    回帖

    4218

    积分

    论坛元老

    积分
    4218
    发表于 2025-10-3 06:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    志高 CMV多联机安装维修手册
    * S* g& }4 F2 w. V/ @: `: O  d% C+ x: b2 ^, x
    目录4 B, D' ?3 W( W+ Q" D3 p( \
    第一章 概要/ _0 S8 U* q1 D; Q8 r* R
    1 室外机/室内机的机型名称1 |+ {$ |' n, a4 q2 W0 x
    1.1 室外机8 q! t& E2 k9 D7 ]" n
    A. CMV-[V]直流变频模块式多联机室外机命名规则8 W, u) b* Z4 K& p3 ^$ X% }
    B. CMV-[V]直流变频模块式多联机室外机机型表
    2 s$ w  m  s5 B& D# l$ ~; }1.2 室内机  2, ^4 N" n; G" ]' \" ^; G
    A. CMV-[V]直流变频模块式多联机室内机命名规则
    / I5 D5 F; |) R* @9 @$ W6 NB. CMV-[V]直流变频模块式多联机室内机机型表
    ! K" k% \; C/ n+ ]2 外观              
    0 i; G7 H9 }% J2.1 室外机  
    $ N: W8 I1 j. S) y4 `2.2 室内机  
    6 ~+ ~# v5 w' V+ m2 H- D* {, E3 室外机组合      ' |0 ?. B7 x; o, {
    4 机型选择  
    / s( v4 d8 D' o3 e4 J) s4.1 内机能力容量与匹数换算表  
    , x' |2 K' N  v  H7 T% m- A4.2 内外机搭配关系
    ' A) c7 ?" @) [# L6 }0 `第二章 技术参数 . v  F2 |1 A! [) t9 w
    1 室外机            
    + R, I$ V7 S2 C( D' W- _2 室内机             3 w# t9 i/ x. k3 j( y
    A. 低静压风管机       : @0 Q7 P# \. t5 Y# A. z
    B. 天花机        
    $ ^3 a5 L# l  iC. 座吊机           
    0 ^3 m2 C. G  h) e9 cD. 挂壁机            ! N0 G% Y3 d" ~( }
    E. 中静压风管机        0 Y$ d3 u( p: |+ |; M3 \
    F. 高静压风管机         " f* {* D3 i/ N' D+ g$ {
    3 室外机结构尺寸         
    + K% i0 j; |/ U# q* O1 h" ?1 a9 H+ t4 室内机结构尺寸           ; U9 |; @4 v$ w* `
    A. 挂机         
    ( {" L- L+ ^; j8 Q+ KB. 低静压风管机           
    : i& s' y0 d9 ^9 E3 X, b: k' k" M3 }! @C. 天花机           
    ! f6 [! W0 Z7 z  ~8 rD. 座吊机        7 k$ w; Q4 O2 D' q( x) r
    E. 中高静压风管机      
    7 ~; f& r0 U( R9 l: H  i第三章 系统原理         # j$ l' W0 R$ H% j* A) _
    1 系统原理图         
    5 m6 n/ z- {$ a1.1 8HP、10HP、12 HP 系统
    6 `. B5 f" \& J, \5 F5 H1.2 14 HP、16HP 系统 % \! A  I& d. _7 @; t" X+ Q
    2 功能部件布局         
    4 Y- m9 b- j3 q  N2.1 8HP、10HP 系统  
    5 _1 q, W4 O4 U) k4 j2.2 12HP、14 HP、16HP 系统  + D+ P% p/ A3 {# {: x
    3 各运转模式的制冷剂流向图        
    & A5 \( |  w( k5 V3.1 制冷运转 4 F' G: @5 j, }5 q$ m& l
    3.2 制冷回油运转  
    ( q3 n8 J2 |7 G3.3 制热运转' h8 _% d0 ?1 g4 b! I! L
    3.4 制热回油运转 0 R+ E0 Z, u0 d- q) x7 {$ S  a
    3.5 制热化霜运转
    6 j  H4 z, ]0 w& k4 电控原理 9 s) E3 Z1 \5 q
    4.1 电控关键零部件布局示意图 2 U8 C* r1 G+ o$ W; m1 O) }
    4.2 室外电控电器原理图   ]" q& g1 e& v# D, k
    4.3 室外电控电器接线图
    " w0 o* `4 Z% U: w" k! T6 f4.4 主电控板接口示意图  
    ; f5 [- v  J6 L第四章 功能              N0 _5 L' D5 A$ L
    1 一般功能         
    + ^, R1 ^) X9 i- F* o  K( J1.1 基本元器件功能说明         
    : ?7 J. X9 e* X, d, Z* B: w1.2 运转模式确定  1 I' [  ^( z2 f' [
    2 基本控制  , R! D0 c) u' s5 h! ^. ^, A- x7 _3 I
    2.1 正常运转模式各功能部件控制简表  
    & M* a0 c; r/ f' q" ]2.2 压缩机控制
    8 w$ t) q( d+ ?+ ?* e' K2.3 室外机电子膨胀阀控制 + Z! k; `! h2 g/ `" B. Y( S
    2.4 室外冷凝风机控制 6 \/ I" {5 d  I4 C* s
    3 特殊控制               , {- O6 U2 a7 d2 h6 b  T8 R# R$ O
    3.1 回油控制  
    3 Q* b& g3 U5 r& w5 U' H) n3.2 除霜运转
    . b" K( n) R! ^; |9 `4 保护控制              
    ! U/ n# o6 U" i" J8 s* Q0 V; N4.1 高压保护控制  
    % Z! ]6 J0 {/ {" T3 t( A4.2 低压保护控制 ' ~& N& l3 _; O/ l; S3 P/ S
    4.3 排气温度保护控制  
    6 J) g! j9 f- U" _% r3 L2 D4.4 压缩机电流保护控制  
    ; y# j$ ]3 v$ L4 N4.5 液旁通控制  
    5 t0 W& L4 X# ~& H. B, U$ z* v5 其它控制            
    8 ]- s5 _0 [8 o3 a" p" H9 }5.1 室外机运转时间控制  
    9 w4 ]  U( ?. a7 H5.2 强制制冷控制 + A; v! D4 m/ J, j2 j# V' P
    第五章 系统安装            
    6 ~( O" ]0 b9 ]  M8 }3 K; z' W1 安装场所的选择           
    , p# f& k! }7 `) ?, d$ S1.1 室外机
    + v4 v1 a7 p* E6 M' S$ a1.2 室内机  
    " z; |' b- w: Z; c& d" \* H2 室外机安装空间            
    0 c! h: v1 |7 u; Y3 设备安装基础的准备           1 a0 z1 y# j# _/ m) i- R
    3.1 室外机  4 o# m( X' F: P6 A% b
    3.2 室内机 % u1 x. q- i5 B3 V
    4 设备开箱的检查        
      h: P. n- R9 K, i4 |& x5 设备使用电源的检查           * x' ?0 x1 p% L1 r: U, s5 q+ Z2 r
    6 机组的安装           
    . W+ v" x2 `- q1 W4 l( z8 y4 @6.1 室外机的安装
    - k  `) V) X! H6.2 室内机的安装  
    ! B! x0 X- }$ n  K3 y) X3 Y4 s一、 挂机的安装     ! C5 C& K5 p/ u) i7 M2 R9 D  d
    二、 天花机的安装  
    / \" Q+ [* h& [2 V4 p- H$ p' A: Z" S1 T三、 低、中、高静压风管机的安装 6 Z" m. g2 u8 R6 q, B) [' n  }7 o
    四、 座吊机的安装  
    + z3 d4 W. m' V$ k7 冷凝水管的安装            * J( \% D) ~! ?, V# E4 \( e9 E, a
    7.1 低、中、高静压风管机  
    4 u- O. C+ ~' O% U' I7.2 天花机  , F9 C3 W- G0 E, F* D; e" @
    7.3 挂壁机 5 Q5 y) D. t; b* A# M$ }
    7.4 座吊机  
    9 u7 ?- |/ u) s8 配管的安装              % f" }/ p* W! _2 c& W; Y6 \( {
    8.1 分歧管的介绍  ( W# \) X' i/ r$ a. v1 |: |
    一、 气平衡T 型三通         " Q3 a9 Z5 [6 V' C% z$ C
    二、 油平衡T 型三通  
    : D* c8 p' R4 L9 ], ]三、 其它配管三通  # W3 {' T0 s2 K! a: H3 ]
    8.2 配管的命名介绍  
    ! k3 Q& u) B) @% [) ~2 `6 C8.3 主管的安装  
    , Z$ }8 @" r# x' J  Y一、 主管管径的选择           
    % \  Z, D, @0 h* W& z7 e* ]8.4 内侧配管的管径选择及安装  % s7 g0 m: `0 a! R
    一、 内侧主配管管径的选择  
    : j5 @1 k  a  M- D$ K二、 内侧支配管管径的选择        , Y+ U. u- q" E9 v) ^
    三、 内侧管路系统的安装方式      
    ; S+ T6 |( Q* ]8 L7 g2 f% e8.5 外机配管的安装  3 I) ?0 ^6 t& \4 p4 v0 Q: ?1 ^' `
    一、 单模块系统的安装         
    5 I0 S3 |0 r+ G' y( t" U% W- i二、 两模块系统的安装        
    1 `+ {" n7 @6 V8 {' g7 U; t三、 三模块系统的安装        6 p3 E. P( C' \" s8 d
    8.6 分歧管配件箱型号的选择 $ d- J5 s# G- M
    8.7 冷媒配管允许的高度差及配管长度  ! p! T! u: O: H1 x& M; N* C9 B
    8.8 回油弯的设置 3 e* @3 r/ Q: x7 q% a) |! e
    8.9 管路的保护、密封保压、保温与整理
      s* L1 b7 l* ?7 g' J一、 配管材料的保护  
      j6 H% v' o( h% r二、 管路的焊接  
    & S' z7 }0 Y5 W- [5 t( ^. R三、 扩口联接  ( [+ A: K9 p5 j' }8 e( \7 t1 H
    四、 冷媒配管的敷设  
    ( y( ~5 e0 \+ @) a: M1 U2 C. u五、 冷媒配管的吹污处理  8 B& P3 B! v$ K% R$ P# C
    六、 冷媒配管的气密性实验  5 B" G7 R5 ]7 \6 A
    七、 冷媒配管的真空干燥 2 `% \" c/ @: j- M* Y
    9 电气安装  
    2 K% h  y' \6 u9.1 电气系统简介 ' {1 C4 C6 \$ h6 q5 i5 S
    9.2 电源线的安装  ) h- ^" I5 M7 [. c) H
    一、 外机电源线的安装          * M0 \6 J# z0 h, `
    二、 内机电源线的安装        . |8 R. V7 R2 F7 H- Y
    9.3 通迅线的连接  9 m3 ~7 \# E* B, A" u; ?1 b
    一、 室内外通迅线的连接          " h! |  M- M5 K; u0 K# T) v3 K- j0 z
    二、 室外机之间通迅线的连接       3 _. w- y  J2 D# f2 k8 R
    9.4 外机地址的设定  
    $ W! o! c. s" P9.5 外机模块数量的设定  
    $ p5 J% m0 T& \7 ]3 P6 {! |2 d9.6 RS485 终端电阻的连接         
    2 |, Z. n8 h/ r3 h+ d9.7 电气安装重点注意事项  
    - O: s2 T7 N5 d10 远程中央监控的安装  - V3 L4 P: ?" ^8 K! }, q
    11 冷媒的添加           
    + f6 _* X" ?7 h( D- f+ b. G11.1 冷媒追加量的计算方法  
    5 F0 o+ x( f; N11.2 冷媒的添加  
    4 I5 @2 i) B2 w; j' z12 系统调试  
    , D8 P" f4 s) ~8 i7 r12.1 室外机点检说明
    & ^9 `. w. x: V0 e12.2 系统试运行   M9 V! J+ @' K
    13 导流风罩的安装           
    ' X3 `# e: N  s9 A+ T14 系统内氧化皮等杂质回收操作      
    ; a7 A, k( d* @% }15 移交给客户            * ?: X' A8 ]- y! p. t1 R
    第六章 故障检修           4 }4 q$ A0 k; j
    1 空调系统故障分类         - t  |& f* l( Q8 b9 B7 C1 {" `3 A
    1.1 电器故障  
    3 i* T! w" Q0 v" S8 Q8 J5 {- ?1.2 制冷系统故障  
    / Y+ u# U8 g1 w. x" P- r+ n8 r2 空调系统常见故障现象  
    + r! L1 O: G2 s7 n3 空调系统常见故障现象分析  
    0 f; o5 }; W% k5 J% p: w4 CMV-[V]直流变频模块式多联机空调系统关键零部件维修指引 ) S) ^/ i5 D1 x3 X: D# M" T
    4.1 压缩机  
    % d0 _& Z* j" i2 \. h  v! G4.2 四通阀  
    - v9 r3 n% @/ _0 m( A" W% A4.3 电子膨胀阀  
    . l: `8 k! B& S# l& \0 t+ h4.4 室内电子膨胀阀部件
    ! x; _& c3 w) k: W4 l: H4 g4.5 电磁阀
    6 H, A) D, d4 W$ }* v  u4.6 压力传感器 $ G- ]; v; d  c9 T' L. L: h
    4.7 模块化多联机冷媒回收指引 % w9 u" U. ]; Y- f: Z! e
    5 故障显示及维修处理 / [3 T) L1 V2 |' H
    5.1 故障信息显示  : s4 Y. P9 ]( u4 e
    5.2 故障处理  ( I3 Z3 B, H! i- C- c) s0 R; r
    一、 室外机部分  
    * d9 a4 H' A, k( |2 a( y􀁺 E01 变频器模块异常  
    3 e9 O% @+ ]5 f4 q. l􀁺 E02 直流母线电压采样样异常  4 E# u2 Q$ O# O$ w: h3 y3 q7 p
    􀁺 E03 外机主芯片与变频驱动芯片通迅故障
    * e& }3 F# Z- J: t" j1 S3 c* g1 i􀁺 E04 缺氟故障  2011 ^' H/ b5 i- v0 W* K. ~+ y
    􀁺 E05 三相交流电源缺相或相序错误  1 M- g9 s) M: |1 O" d$ E9 N
    􀁺 E07 室外机地址错误  
      D2 {7 k) J/ e0 U: t􀁺 E08 室外机与所有室内机通迅故障  6 A# X* F9 |# K
    􀁺 E09 模块能力拔码错误  5 D7 B' N4 E9 g
    􀁺 E10 模块数量拔码错误  
    " ^0 O9 H3 I! L􀁺 E11 模块数量减少故障  $ m0 g! e, ~! g% B7 y. x
    􀁺 E12 模块数量增加故障  , C1 J9 x* c% j
    􀁺 E13 模块冷凝风机驱动异常  7 P& A, C, I( [, b7 i" o9 w( r  _4 V
    􀁺 P01 变频压缩机交流输入电流过大停压机   \! P3 p. K9 R5 e
    􀁺 P02 变频压缩机排气温度过高  
    1 Y; S! v4 Y! r: h) W􀁺 P19 定频 F1 压缩机排气温度过高
    0 _4 N( E. _: Z( k/ a􀁺 P22 定频 F2 压缩机排气温度过高  
    ! U( U8 X6 T! M1 K  R􀁺 P03 变频压缩机排气温度传感器异常  8 b" c. ^4 ^# ]' ~, x7 ^
    􀁺 P14 冷凝温度传感器异常  7 ?& l! E- [( L0 j" N
    􀁺 P15 室外环境温度传感器异常   d; v9 Q9 ]1 h0 b
    􀁺 P20 定频 F1 排气温度传感器异常  
      W/ j  B$ E. Y8 u8 \# ?$ p􀁺 P23 定频 F2 排气温度传感器异常 1 u* x) s% }5 Q" X& _! V  z
    􀁺 P04 高压开关(排气压力开关)断开  4 g) t% j, e9 k; f. {
    􀁺 P05 低压开关(吸气压力开关)断开  
    , }0 w1 l0 c0 j7 b4 L4 [7 m􀁺 P06 系统排气压力过高保护(压力传感器)  
    8 Z3 H: y5 m7 `8 ?5 D' i- w􀁺 P07 系统吸气压力过低保护(压力传感器)    7 e1 @' z+ o4 Z; Z. r# U" Y' k
    􀁺 P08 吸气压力过低降能需保护状态  
    7 j9 q# ^& R( k- X8 C" Q8 s' V  B􀁺 P09 排气压力过高降能需保护状态  1 u( I5 o" S! D7 N* n3 V
    􀁺 P10 排气温度过高降能需保护状态  
    1 H' {0 f- M/ N0 N* n. z3 k􀁺 P11 排气压力传感器异常  . a5 r3 J9 ^8 c
    􀁺 P12 吸气压力传感器异常  
    7 Y3 W- M- x% L) Y( I􀁺 P13 制冷时冷凝温度过高  / u& {: d; I9 d6 y1 y  r$ p+ m4 e
    􀁺 P16 交流输入电压过低过高保护状态  
    * R$ G6 s4 h' s5 o+ K+ w& ^7 y1 ?􀁺 P17 室外机之间通迅线路故障  . t) F7 j$ {2 A! {
    􀁺 P18 定频压缩机F1 电流过大保护停机  
    / V/ n  d4 c7 d( B6 f2 Z* j9 ?# E􀁺 P21 定频压缩机F2 电流过大保护停机  
    ! v2 ]6 n1 T  |􀁺 P24 室外环境温度过低保护
    " v* M/ x# S- ~6 Z  y9 d二、 室内机部分
    3 F% v% S: j% d- H9 ]3 Z􀁺 本机与室外机通迅故障 5 W: Q" ^/ z! _) z" }
    􀁺 室温传感器故障  & t6 u) P, ^7 g' S- n
    􀁺 管温中点传感器故障  7 ~3 x8 C+ s1 p7 a
    􀁺 外机故障" m% V- \, P" ^6 }# P4 T
    􀁺 室内蒸发器结霜保护
    - g( E8 z9 g* t5 H8 b􀁺 管温出口温度传感器故障  ( n6 ~$ }0 I+ \, g/ j7 O
    􀁺 室内风机故障  & y8 }, ^& i" o: i2 X% W
    􀁺 制热管温中点温度过高保护  
    7 o! W; M" {5 ~$ F, Q3 e􀁺 水泵故障  3 `, k+ T, s7 s# l, U
    第七章 附录             8 W8 \3 ~  g( ?" |
    附录一 室外机点检说明         2 t. [- T' N# ~, z$ A8 c( n
    附录二 室外机点检顺序表       3 A8 d/ [8 c; U* j. e$ M
    附录三 室外机保护代码及故障代码表      
    6 C% W7 u0 ^/ S  S; m) R附录四 室外机拔码设置表         
    ( ^! {9 I  [+ e& P, ~/ P; }6 r; l附录五 室内机灯板显示代码表        
    % N0 a1 W8 z% l8 C附录六 室内机线控器故障显示代码表      
    , p! }& w5 J7 `2 X附录七 挂机双数码管的故障代码表      
    , D7 ]8 G7 a1 h附录八 室内机匹数显示表         4 m0 U8 @# T# c! @/ t7 F2 z5 c
    附录九 排气温度传感器阻值表        " S) D8 d4 z! A, K" P
    附录十 温度传感器阻值表           @5 b2 j  G  w' |# u3 c
    附录十一 配管规格表  
    ' x0 s$ h2 G" Y7 `附录十二 系统冷媒添加量规格表       1 N' J$ n3 z0 c; V# L' U& ]0 Z
    附录十三 外机电源主干线线径表          ~: M+ k" l; o6 c6 V+ T# k( B8 {& B
    附录十四 室内机电源线规格表 ( }0 F7 x( h1 O& s  h, n  K
    附录十五 安装流程控制卡
    ; L1 _  r* Y) Y% C. k附录十六 超级直流变频模块式多联机系统调试记录表$ b7 D/ k) |9 z# Y
    7 F2 y, h+ K8 i0 Z" W1 q/ Y
    + Z/ j1 A& F9 s4 q3 a8 i5 b+ e* e/ X. ?

    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册

    ×
    该会员没有填写今日想说内容.

    该用户从未签到

    25

    主题

    1099

    回帖

    1480

    积分

    论坛元老

    积分
    1480
    发表于 2025-10-4 03:18:37 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习了~~
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请码注册

    本版积分规则

    QQ/手机版/ 家电电工资料网

    辽ICP备17010435号-3

    Powered by Discuz!X3.5 |网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    QQ交流群

    QQ交流群

    扫码加群

    欢迎加群

    微信公众号

    微信公众号

    扫码加入

    微信二维码

    QQ联系

    QQ号码

    352558561

    点击联系QQ