TA的每日心情 | 开心 2022-1-13 19:40 |
---|
签到天数: 15 天 [LV.4]维修爱好者3级粉丝
论坛元老
- 积分
- 16379
|
电动机的星三角降压启动接线方法
什么情况下使用星三角降压启动?是不是只有星三角降压这一种启动方法?
首先要清楚一个问题,不是说功率大就必须要星三角启动,它也有指标要求。
1:启动时的转矩一定要足够大。
2:启动时的电流不要超过额定电流。
常规都是7.5kw以下的笼型异步电动机可以直接启动。7.5kw以上的必须采用降压启动:
一,定子串电阻或电抗减压启动。
二 ,星三角降压启动。
三,自偶变压器减压启动。
四,软启动和变频。
降压的方式有很多,不是说必须要星三角降压启动,只是这种方法比较简单,比较普遍。
今天;介绍两种星三角降压启动,一种的手动,一种是自动,那么实际运用中什么样的电机才会用到降压启动,一般7.5KW以上的电机通常需要降压启动,那么我们看星三角降压启动是手动好还是自动好,这个根据使用来决定,今天我们看两种降压启动有什么不同?
第一种:大家看当按下SB2按钮以后,KM1---KM2得电电机这时候星形运转大家看图中,当星形启动以后如果不按下SB3的三角形启动按钮,是不是星形会一直运转,当按下SB3这时候SB3常闭分断对KM2的电路,这时候KM3三角形启动,同时KM3常开自锁触点闭合,KM3常闭断开。电机全压运行
第二种:时间继电器控制星三角降压启动,我们看电路是如何运行的,首先这个电路用到时间继电器,大家看图中KT 是不是用到一个延时闭合,延时断开。
当按下启动按钮SB2以后KM1得电吸合同时KM1自锁触点闭合,这时候KM3通过KM2常闭---KT常闭触点得电吸合。同时KT得电吸合,这时候是星形运转,注意当时间继电器的电后开始计时,当达到设定时间以后时间继电器延时断开触点断开,切断KM3电路,同时时间继电器延时闭合触点闭合,KM2得电吸合,自锁触点得电自锁。
第三种:时间继电器控制星三角降压启动:
大家看这个电路与上个不同之处在哪里,大家看这张图是不是只用到时间继电一个触点就是延时闭合,
下面我们看这个如何运作的,按下SB2启动按钮以后KT-----KM----KMY 三个电气元件同时得电,这时候电机星形运行,当时间继电器到达我们设定时间以后延时断开触点断开对KMY电路,KMY失电,这时候KMY接触器回复初始状态,KM△得电吸合,同时分段对KT的互锁,KT---KMY失电,这时候电机全压运行。这个电路就是时间继电器不用一直得电。
大家看有三种降压启动,大家根据自己需求自己选择合适的电路,常理来说第三种最方法,时间继电器不用一直电。
星三角降压启动,就是以改变电动机绕组接法,来达到降压启动的目的。启动时,由主接触器将电源给三角形接法的电动机的三个首端,由星点接触器将三角形接法的电动机的三个尾端闭合。绕组就变成了星形接法,启动完成后,星点接触器断开运转接触器将电源给电动机的三个尾端。绕组就变成了三角形接法。电动机全压运转。整个启动过程由时间继电器来指挥完成。星点接触器和运转接触器必须实行连锁。如图所示KM2为主接触器KM1为星点接触器,KM3为运转接触器。KT为时间继电器。
电动机星三角降压启动原理
1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)
星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现。不能一概而以电机功率大小来确定是否需采用星三角启动,还看是什么样负载,一般需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机启动电流是运行电流5—7倍,而对电网电压要求一般是正负10%(我记忆中)不形成对电网电压过大冲击要采用星三角启动,一般要求鼠笼型电机功率超过变压器额定功率10%时就要采用星三角启动。鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言姑且听之.
实际使用过程中发现需星三角降压启动电机从11KW开始就有需要如风机、启动时11KW电流7-9倍(100)A左右按正常配置热继电器根本启动不了(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机作用,建议用降压启动。而一些启动负荷较小电机上,电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,30KW左右电机,选用1.5倍额定电流断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请注册
×
|