    电压互感器二次保险有什么作用?哪些情况下不装保险?

        为了防止电压互感器,二次回路短路产生过电流烧毁互感器,所以需要装设二次熔断器。
        下列情况不装熔断器:
        1)在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。
        2)中性线上不装熔断器
        3)按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器
        4)110千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器