海尔KFR-36GW/ABPF KFR-50GW/BPF变频空调故障维修代码 海尔KFR-36GW/ABPF KFR-50GW/BPF空调器代码 | 室外机 | 显示内容 | 自诊内容 | 处理方法 | 定时 | 电源 | 闪1次 | | 功率模块过流、过热或短路 | 1.功率模块
2.压缩机
3.室外机受到外界高频信号干扰 | 闪2次 | | 电流传感器感应电流过大 | 1.电流传感器开路
2.传感器电路开路或短路 | 闪4次 | | 制热时压缩机温度传感器>120℃的规定值 | 1.制冷剂泄露
2.压缩机温度传感器开路或短路
3.连机管道出现堵塞 | 闪5次 | | 过流保护 | 1.制冷剂添加过多
2.电网电源电压过低
3.电流传感器开路或短路 | 闪6次 | | 室外机环境温度传感器故障 | 1.室外机环境温度传感器自身开路或短路
2.室外机环境温度传感器接插件接触不良
3.室外机环境温度传感器信号传诵电路损坏 | 闪7次 | | 室外机热交换传感器故障 | 1.室外机热交换传感器自身开路或短路
2.室外机热交换传感器接插件接触不良
3.室外机热交换传感器信号传诵电路损坏 | 闪10次 | | 电流过大或过小 | 1.电源电压问题
2.电源电压检测电路问题 | 闪11次 | | 瞬时断电保护 | 停机后3min自动恢复 | 闪12次 | | 制冷时,室外机热交换器温度> 70℃的规定值保护 | 1.室外机风扇电路线圈开路或短路
2.室外机热交换传感器开路或短路
3.室外机热交换传感器信号传送电路损坏 | 闪14次 | | 微处理器读入EEPROM存储器数据错误 | 1.EEPROM存储器损坏
2.微处理器自身问题 | 闪15次 | | 瞬间微处理器复位 | 停机后3min自动恢复 | 室内机 | 显示内容 | 自诊内容 | 处理方法 | 定时 | 电源 | | 闪1次 | 室内机环境温度传感器故障 | 1.室外机环境温度传感器自身开路或短路
2.室外机环境温度传感器接插件接触不良
3.室外机环境温度传感器信号传诵电路损坏 | | 闪2次 | 室内机热交换传感器故障 | 1.室外机热交换传感器自身开路或短路
2.室外机热交换传感器接插件接触不良
3.室外机热交换传感器信号传诵电路损坏 | | 闪4次 | 室内机热交换传感器温度 >72℃规定值保护 | 1.室内机风扇电机风量过小
2.过滤网堵塞
3.室内机热交换传感器开路或短路
4.传感器信号传送电路损坏 | | 闪5次 | 制冷时,室内机热交换器温度<0℃保护 | 1.室内/外机环境温度过低
2.室内机风扇电机风量过小
3.传感器信号传送电路损坏 | | 闪6次 | 断电复位 | 停机后3min自动恢复 | | 闪7次 | 通讯故障 | 1.室内机与室外机连接端松动、脱落
2.控制系统自身故障
3.外界电磁干扰过强 | | 闪8次 | 室内机风机故障 | 1.室内机风扇电路线圈开路或短路
2.风扇电机供电电路及控制系统问题 | | 闪9次 | 瞬时断电保护 | 停机后3min自动恢复 |
|