海尔KFR-36GW/,KFR-28GW/DBPF空调故障维修代码表 海尔KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF空调器代码 | 室内机 | 显示内容 | 自诊说明 | | 电源(绿) | 定时(黄) | 运转(绿) | 代码说明 | 故障元件(位置)及内容 | | 闪 | 灭 | 灭 | 热敏电阻异常 | 室内机环境温度传感电路 | 检查相应温度传感热敏电阻的参数值极其相关电路 | 闪 | 亮 | 亮 | 热敏电阻异常 | 室内机热交换传感电路 | 闪 | 闪 | 亮 | 1.CT电流检测
2.过流保护
3.功率模块高温保护
4.功率模块低压检测 | 1.高负载强制运行
2.电源电压过低
3.控制系统或压缩机的功率模块损坏
4.压缩机卡轴 | 1.检查风扇电机的运转状态
2.检查电源电压
3.室内/外机是否存在短路,制冷剂是否需要添加
4.检查功率模块的U,V,W端子是否存在接触不良,检测三相间的电压是否相等 | 闪 | 闪 | 灭 | AC电流检测过流保护 | 电源电压瞬时停止,电压过低,压缩机卡轴 | 1、检查安装是否存在问题
2、制冷剂添加是否过多 | 闪 | 闪 | 闪 | 制热时蒸发器温度>68℃,或者室内机风扇的风扇的风量过小 | 1.过滤网堵塞
2.蒸发器热敏电阻异常
3.室内机控制电路系统
4.室内机风扇电机故障 | 1、检查过滤网
2、测量蒸发器热敏电阻
3、室内机风扇电机电压
4、检查风扇电机是否损坏 | 闪 | 灭 | 闪 | CT过流保护 | 压缩机电流检测线圈 | 检查CT检测电路 | 亮 | 闪 | 亮 | IPM模块异常 | IPM控制信号不良 | 检查IPM接线柱 | 灭 | 灭 | 闪 | 通讯错误 | 1.连接线接触不良
2.室外机附近有高频干扰 | 1、检查室内机与室外机的连接线
2、对室外机添加屏蔽层 | 灭 | 闪 | 灭 | 排气温度>120℃ | 1.漏气
2.排气管热敏电阻异常 | 1、检查泄漏点(用试运转或应急运转固定压缩机频率来测量压力,根据压力判断)
2、检查排气管热敏电阻参数 | 灭 | 闪 | 亮 | 电压不足 | 1.滤波电容容量不良
2.电源瞬时停止 | 1、检查电源整流滤波电路
2、再次运行以确认故障 | 灭 | 亮 | 闪 | 控制电路异常 | 室内机控制系统 | 通电15s后报警 | 灭 | 亮 | 闪 | 控制电路异常 | 室外机控制系统 | 通电20s后报警 | 灭 | 亮 | 闪 | 读入数据错误 | 室内机EEPROM故障 | 再次通电观察 | 闪 | 亮 | 闪 | 读入数据错误 | 室内机EEPROM故障 | 再次通电观察 |
|