TA的每日心情 | 开心 2022-7-27 15:25 |
---|
签到天数: 25 天 [LV.4]维修爱好者3级粉丝
论坛贵宾
- 积分
- 11078
   
|
海尔KFR-25LW/BP空调故障维修代码表 海尔KFR-25LW/BP空调器代码 | 室内机 | 显示内容 | 自诊内容 | 故障元件(位置)及内容 | 定时显示灯闪烁次数 | 开机显示灯闪烁次数 | 闪烁1次 | | 模块故障 | 室外机控制电路与模块电路连接错误 | 闪烁2次 | | 无负载故障 | 压缩机线圈开路或连接错误 | 闪烁4次 | | 压缩机过热 | 压缩机降温后,自动恢复运行 | 闪烁6次 | | 热敏电阻故障 | 环境温度热敏电阻损坏或接触不良 | 闪烁7次 | | 热敏电阻故障 | 管温热敏电阻损坏或接触不良 | 闪烁10次 | | 电源过/欠压 | 电源电压低于150V或电源电压高于264V | 闪烁11次 | | 瞬间停电 | 电源线开路或接触不良 | 闪烁12次 | | 制冷系统过载 | 吸排气压力过高或室外机环境温度过高 | | 闪烁1次 | 热敏电阻故障 | 室内机环境温度热敏电阻损坏或接触不良 | | 闪烁2次 | 热敏电阻故障 | 室内机管温热敏电阻损坏或接触不良 | | 闪烁4次 | 制热过载 | 三相压缩机接线错误、室内机温度过高导致无法换热、室内机散热器堵塞 | | 闪烁5次 | 制冷结冰 | 空气过滤网堵塞、室温过低 | | 闪烁7次 | 通讯故障 | 信号传送线开路或接触不良 | | 闪烁8次 | 风机故障 | 室内机控制继电器故障 | | 闪烁9次 | 瞬间停电 | 电源线接触不良 |
|
|