 中。
    其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不
    等于1。它们被划分在AC-5a。

    2.3 低压变压器负载
    当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电
    流的15-20 倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,
    操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突
    发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用
    类别划分在AC-6a 中。

    2.4 电容器负载
    接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可
    从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和
    频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接
    导线的截面、长度有关。
    为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接
    通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电
    网的影响。此类使用类别划分在AC-6b 中。

    2.5 电动机负载
    低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感
    应电动机。
    绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起
    动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2 使用类别。
    鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA 为4~8 倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA
    而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情
    况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器
    属于AC-4,它比AC-3 工作类别的要求严酷得多。


    本帖子中包含更多资源