找回密码
 邀请注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 957|回复: 0

电流表铭牌含义及电流互感器500/5什么意思

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-13 19:40
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    1203

    主题

    161

    回帖

    1万

    积分

    论坛元老

    积分
    16379

    突出贡献优秀版主活跃会员热心会员2021纪念

    发表于 2020-5-9 06:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电流表正面放大,看一下电流表下排的文字。如图↓

    铭牌含义
    第一个波浪线表示交流仪表;第二个表示磁电整流式仪表; 第三个1.5表示精确度是1.5%;第四个符号表示垂直安装; 第五个五角星内写了一个数字2,表示该表耐压值为2KV; 第六个字母B是绝缘等级,表示该表内绝缘材料最高耐热温度为130度;第七个500/5A表示,电流放大倍数为100倍;最下排是执行标准,表示该电流表符合国标某个标准文件。
    其他跟本文关系不大,我们重点讨论一下500/5的什么意思。
    经常关注我的朋友可能知道,我前几天跟大家分享了一些有关电流互感器的问答(如果有兴趣的可以去我主页里查看)。其实在这里,500/5还真跟电流互感器有很大关系。

    在电力系统中大量程交流电流表多是采用5A或1A的电磁系电流表,并配以适当电流变比的电流互感器。如下所示:

    当电缆穿过电流互感器时,电流互感器就会从电缆上感应出电流,感应出来的电流大小刚好缩小了一定的倍数,再把感应出来的电流送给电流表。那么电缆真实电流=电流表读数*互感器变比。
    也就是说,我想要知道电缆的实际电流必须要知道电流表的读数和电流互感器的变比。电流表一般是挂在电柜门上的,电流表读数这个容易获得。但是电流互感器是穿在电缆或者母线上,必须要打开配电柜门和靠近才能读出来。在配电柜里有很多电线、端子都是带电的,这样就很危险了。
    那有没有什么办法可以解决这个问题呢?
    既然真实电流=电流表读数*电流互感器变比,那如果把电流表量程放大和互感器一样的变比,不就是刚好不用计算,也不用打开配电柜了吗?在实际工作中,就是这样运用的。
    举个例子
    现在把一条实际电流为300A电缆穿过500/5的电流互感器,那么互感器感应电流为300/3=3A,通过电流表的实际电流应该也是3A。
    电流表指针应该是这样的(红色位置):

    实际电流=电流表读数3*互感器倍数100倍=300A。
    现在电流表内部结构不变,把表盘刻度放大100倍,并且在表盘上打上500/5(100倍)的记号。那么就变成这样了:

    通过电流表内部的电流没变,指针位置也没变,但是显示结果却放大了100倍。
    如果电流表放大倍数和电流互感器缩小倍数一致,那么电流表显示结果就是穿过互感器电缆的实际电流。
    所以,我们在选电流表和互感器时,必须保证电流互感器倍数和电流表倍数一致。否则,电流表读数就不等于实际电流。
    电流表选择
    在电工仪表中,指针在1/3--2/3量程之间精确度最高。为了保证测量精确度,仪表的量程应该比额定电流大1/3左右。如果一次线路(电缆)电流额定电流为100安,那么就应该选量程150A电流表。互感器同样也选150/5的互感器。
    总结
    现在相信答案已经很清楚了,题目中一只电流表量程为200A,实际电流100A。这个电流是指穿过电流互感器电线的电流为100A,而不是通过电流表的真实电流。
    通过电流表的真实电流为100÷200/5=2.5(A),2.5平方的电线完全足够长期安全通过1.5A的电流。








    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请注册

    ×
    支持维修爱好者!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|家电电工资料网 ( 辽ICP备17010435号-3 )|网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    GMT+8, 2024-12-22 23:47

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表