TA的每日心情 | 开心 2022-1-13 19:40 |
---|
签到天数: 15 天 [LV.4]维修爱好者3级粉丝
论坛元老
- 积分
- 16379
|
1、低压杆安装
1.1 直线杆
(1). 水泥杆组立后正直,偏差符合规范要求;横担安装平整牢固,符合规范要求;导线固定绑扎方法正确符合规范要求;导线弧垂偏差符合规范要求。
(2). 当线路连续直线杆超过10基时,应设置耐张段,耐张杆引跳线连接符合规范要求。
(3). 单横担安装在直线杆受电侧。
(4). 配电线路的最小线间距离 (单位:米)
........................................
1.2 转角杆
(1). 当线路转角小于30°时,可采用双横担蝶式绝缘子固定,导线应绑扎在绝缘子的外角侧;当线路转角为30~45°时,应采用单层双横担耐张固定,大于45°时应采用双层横担,当采用单横担时,90°转角杆(上、下)及终端杆应装于拉线侧。
(2). 转角耐张杆若为双层横担时,跳线连接按顺线路方向内角相对内角相,外角相对外角相的原则跳接。
(3). 当采用平行集束架空绝缘电缆时,导线固定和弧垂偏差应符合规范要求,当线路转角小于30°,可采用一副耐张抱箍配耐张线夹固定;若转角大于30°时,采用两副耐张抱箍配两副耐张线夹来固定,安装时电源方向的抱箍在上,末端方向的抱箍在下,耐张线夹之间的跨线成自然弧型。
........................................
1.3 分支杆.
(1). 分支杆一般分“T”和“十”型两种,上下横担间的距离一般0.4m。
(2). 线路相位排列应与供电侧保持一致。
(3)当采用单横担时横担安装在分支杆拉线侧。
.....
1.4 终端杆
终端杆应用双横担耐张固定,线夹后的留线长度200~300mm,末端导线应呈弧状。裸导线50㎜2以下导线可采用蝶式绝缘子固定,导线在绝缘子上固定应采用“∞”字绑扎法,扎线采用同规格单股导线,绝缘导线应全部使用耐张线夹固定。
........................................
2、导线架设
2.1 杆塔架设
(1). 线路档距:裸导线一般控制40~50m内,绝缘导线一般在30m~50m,平行集束架空绝缘电缆一般在40m左右。
(2). 导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的±5%。同档内各相导线弧垂宜一致,水平排列的导线弧垂相差不应大于50mm。
(3). 三相四线制的零线应靠近水泥杆或建筑物侧;线路相位排列面向杆号大号侧,一般从左到右宜按A、B、N、C或A、N、B、C排列。
(4). 低压线路不得同杆架设弱电线路,不同电源的电力线路严禁同杆架设。
2.2 墙架(敷)设
(1). 沿墙架设的绝缘线路,墙体支架应安装牢固可靠,间距不应大于6m,同一视线范围内,支架安装高度应力求一致,导线T接时可采用穿刺线夹、带绝缘罩的并沟线夹或C型线夹。
(2). 平行集束架空绝缘电缆沿墙敷设时应展开敷设。
(3). 绝缘导线沿墙敷设时至地面的最小距离不得小于2.7m。
2.3 线固定和连接
(1). 耐张线夹选用:裸导线架设一般采用NLD型耐张线夹,绝缘导线架设时应使用NEJ绝缘楔型耐张线夹,型号应与导线截面相匹配。
(2). 导线的固定:直线杆针式绝缘子导线固定应采用顶槽绑扎法,蝶式绝缘子导线固定应采用边槽绑扎法,中间两相导线应绑扎在靠近水泥杆侧,两边绑扎在绝缘子的外侧。直线角度杆采用边槽绑扎法,针式绝缘子和蝶式绝缘子导线应固定在转角外侧的槽内。直线跨越杆,导线应双固定。裸铝导线在绝缘子或线夹上固定应缠绕铝包带,缠绕长度应超出接触部分30mm。铝包带的缠绕方向应与外层线股的绞制方向一致。绝缘线与绝缘子接触部分应用绝缘自粘带缠绕,缠绕长度应超出绑扎部位或与绝缘子接触部位两侧各30mm。 绝缘线路扎线应使用截面不小于4mm的单股塑料铜线进行绑扎,绑扎方式及长度应符合规范要求。 当采用平行集束架空绝缘电缆时, 安装时要考虑线路的方向在水泥杆的同一侧。
(3). 承力接头的连接: 在一个档距内,同一根导线上的接头不得超过一个,接头距导线固定点的距离不应小于0.5m;绝缘导线不应有接头,跨越公路、铁路等不应有接头。 不同金属、不同规格、不同绞向的导线严禁在档距内连接。
(4). 非承力接头的连接: 耐张杆、分支杆各相跳线弯曲弧度应一致,各线夹应朝向一致, 裸导线连接可使用并沟线夹、弹射楔形线夹(安普线夹)、线路C型线夹;绝缘线连接可使用带绝缘罩的弹射楔形线夹(安普线夹)、C型线夹或穿刺线夹。平行集束架空绝缘电缆须使用穿刺线夹,金具规格与导线截面相匹配,各相T接点顺导线方向的间距不小于150mm;连接点应加装绝缘防雨罩。 铜、铝导线连接时候必须采用铜铝线夹、铜铝鼻子过渡或采用弹射楔形线夹(安普线夹)、C型线夹、穿刺线夹等。
........................................
........................................
3、接户线
(1). 接户线应采用接户线采用JKLYJ架空绝缘导线、BLV绝缘线、BS-JKLY集束导线,A 、A、B类供电区域中建筑密度高、间距小、搭设条件困难,或者接户点较密,负荷密度较高的街区、镇区可选用YJLV-1电缆。
(2). 接户线档距不应超过25m,超出25m时应架设接户杆;接户线不得有接头。
(3). 接户线与架空线应采用带绝缘罩的并沟线夹、C型线夹或穿刺线夹连接,铜、铝导线连接时候必须采用铜铝线夹、铜铝鼻子过渡或采用C型线夹、穿刺线夹等;搭头须作“Ω”形防水处理。
(4). 沿墙敷设的接户线,零线应靠墙壁侧,引进表箱时应套管,接户线在建筑物的第一个固定点及进入电表箱之前,进管处要制作滴水弯,滴水弯制作采用自然弧形的方式(圆弧的直径一般为200㎜),最低点距地面不得小于2.5M,且留有滴水孔。
(5). 接户支架的安装高度不低于2.7m;沿墙敷设的接户支架间的距离不应大于6m。
(6). 16mm<sup>2</sup>及以下规格线路可采用绑扎连接时,绑扎长度不小于导线直径的25倍,绑扎用的扎线应选用与导线同金属的单股线,其直径不应小于2mm。
(7). 每回单相接户线不得超过3户,3户以上接户线应采用三相四线。每基水泥杆接户线不宜超过2回。
........................................
........................................
4、表箱
(1). 表箱安装后, 电能表观察窗下方应有用户门牌号标记,分户进线隔离开关和用户负荷开关操作处应有与用户相对应的门牌号标识。
(2). 表箱安装后,箱体应垂直、牢固,进出线遗留孔洞应实施封堵。
(3). 接户线应三相平衡搭接,对三表位及以上的单相电表箱应采用三相供电,以平均分配负荷;集中电表箱不应超过8表,超过8表应另设电表箱。
........................................
........................................
5、进户线
(1). 进户线沿建筑物外墙敷设时, 应与墙角、 屋檐等外观走向保持一致, 避开厨房排气扇、 空调外机等有高温辐射或对绝缘层有腐蚀的位置。
(2). 沿绝缘子架空敷设时,其档距不应大于 25m。
(3). 直敷布线时固定点间距不应大于 300mm,在建筑物顶棚内严禁采用绝缘导线直敷布线;在一个固定点间距不应有 1 个以上的连接头;不同金属、 不同规格、 不同绞向的导线严禁直接连接。
(4). 穿管布线时,固定点间距不应超过 1 米,3 根以上绝缘导线穿同一根管时, 导线的总截面积不应大于管内净面积的40%。
(5).线槽布线宜用于干燥和不易受机械损伤的场所, 固定点间距不应超过 2 米,采用塑料线槽时线槽内导线总截面不应超过线槽内截面积的 20%。
(6). 电表箱后进户线至各用户室内第一支持物或配电装置的最大距离不大于45米。
........................................
......................................
6、安全运行标示
6.1 杆号标志
(1). 杆号牌应挂在、贴在或喷在距离地面3.5m以上的杆塔上,安装方向面向巡视通道侧。
(2).标识牌材质可选用铝质板、搪瓷牌或粘纸等,标志牌为白底黑字(白色底漆,规格为380x230mm),临时可采取在杆塔直接喷涂的方式 ;杆号牌内容应包括电压等级、台区名称、杆号,杆号字体采用黑体,线路名称的长度不超过1行。
(3). 铭牌内容完整字迹清楚漆面完整无划痕、脱落。
(4). 高低压同杆的,高低压均需有杆号,高压杆号应在上方,低压杆号在下方。
6.2 相位标识
(1). 0.4kV 架空配电线路相序宜用黄、 绿、 红、黑四色表示 A 、 B 、 C 及 N 相(中性线 );应在配电室或配变出口第一基杆、分支杆、耐张杆、转角杆等均应悬挂、粘贴、喷刷相位标识。
(2). 相位牌应挂在、贴在或喷在距离地面高度不小于2.5m的杆塔上,安装方向面向巡视通道侧。
(3). 相位牌材质可采用铝质板、搪瓷牌或粘纸等。
6.3 电能计量装置的运行标志
(1).电能表观察窗下方应有用户号、门牌号、表箱编号且箱体喷涂或粘贴安全警示标志。
(2). 铭牌内容完整字迹清楚,完整无划痕、脱落。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请注册
×
|