空调管道系统常见漏点查找图解; r% x* V. w8 ]' n7 D1 i
8 }, }- X; }4 }+ N' ~ t! s 空调管道系统泄漏是较为常见的一种故障,掌握其漏点查找方法与分布规律,有助于快速排除故障,下面进行介绍。- e g9 A1 T8 G- N1 I6 d
- Y( d; v2 k2 I
一、漏点查找方法
6 x- O" W. n* I- g% b( } 关机并断开空调电源(防止检查过程中发生危险),拧下粗管(又称低压管)三通阀的盖帽,如图1所示,接上压力表,观察静态压力。若表压远小于0.5MPa,表明系统有缺氟故障,此时应向系统中加注冷媒,使静态压力达到0.6MPa,以便查漏。; ]) L* w3 x8 |* P( @+ p; w
8 Q6 D. C& l- i, V
对于空调是否漏氟的判断,常用以下方法直观判断一是在压缩机运转的状态下,用手摸空调外机后面的冷凝管,如果手感温度不凉或热度不明显,可判断系统缺氟;二是在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃~8℃,运行15分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管)表面有无结霜现象,如有,表明该机漏氟;三是在压缩机运转的状态下,找一只温度计,靠近冷风出口,若此处温度低于室温的值不足5℃,表明该机漏氟。& O5 R0 g0 c- E- ~. z( I
提示:由于制冷剂R22与压缩机润滑油能互溶,故当R22的系统出现漏点时,会将润滑油带出,这时漏点处有明显的油渍。
) l% z! X) ^$ G, f( A 普通检漏方法:用水将毛巾(或海绵)淋湿,以不向下滴水为宜,倒上洗洁精,轻揉至大量泡沫,涂在需要检查的部位,如图2所示,观察是否向外冒泡,冒泡说明检查部位有漏氟故障,没有冒泡说明检查部位正常。
/ o8 u) J. J3 M& V$ W f6 R' c4 _, h8 }. S$ K$ L* g/ ?- F
微漏查找方法:若制冷系统存在微漏故障,且用上述方法未查出漏点时,可以使用以下方法查找。先区分故障部位:当系统为平衡压力时,接上压力表并记录此时的系统压力值后取下,关闭大小阀门的阀芯,将室内机和室外机的系统分开保压。8 n5 @$ {, k4 t* g6 w
等待一段时间后(根据漏点大小决定),再接上压力表,慢慢打开大阀门阀芯,查看压力表表针是上升还是下降:如果上升,说明室外机的压力高于室内机,故障在室内机,重点检查蒸发器和连接管道;如果下降,说明室内机的压力高于室外机,故障在室外机,重点检查冷凝器和室外机内管道。" |8 }* u3 @: ^+ \" D, m; k
由于氟的静态压力最高约1MPa,对于漏点较小的故障部位,应增加系统压力来检查。如果条件具备可通过连接管、压力表,向空调制冷系统充入氮气,使管道静态压力能达到2MPa。
: Y2 ~7 e3 W- p w4 O 如果按上述增加检漏压力后仍查不到漏点,可将怀疑的管道部分(如蒸发器或冷凝器)置于清水中,通过观察是否冒出气泡来查找漏点。
" n6 ^& R$ K4 c$ x& w 提示:由于压力过高的氧气遇到压缩机的冷冻油会自燃,从而导致压缩机爆炸,因此在检漏中严禁将氧气冲入制冷系统中,切记!
/ i' R7 {# L- r2 E9 k. [$ P2 d/ `3 S" a; o, p1 [. Z
二、 漏点的分布与处理& B7 @# y, F2 x; E7 w
根据实修经验,同样是漏氟故障,对于不同使用情况的空调其漏点部分略有不同:(1)对于新装空调(或移机),漏点主要有室内机和室外机连接管的4个接头,大小阀门的螺帽,以及加长管道的焊接部位。(2)对于正常使用的空调,如果突然不制冷,则应重点检查压缩机吸气管和排气管、系统管路焊点、毛细管、四通阀连接管道及其根部。(3)对于表现为逐渐缺氟现象的空调,应重点检查室内机与室外机连接管道的4个接头。
4 z ?+ A, c: b* h* s4 t# U9 u, H 从漏点的位置看,主要在连接管、室内机与室外机这几部分,常见位置与处理方法如下:. J: I+ J8 n* a) V- l5 s
1.连接管漏: c1 B7 W8 P4 }; I
该故障的常见泄漏点位于连接管的接头处,如图3所示。造成此故障的原因有:快速接头焊接不良,自制喇叭口不规范,喇叭口未对齐、未拧紧,或拧得过紧已损伤了喇叭口,紧固螺母破裂。解决方法:补焊漏点,重新制作喇叭口,将接头螺母拧紧。0 H0 Q3 _. ^2 f
' m7 y, s: S/ P4 c& t) T$ G. Y
另外,在室内机大小管弯管处或连接管过墙洞折弯处,若有压瘪现象,如图4所示,这时在其折点处易出现漏点。 " h% A0 V+ { e9 R
7 L# m {* e7 v5 I6 |& `
再者,若连接管本体长期受到污物或其他酸性物质的腐蚀,也会出现漏点,如图5所示。若连接管加长过,则加长管的焊点(柜机波纹管的焊点)均是检查的重点,如图6所示。- O6 ^9 p7 B7 B' \
/ d" H4 ^) |6 k! O$ n) f
6 S0 n; q5 E; i) ] z" H% x6 _) ] 2.室内机漏
/ Y5 O O, O8 q+ U 室内机的漏点通常位于以下几处:一是在蒸发器上,如图7所示,其原因多是因污物腐蚀或搬运时碰撞所致;二是室内机快速接头的焊点泄漏,如图8所示;三是室内机U型管的底部泄漏,如图9所示,其原因多是内装配或安装移机时碰扁,或自身焊点存在裂纹;四是室内机弯头泄漏,如图10所示。该类故障的处理方法均是去掉腐蚀部分铜管,重新接管焊接。
! Z! p' P4 i9 D! ^! d9 _
8 I1 `5 E, N ?0 x% Q* M7 \, Q H1 \ q' m7 l
* L7 v t; j( ]; \
( ]' }6 O0 g9 [, a! X
3.室外机漏+ K) b _4 D0 [+ i5 C
室外机的漏点通常位于以下几处:一是大小阀门漏,如图11所示,包括大小阀门阀芯拧坏、大阀门维修口顶针坏、阀门后盖未拧紧等情况(注:接好连接管后注意打开阀芯);二是四通阀及配管漏,如图12所示,包括四通阀串气、换向异常、四通阀配管焊点泄漏等;三是压缩机吸排气口漏,如图13所示;四是冷凝器内漏,如图14所示,包括毛细管组件漏堵、冷凝器进口位置焊漏、边板有裂纹、铜管的外部铝箔包泄漏等。
* `7 y! N0 g9 C3 l1 g 若大小阀门阀芯或维修口顶针损坏,则需更换阀门;若四通阀根部泄漏,则需更换四通阀。若其他地方有漏点,则需对其进行补焊。
8 m& `+ r4 B; w6 N+ L& T4 p, n4 a ?1 H# f# o
3 w; ]: F+ o$ }3 ]# m7 Y5 }, L" i
6 w' a, W2 s& ^+ `2 }
2 L y V/ q) @# R; g- _: o8 p
- \% _4 Y: n Z
" P1 B+ C! R: ~
S3 P7 {0 O1 g, a! {* P
# f. S3 Z% R. p u/ h5 H; J% L( e5 Y) @6 R
2 C6 |( Z" G4 i1 L' _( D/ @$ A) V+ V% e6 h
4 @. J4 I3 e. y* z! C
! o5 U% f i" ~1 Z2 G' e+ K9 l5 b- D3 {4 I& b: f# Y
7 L$ l" `" \9 A! l$ ~( ?% \& q
# K' t% K5 _+ R! o/ T, ~+ }- o# K4 [$ p& ?, }
" ], h6 l3 _$ O# J1 o& ^* r& k
b. Y r0 `8 v |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册
×
|