空调管道系统常见漏点查找图解$ h) H( c( ]: p) t8 \
' z L5 p# X, P8 F 空调管道系统泄漏是较为常见的一种故障,掌握其漏点查找方法与分布规律,有助于快速排除故障,下面进行介绍。
- E2 m/ j% t1 _8 E# b3 |: s. ^# x$ r, H" R8 j8 d! G: o
一、漏点查找方法8 d; T) o! L! U5 ]4 h
关机并断开空调电源(防止检查过程中发生危险),拧下粗管(又称低压管)三通阀的盖帽,如图1所示,接上压力表,观察静态压力。若表压远小于0.5MPa,表明系统有缺氟故障,此时应向系统中加注冷媒,使静态压力达到0.6MPa,以便查漏。
: E* `* s0 n# F/ [
& i0 y1 G8 s# z1 ]! ]; u 对于空调是否漏氟的判断,常用以下方法直观判断一是在压缩机运转的状态下,用手摸空调外机后面的冷凝管,如果手感温度不凉或热度不明显,可判断系统缺氟;二是在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃~8℃,运行15分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管)表面有无结霜现象,如有,表明该机漏氟;三是在压缩机运转的状态下,找一只温度计,靠近冷风出口,若此处温度低于室温的值不足5℃,表明该机漏氟。: g& E2 L, {, k6 ?3 S6 j
提示:由于制冷剂R22与压缩机润滑油能互溶,故当R22的系统出现漏点时,会将润滑油带出,这时漏点处有明显的油渍。
4 u5 a% _$ L3 S- u 普通检漏方法:用水将毛巾(或海绵)淋湿,以不向下滴水为宜,倒上洗洁精,轻揉至大量泡沫,涂在需要检查的部位,如图2所示,观察是否向外冒泡,冒泡说明检查部位有漏氟故障,没有冒泡说明检查部位正常。
3 v7 H" m1 ~* b$ l7 f6 R
% L1 J5 D: ~2 p9 t1 x& b5 V 微漏查找方法:若制冷系统存在微漏故障,且用上述方法未查出漏点时,可以使用以下方法查找。先区分故障部位:当系统为平衡压力时,接上压力表并记录此时的系统压力值后取下,关闭大小阀门的阀芯,将室内机和室外机的系统分开保压。' V. d/ V6 |3 v/ h# l0 R) D
等待一段时间后(根据漏点大小决定),再接上压力表,慢慢打开大阀门阀芯,查看压力表表针是上升还是下降:如果上升,说明室外机的压力高于室内机,故障在室内机,重点检查蒸发器和连接管道;如果下降,说明室内机的压力高于室外机,故障在室外机,重点检查冷凝器和室外机内管道。
! I/ d" P) O' s$ {- ^% c; ] 由于氟的静态压力最高约1MPa,对于漏点较小的故障部位,应增加系统压力来检查。如果条件具备可通过连接管、压力表,向空调制冷系统充入氮气,使管道静态压力能达到2MPa。
5 l* ^7 }8 p- o' u/ G* O 如果按上述增加检漏压力后仍查不到漏点,可将怀疑的管道部分(如蒸发器或冷凝器)置于清水中,通过观察是否冒出气泡来查找漏点。
) b/ m; o! h8 q, b y/ u5 h 提示:由于压力过高的氧气遇到压缩机的冷冻油会自燃,从而导致压缩机爆炸,因此在检漏中严禁将氧气冲入制冷系统中,切记!
7 b1 c4 t( g7 Q$ E$ W4 V
7 Z- `" R; ?) \5 J- |; @* n5 t 二、 漏点的分布与处理* S. o) L5 \1 Y1 v
根据实修经验,同样是漏氟故障,对于不同使用情况的空调其漏点部分略有不同:(1)对于新装空调(或移机),漏点主要有室内机和室外机连接管的4个接头,大小阀门的螺帽,以及加长管道的焊接部位。(2)对于正常使用的空调,如果突然不制冷,则应重点检查压缩机吸气管和排气管、系统管路焊点、毛细管、四通阀连接管道及其根部。(3)对于表现为逐渐缺氟现象的空调,应重点检查室内机与室外机连接管道的4个接头。6 b# M% l1 S) \1 B n/ ?
从漏点的位置看,主要在连接管、室内机与室外机这几部分,常见位置与处理方法如下:
0 G5 X- [- N" Z3 X+ D 1.连接管漏! _- {( s( l3 q5 o
该故障的常见泄漏点位于连接管的接头处,如图3所示。造成此故障的原因有:快速接头焊接不良,自制喇叭口不规范,喇叭口未对齐、未拧紧,或拧得过紧已损伤了喇叭口,紧固螺母破裂。解决方法:补焊漏点,重新制作喇叭口,将接头螺母拧紧。2 C$ @, V# e3 G5 C5 i1 V& k0 w
! _. N9 R, D8 T2 a7 p4 Y. p
另外,在室内机大小管弯管处或连接管过墙洞折弯处,若有压瘪现象,如图4所示,这时在其折点处易出现漏点。
: r4 z* H0 F V, K! e5 D* D5 q. w# t; ]$ V9 e/ X6 Q- C
再者,若连接管本体长期受到污物或其他酸性物质的腐蚀,也会出现漏点,如图5所示。若连接管加长过,则加长管的焊点(柜机波纹管的焊点)均是检查的重点,如图6所示。- K' e. H$ u" {/ X
0 F) ]2 G: z% B# C, G! R1 ?2 P
& B% L# V1 g7 a+ S6 Q 2.室内机漏
% I; ?- g1 r7 ^' [: N' t+ n. S 室内机的漏点通常位于以下几处:一是在蒸发器上,如图7所示,其原因多是因污物腐蚀或搬运时碰撞所致;二是室内机快速接头的焊点泄漏,如图8所示;三是室内机U型管的底部泄漏,如图9所示,其原因多是内装配或安装移机时碰扁,或自身焊点存在裂纹;四是室内机弯头泄漏,如图10所示。该类故障的处理方法均是去掉腐蚀部分铜管,重新接管焊接。
$ R' d5 G8 [* D# w3 N4 j2 T6 O3 i
9 |! z/ @4 n" b/ t* T5 l
9 f: F2 g* l, k, i7 k
$ g& x/ {* l1 l* }0 i
B8 T0 ]6 ]9 `5 a; ^" h' G 3.室外机漏
0 M) u# }; m: H/ D3 T: j 室外机的漏点通常位于以下几处:一是大小阀门漏,如图11所示,包括大小阀门阀芯拧坏、大阀门维修口顶针坏、阀门后盖未拧紧等情况(注:接好连接管后注意打开阀芯);二是四通阀及配管漏,如图12所示,包括四通阀串气、换向异常、四通阀配管焊点泄漏等;三是压缩机吸排气口漏,如图13所示;四是冷凝器内漏,如图14所示,包括毛细管组件漏堵、冷凝器进口位置焊漏、边板有裂纹、铜管的外部铝箔包泄漏等。
# O; a! b' G; [9 [( H+ }# { 若大小阀门阀芯或维修口顶针损坏,则需更换阀门;若四通阀根部泄漏,则需更换四通阀。若其他地方有漏点,则需对其进行补焊。0 Q1 e+ w9 W) v4 ~3 w, E
, c) c; H/ j7 U! L0 o2 {* f) v; T
+ T7 [2 x& h& g2 z6 A- v, j6 D; O1 T; l( p2 V! H$ j3 W5 r
; I0 J T9 D Y9 b* N
/ h3 D9 m Z$ i4 ~
( [! c- K* c/ F: M, E0 U0 C1 t5 Z* J5 P+ v" d z/ B6 a# G
9 B+ y+ s: {8 g( f' `8 ]1 v) P* `$ f, Y) s& E% k
2 {' t9 B& q) o) b8 m- ?. N9 g3 s. t% b
. l% S) q) b( z6 B& Q: T
, s+ j2 b5 |- \! Z* j9 _* r
8 y6 y9 q. Z' [' E
, M v2 g- F$ Q
6 W! \: r+ ?7 H$ v7 Q2 B+ E0 w$ W5 s @$ \0 o6 ]: N4 H
" ~! }: P& w/ N7 E) V; R
5 j# N9 ~; D( F C7 C5 w3 r" B# F |
本帖子中包含更多资源