空调管道系统常见漏点查找图解
8 Y5 f4 Y: J7 H! N0 c2 e: }6 _
9 [4 M, _$ }% h$ J# \7 K: i 空调管道系统泄漏是较为常见的一种故障,掌握其漏点查找方法与分布规律,有助于快速排除故障,下面进行介绍。7 w3 _: ~$ d6 v+ i/ F! q
, N9 b* X% c- K: x6 w' s" K 一、漏点查找方法& N r% \1 ~, R. i) J6 |4 z
关机并断开空调电源(防止检查过程中发生危险),拧下粗管(又称低压管)三通阀的盖帽,如图1所示,接上压力表,观察静态压力。若表压远小于0.5MPa,表明系统有缺氟故障,此时应向系统中加注冷媒,使静态压力达到0.6MPa,以便查漏。
8 I1 t3 R) v- J ^7 G, x2 ?0 x2 Q; P& y- ]( U
对于空调是否漏氟的判断,常用以下方法直观判断一是在压缩机运转的状态下,用手摸空调外机后面的冷凝管,如果手感温度不凉或热度不明显,可判断系统缺氟;二是在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃~8℃,运行15分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管)表面有无结霜现象,如有,表明该机漏氟;三是在压缩机运转的状态下,找一只温度计,靠近冷风出口,若此处温度低于室温的值不足5℃,表明该机漏氟。
, @& f, I% K" Q! w# r5 ^ 提示:由于制冷剂R22与压缩机润滑油能互溶,故当R22的系统出现漏点时,会将润滑油带出,这时漏点处有明显的油渍。
3 y' l$ v8 ?! J+ y2 \( n 普通检漏方法:用水将毛巾(或海绵)淋湿,以不向下滴水为宜,倒上洗洁精,轻揉至大量泡沫,涂在需要检查的部位,如图2所示,观察是否向外冒泡,冒泡说明检查部位有漏氟故障,没有冒泡说明检查部位正常。3 w& ^+ u$ X7 n8 N0 v& R
' s: ^& i. d. F) h6 K# N 微漏查找方法:若制冷系统存在微漏故障,且用上述方法未查出漏点时,可以使用以下方法查找。先区分故障部位:当系统为平衡压力时,接上压力表并记录此时的系统压力值后取下,关闭大小阀门的阀芯,将室内机和室外机的系统分开保压。, ^5 w; o, u( ?& h
等待一段时间后(根据漏点大小决定),再接上压力表,慢慢打开大阀门阀芯,查看压力表表针是上升还是下降:如果上升,说明室外机的压力高于室内机,故障在室内机,重点检查蒸发器和连接管道;如果下降,说明室内机的压力高于室外机,故障在室外机,重点检查冷凝器和室外机内管道。
0 t0 F+ n- w" o E 由于氟的静态压力最高约1MPa,对于漏点较小的故障部位,应增加系统压力来检查。如果条件具备可通过连接管、压力表,向空调制冷系统充入氮气,使管道静态压力能达到2MPa。
- j9 _: y4 g5 ` v- w 如果按上述增加检漏压力后仍查不到漏点,可将怀疑的管道部分(如蒸发器或冷凝器)置于清水中,通过观察是否冒出气泡来查找漏点。& m* I! Z! ?7 [
提示:由于压力过高的氧气遇到压缩机的冷冻油会自燃,从而导致压缩机爆炸,因此在检漏中严禁将氧气冲入制冷系统中,切记!. A% v+ s& w' o" x5 J
' J1 L% q1 m7 l" k; ^ 二、 漏点的分布与处理4 X q' ~# r0 w. U3 N. _9 B/ R$ t$ r" k
根据实修经验,同样是漏氟故障,对于不同使用情况的空调其漏点部分略有不同:(1)对于新装空调(或移机),漏点主要有室内机和室外机连接管的4个接头,大小阀门的螺帽,以及加长管道的焊接部位。(2)对于正常使用的空调,如果突然不制冷,则应重点检查压缩机吸气管和排气管、系统管路焊点、毛细管、四通阀连接管道及其根部。(3)对于表现为逐渐缺氟现象的空调,应重点检查室内机与室外机连接管道的4个接头。
. G' g! \9 x5 P7 K 从漏点的位置看,主要在连接管、室内机与室外机这几部分,常见位置与处理方法如下:7 u/ ?! ]! _, g! q8 l# W) o. n4 c
1.连接管漏$ r4 l: j+ V. i6 W* H8 q d! H
该故障的常见泄漏点位于连接管的接头处,如图3所示。造成此故障的原因有:快速接头焊接不良,自制喇叭口不规范,喇叭口未对齐、未拧紧,或拧得过紧已损伤了喇叭口,紧固螺母破裂。解决方法:补焊漏点,重新制作喇叭口,将接头螺母拧紧。
5 y, V1 [* v, \0 b) ~/ s7 U6 d; c9 T' h1 `, t
另外,在室内机大小管弯管处或连接管过墙洞折弯处,若有压瘪现象,如图4所示,这时在其折点处易出现漏点。
9 D( d% ^( ^. Y; f- O5 T( o& i3 s1 s& U9 f
再者,若连接管本体长期受到污物或其他酸性物质的腐蚀,也会出现漏点,如图5所示。若连接管加长过,则加长管的焊点(柜机波纹管的焊点)均是检查的重点,如图6所示。9 V4 E( c, R! y
/ q" b e7 z8 u3 b5 k( f( f
5 f$ ?% p+ U/ U m; Z
2.室内机漏
* n- m9 _) c l2 d: H- C, ]2 q- S 室内机的漏点通常位于以下几处:一是在蒸发器上,如图7所示,其原因多是因污物腐蚀或搬运时碰撞所致;二是室内机快速接头的焊点泄漏,如图8所示;三是室内机U型管的底部泄漏,如图9所示,其原因多是内装配或安装移机时碰扁,或自身焊点存在裂纹;四是室内机弯头泄漏,如图10所示。该类故障的处理方法均是去掉腐蚀部分铜管,重新接管焊接。
. S# b+ E- ?1 }: A( ^) F9 I% ~0 b+ n2 x0 S% w, |3 g( ]6 P& G
4 h8 M) \2 B- f% ^& F; E# e2 @. I; D4 z$ H6 P4 P8 s
, ?5 O: Y' Z# Q$ g( h: D0 g, u5 z 3.室外机漏 j4 p6 t/ ]/ }6 [+ p q9 p5 ?
室外机的漏点通常位于以下几处:一是大小阀门漏,如图11所示,包括大小阀门阀芯拧坏、大阀门维修口顶针坏、阀门后盖未拧紧等情况(注:接好连接管后注意打开阀芯);二是四通阀及配管漏,如图12所示,包括四通阀串气、换向异常、四通阀配管焊点泄漏等;三是压缩机吸排气口漏,如图13所示;四是冷凝器内漏,如图14所示,包括毛细管组件漏堵、冷凝器进口位置焊漏、边板有裂纹、铜管的外部铝箔包泄漏等。
7 W. y4 F: r/ u3 W2 N& i 若大小阀门阀芯或维修口顶针损坏,则需更换阀门;若四通阀根部泄漏,则需更换四通阀。若其他地方有漏点,则需对其进行补焊。$ W2 J& `# C+ e9 C ]3 c# i
. Y1 m, y' V: n
4 z8 a' a$ Q/ l2 I. \+ t
8 ~) s q; o) Z- I! Z9 B6 b! `; v7 l1 Z# e5 L7 W
* k9 k: M. A* @- Y2 R$ W& J, C
$ H* r7 x9 c, G- o* ~
" p3 a# X& q' e5 K
2 Z0 j# J) V( S3 _; k% v; d
$ j# }8 R( j i4 R+ N7 _3 X& ]# ]) A6 T [
; M; A) b2 n. e
% ]+ p# ?# ?, R2 g% h. A
! F( R8 r9 y; h3 N8 S9 M( G4 ?2 L
) G# j* t& B+ L6 ]7 Y/ t) Z. i# A0 ^# f3 D) ?: R, |5 N
5 Q4 S* Q; [* P) U/ B4 V
- o( p% Z) j2 K) b
: |( u, b) a( h7 e
4 W3 h" Q2 P, M- m, H3 s |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册
×
|