TA的每日心情 | 签到 6 天前 |
---|
签到天数: 42 天 [LV.5]维修爱好者1级网红
金牌会员
- 积分
- 39492
|
康佳空调KFR-35GWBpDK02-E3显示“03”或“06”故障维修案例
一、故障代码分析
KFR-35GWBpDK02-E3空调故障代码报“03”或“06”为室内外机通讯故障,室内机块、室外机板、连接线不良均为报此故障。
附”故障代码分析表
二、维修案例
案例一:室外主板滤波电容烧毁造成“03”通信故障
1、故障现象:开机室外机不工作,显示“03”、“06”故障
2、故障范围:室内主板、室外主板、内外机连接线、室内电机、室外电机、电抗器、PFC 电容 、 电解电容、整流桥
3、故障处理思路及步骤
步骤一:上门检查用户插座 198V 交流电压稳定,电压接地安全可靠,连接线固定无松动和脱落现象,火线 L、零线 N、通信线 SI 没有错位,无加长管线安装。初步排除用户电源供电、接地不良及信号连接线造成故障。
步骤二:上电蜂鸣器响、显示正常,用遥控器开制冷模式压缩机和室外电机不工作,室内机运行正常。2 分钟后测得室外机 L、N 接线端子电压为 198V,室内电源输出正常,检测零线 N 与通讯线 SI之间有直流 2~24V 波动电压,进一步排除室内机故障。确定故障点在室外机。
步骤三:打开外机顶盖,发现指示灯亮,测得 P、N 之间无 310V 直流电压,可以判定室外主板故障。关掉电源,待指示灯全部熄灭后,把压缩机输入 U,V,W 插件拔下,用万用表二级管档,测变频 IPM模块,测量模块 U、V、W 分别与 P 正极之间的电阻,将万用表黑表笔接模块正极(P),红表笔分别接 U、V、W,三相电阻值平衡,则 IPM 模块正常。观察发现有一个滤波电容鼓起(并排有三个滤波电容),测得阻值无穷大(断路),更换滤波电容后,开机运行正常。
4、处理措施:更换滤波电容或外机板,空调运行正常。
案例二:内外机连接线驳接漏电造成“03 ”或“06 ”通信故障
1、故障现象:空调不工作,显示“06”通信故障
2、故障范围:室内主板、室外主板、内外机连接线、室内电机、室外电机、电抗器、PFC 电容、电解电容、整流桥故障
3、处理思路及步骤:
步骤一:上门检查用户插座 226V 交流电压稳定,电压接地安全可靠,连接线固定无松动和脱落现象,火线 L、零线 N、通信线 SI 没有错位(内机主板 L、N、SI 也没有错位);
步骤二:上电蜂鸣器响、显示正常,用遥控器开机后室外机压缩机和室外风机没有启动,2 分钟后室内显示板显示“06”故障,检测室外机 L、N 接线段子电压为 226V,检测零线 N 与通讯线 SI 之间直流电压为 3.5V 左右波动(正常直流电压在 2~24V 波动),说明室内主板或内外连接线通讯有问题。更换室内板,未能解决问题。检查了室内外连线,用户是加长管线安装,不是原装的整线,而是重新驳接的,其接点在室外屋檐下,已被雨水打湿漏电。重取一根整线,从室内板至室外板,直接将室内外板的通信线端子连接起来,故障消除。机器正常开机运行。
4、处理措施:更换内外机连接线(整线),机器运行正常。
案例三:室内主板通讯电阻问题造成“03”通信故障
1、故障现象:用户与当地维修工反映,此台机器出现“03”现象的时间是不一定的,有时开机几分钟就出现,有时运行一个多小时才会出现。
2、故障范围:室内主板、室外主板、内外机连接线、室内电机、室外电机、电抗器、PFC 电容、电解电容、整流桥
3、故障处理思路及步骤:
步骤一:上门检查用户插座 209V交流电压稳定,电压接地安全可靠,连接线固定无松动和脱落现象,火线 L、零线 N、通信线 SI 没有错位,无加长管线安装。初步排除用户电源供电、接地不良及信号连接线造成故障。
步骤二:上电蜂鸣器响、显示正常,开机空调工作正常,2 分钟内检测室外机 L、N 接线端子电压为 209V,室内电源输出正常,检测零线 N 与通信线 SI 之间有直流 2~24V 波动电压。机器运行约 1 小时,出现“03”通讯故障,测得零线 N 与通讯线 SI 之间仅零点几伏,确定故障点在室内电控板上。
4、处理措施:更换新内机主板后空调运行正常。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请注册
×
|