TA的每日心情 | 开心 2022-5-14 08:32 |
---|
签到天数: 19 天 [LV.4]维修爱好者3级粉丝
金牌会员
- 积分
- 22254
|
照明回路断开负载后,火线与零线之间电阻值有十几兆欧,送电漏保就跳闸是什么原因?
一:首先我们来分析一下,火线跟零线的绝缘电阻
当照明回路断开负载后,火线跟零线的绝缘电阻为十几兆欧,证明火线跟零线绝缘是没有问题的,所以我们直接排除电线短路的故障
二:漏电保护器,跳闸的原理
漏电保护器是通过检测火线的出线电流跟零线的回线电流来分断跳闸的,原理上火线跟零线的电流差为零,而我们家用的漏电保护器一般动作电流为30MA,也就是说火线或者零线漏电电流达到30MA或者以上漏电开关就会跳闸
漏电开关还有过载保护跳闸的功能,当线路电流超过漏电保护器的额定电流值时,漏电开关就会断电保护,由于我们把所有的负载已经断开,而火线零线绝缘电阻也没有问题,所以我们可以直接排除,电线过载和短路的故障
但是漏电开关还有漏电保护的作用,所以会存在火线漏电或者零线漏电的故障,还有漏电保护器自身问题也会引起漏电保护器跳闸,所以我们针对这些故障一一排查
三:漏电保护器自身问题
漏电保护器长时间使用以后,老化或者损坏使内部元件已经损坏失去了应有的作用,或者质量问题引起的自身故障。对于这种情况我们可以把漏电保护器下线拆下来,然后送上漏电开关,看是否跳闸,如果还是跳闸证明漏电开关损坏,如果不跳闸的话,我们按下每月按一次的按钮,来检测漏电保护器是否损坏,如果正常的话,就可以排除漏电保护器自身问题了,那剩下的就是电线漏电故障了
四:电线漏电排查方法
我们用兆欧摇表来检测一下火线跟地线,火线跟零线之间的绝缘电阻,火线跟地线或者零线跟地线之间的绝缘电阻如果大于0.5兆欧,就证明电线没有问题,如果小于0.5兆欧证明是电线漏电,通过这种方法来检查是火线漏电还是零线漏电
当确定电线漏电以后,我们先检查一下电线接头的位置,是否绝缘胶布损坏,或者电灯的位置电线外皮是否损坏跟电灯金属外壳相连,形成的漏电,或者电线绝缘外层是否老化损坏,如果找到了,就容易解决了,如果没有发现问题,那只能通过分断查找的方法,来查找电线的漏电点了
五:电线漏电分断查找
当我们确定火线或者零线漏电以后,就要通过分断查找的方法,来查找电线的漏电点,来处理电线漏电故障
由于我们照明回路属于并联线路,我们家用的所有的照明都是一个回路,所以只要有一根线管内的电线漏电,就会导致整条回路都会漏电,所以我们要在中间的电灯位置,把电灯线盒内的电线接头解开,来检查是哪个方位的电线漏电了,找到哪个方位的电线漏电以后
我们还是在哪个方位的中间位置把线头解开,来判断是哪个方向的电线漏电,用这种方法,直到查到最后一根线管时,就是那个线管内的电线漏电了,这样我们更换线管内的电线就可以解决漏电故障了。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请注册
×
|