    真空断路器常见故障及处理方法

        随着真空断路器在电力行业中广泛应用,由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。下面我们一起走进电气工程师处理真空断路器故障的现场中,让自己也积累经验,做到综合性维修。
        一、真空泡真空度降低
        故障现象
        真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。
        原因分析:真空度降低的主要原因有以下几点
        真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;
        真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点;
        分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。
        故障危害
        空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。
        处理方法
        在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度定性测试,确保真空泡具有一定的真空度;
        当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。
        预防措施
        选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品;
        选用本体与操作机构一体的真空断路器;
        运行人员巡视时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换;
        检修人员进行停电检修工作时,必须进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态。
        二、真空断路器分闸失灵
        故障现象
        根据故障原因的不同,存在如下故障现象:
        断路器远方遥控分闸分不下来;
        就地手动分闸分不下来;
        事故时继电保护动作,但断路器分不下来。
        原因分析
        分闸操作回路断线;
        分闸线圈断线;
        操作电源电压降低;
        分闸线圈电阻增加,分闸力降低;
        分闸顶杆变形,分闸时存在卡涩现象,分闸力降低;
        分闸顶杆变形严重,分闸时卡死。
        故障危害
        如果分闸失灵发生在事故时,将会导致事故越级,扩大事故范围。
        处理方法
        检查分闸回路是否断线;
        检查分闸线圈是否断线;
        测量分闸线圈电阻值是否合格;
        检查分闸顶杆是否变形;
        检查操作电压是否正常;
        改铜质分闸顶杆为钢质,以避免变形。
        预防措施
        现场值守电工若发现分合闸指示灯不亮,应及时检查分合闸回路是否断线;检修人员在停电检修时应注意测量分闸线圈的电阻,检查分闸顶杆是否变形;如果分闸顶杆的材质为铜质应更换为钢质;必须进行低电压分合闸试验,以保证断路器性能可靠。

    三、弹簧操作机构合闸储能回路故障
        故障现象
        合闸后无法实现分闸操作;
        储能电机运转不停止,甚至导致电机线圈过热损坏。
        原因分析
        行程开关安装位置偏下,致使合闸弹簧尚未储能完毕,行程开关触点已经转换完毕,切断了电机电源,弹簧所储能量不够分闸操作;
        行程开关安装位置偏上,致使合闸弹簧储能完毕后,行程开关触点还没有得到转换,储能电机仍处于工作状态;
        行程开关损坏,储能电机不能停止运转。
        故障危害
        在合闸储能不到位的情况下,若线路发生事故,而断路器拒分闸,将会导致事故越级,扩大事故范围;如储能电机损坏,则真空开关无法实现分合闸。
        处理方法
        调整行程开关位置,实现电机准确断电;
        如行程开关损坏,应及时更换。
        预防措施
        运行人员在倒闸操作时,应注意观察合闸储能指示灯,以判断合闸储能情况;检修人员在检修工作结束后,应就地进行2次分合闸操作,以确定断路器处于良好状态。