找回密码
 邀请注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 763|回复: 0

什么是电流速断保护?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-13 19:40
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    1203

    主题

    161

    回帖

    1万

    积分

    论坛元老

    积分
    16379

    突出贡献优秀版主活跃会员热心会员2021纪念

    发表于 2020-8-21 18:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    什么是电流速断保护?

    对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。
    三段式过流保护包括:
    1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)
    2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)
    3、过电流保护(电流Ⅲ段)
    这三段保护构成一套完整的保护。
    它们的不同是保护范围不同:
    1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的85%
    2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%
    3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长

    电流速断保护的特点
    接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。速断保护是一种短路保护,为了使速断保护动作具有选择性,一般电力系统中速断保护其实都带有一定的时限,这就是限时速断,离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断保护,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。定时限过流保护的目的是保护回路不过载,与限时速断保护的区别在于整定的电流相对较小,而时限相对较长。这三种保护因为用途的不同,不能说各有什么优缺点,并且往往限时速断和定时限过流保护是结合使用的。
    电流速断保护和其它保护的区别
    电网中电气设备发生故障时,短路电流很大,根据继电器的基本动作原理可知,如果预先通过计算,将此短路电流整定为继电器的动作电流,就可对故障设备进行保护。过电流保护和电流速断保护正是根据这个原理而实现的。为了保证动作的选择性,根据短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大),过电流保护是带有动作时限的,而电流速断保护则不带动作时限,即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。速断保护不能保护线路全长,只能有选择性地保护线路一部分,余下部分为速断保护的死区。为避免上述情况,速断保护也可做成略带时限,称为时限电流速断保护。它和无时限电流速断配合,以消除电流速断保护的动作死区。