TA的每日心情 | 开心 2022-7-27 15:25 |
---|
签到天数: 25 天 [LV.4]维修爱好者3级粉丝
论坛贵宾
- 积分
- 11078
|
林内燃气壁挂炉点火失败故障处理方法
故障现象:脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码。
故障原因:
a)点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱。
b)燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开。
c)比例阀点火电流调节不合理。
d)分段阀小火气流量调节不合理。
e)燃气阀阀门积有异物,使其启动不良。
f)比例阀橡胶鼓膜不良。
g)电磁阀线圈破损(短路或开路)。
h)燃气压力过高或过低。
i)双速风机的高低速线接返。
j)点火针的有关参数不正确。
解决方法:
a)更换点火针。
b)更换主控器。
c)调节合理的比例阀点火电流。
d)调节合理的分段阀小火燃气流量。
e)清除燃气阀阀门的异物。
f)更换燃气阀。
g)更换电磁阀。
h)调节燃气压力使之为额定压力。
i)正确接好双速风机的高低速线。
j)点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理。
|
|