格力五六代多联机的“E4” 故障,是维修中最常见的高温保护问题。当室外机主板、室内机线控器、接收灯板同时显示 E4,意味着压缩机排气温度或壳顶温度超过 118℃,系统触发停机保护。本文从判断逻辑到分步排查,给维修人员一份直接能用的实战手册。( d4 j1 I4 q0 L2 a6 H" S$ n0 y; Q
3 [4 }* z1 c+ y1 Z# x: ~& E9 ]! x+ _( Q. |8 a6 D, d
一、先搞懂:E4 故障的核心判断逻辑- x% S( Y8 ~8 `" N- f$ ]2 z1 Y
系统通过压缩机排气管感温包和壳顶感温包双点检测温度,只要其中任一检测值>118℃,立即停机保护。简单说:温度超了 “红线”,机器先 “罢工” 保命,我们要做的就是找到 “超温” 的根源。
, K6 M+ d" N9 o9 t9 h- i- f7 ^8 F: L$ }% t" z, k" S- I W
* l/ ^3 X# A. D; _& h二、7 大常见诱因:精准定位故障方向
- B$ o: J1 e3 I+ `E4 故障不用盲目拆修,先对照以下 7 类高频原因缩小范围:
/ d. F1 X3 ?" d8 N4 V# R g4 n1.室外机气管、液管截止阀没打开(最易忽略的“低级问题”尤其是新装机或人为关闭截止阀);- } U* Q4 p; M% p& W x5 {
2.电子膨胀阀卡滞、不动作(系统“节流阀门” 失效);
; W- Q1 z! e% C; i$ o+ o3.室内 / 室外风机转不动、转速低(散热 / 换热没跟上);
% j7 q; X/ E/ J' Y4.制冷模式下,室内机滤网脏堵或风道阻力大(冷风出不去,负荷堆在压缩机);! Z: x: s8 x5 o% x7 z
5.运行环境超范围(比如夏天外机暴晒到 50℃以上,冬天制热时室外低于 - 20℃);! D. ~4 o9 \' N) u0 ]4 V6 h9 [) U) o6 B
6.系统冷媒不足或泄漏(缺“工质” 导致压缩机 “干烧”);
4 t# u, P T( L+ }' u8 W, W5 i7.管路或膨胀阀堵塞(冷媒循环“堵车”,排气端憋压升温)。
+ c4 O1 j0 a- W三、8 步排查法:从易到难,高效解决, E, R j3 H! \. ~( @
按以下步骤操作,避免走弯路,多数 E4 故障能 1 小时内定位解决:
* g4 N) M. H& E# F$ J第 1 步:先查 “最省事” 的 —— 截止阀是否全开8 `9 D* B# E- Q3 C
•操作:找到室外机截止阀,拧开螺帽,肉眼去看,确认阀门已拧至“完全打开” 状态(顺时针关,逆时针开,拧不动为止)。很多时候是安装后没开阀,或用户误碰关了,开阀后重启就好。
2 l8 F o: M$ b$ m5 E; B0 x第 2 步:再看 “关键部件”—— 电子膨胀阀是否复位
7 c1 B7 P& x5 m•操作:按用户平时的开机习惯(比如开几台内机、多大容量)重新开机,先检查膨胀阀线圈接线是否松动;
. x6 j( [7 Q7 B$ b( K5 e2 t9 N•然后断电 30 秒再上电复位,听是否有 “哒哒” 的动作声(正常复位的声音);
; z+ |$ e5 {% b( O8 ^•若没声音、不动作:换膨胀阀线圈或室外机主板;若动作正常,排除此问题。
( A9 |' r W$ @/ d0 H1 v1 G0 @第 3 步:检查 “散热主力”—— 内外机风机是否正常
7 h' z1 V; }5 i( S•操作:同样模拟用户开机状态,用调试软件看风机转速(或直接观察风机转动情况);) M' T7 C- @2 P
•若风机不转、转得慢:室外风机优先查电机驱动模块,室内风机查电机本身,坏了直接更换对应部件。
4 W9 H" @& @% N0 o! o- \$ g第 4 步:制冷模式专属 —— 查室内机滤网和风道
0 Z1 v5 y* J4 t* v G0 p4 c•操作:拆室内机面板,取出滤网查看是否积灰(脏堵会明显看到灰尘结块); J/ |- H* a) G4 L3 T$ f
•同时检查风道是否有异物堵塞,或安装时风道设计不符合机组静压要求(比如用了太长的风管,风送不出去),清理滤网、疏通风道即可。; P+ r/ ~1 b0 \$ I F, T2 C5 K
第 5 步:核对 “环境边界”—— 温度是否超范围
( u) C* Z7 Y& x* B9 S. I•用温度计测实际环境:9 s$ {+ j; V5 B3 j0 D
◦制冷时:室外温度需在 - 5~50℃,室内 16~32℃;8 g) e. L1 ^6 R2 Z" L+ T5 Q
◦制热时:室外 - 20~24℃,室内 16~30℃;9 E# P% i/ j9 }) p* S. `' U
•若超范围:先改善环境(比如给外机搭遮阳棚),再开机测试,排除环境因素。: n+ z9 r2 o) O, L4 O! |
第 6 步:重点排查 —— 冷媒是否不足或泄漏
% f1 W: c* C( g1 H5 e2 t
) I. R9 Y2 Q; [/ s% t
% U1 m" R# Q. ]•先看是否伴随“JA”“U4” 故障:若有,大概率是冷媒缺了,按设计要求补加,观察排气温度是否下降至 118℃以下,若恢复正常,说明是调试时冷媒没加够,一般新装机这种比较多;
8 v5 O) u: J. A. q1 h•若补加后很快又出现 E4:用氮气保压(压力 4.0MPa,保压 24 小时)或检漏仪查漏点(重点查管路接口、内机蒸发器),找到漏点补焊后,重新抽真空、按标准加冷媒;' N7 g+ I6 ~1 b; z) `1 D% Q
•小提醒:格力多联机冷媒补加量按“外机额定冷媒 + 管线追加量” 计算(管线每米追加量,具体看机型手册),加完后看运行参数:制冷时低压 0.8~1.0MPa(饱和温度0-8℃之间),制热时低压 0.8~1.2MPa,排气温度 75~100℃为正常,排气或者壳顶温度超过105℃以上压缩机会限频运行。4 B6 p% j# z3 P$ H4 n
第 7 步:最后查 “循环堵点”—— 管路或膨胀阀是否堵塞+ P; D+ V' r) K2 n0 C! ^: Z6 J. K
•操作:模拟开机后,用手摸管路:- j8 ~% Y6 F6 I/ Z& I$ g( m
◦若液管结霜(不是结露)、气管温度异常高,可能是膨胀阀堵塞;
I, l1 v: Q! W: q! t# v1 _. f8 V◦若某段管路明显比其他段凉 / 热,可能是管路内有杂质堵塞,需拆开清理或更换部件。! j! X5 n4 Y3 z2 d8 j6 D$ p, X
第 8 步:特殊情况 —— 感温包是否 “谎报军情”4 ]" z/ G% ~7 G7 m0 ?
•观察现象:其他感温包数据正常(比如回风口、冷凝器温度),唯独某台压缩机壳顶感温包显示超 118℃,但用温度计实测壳顶只有几十度;
% I/ P: u8 t j, l* Q& X•原因:感温包阻值偏移(格力常用 50KΩ 铜头感温包),直接更换新的感温包即可。+ f" X. C7 x* ?9 M
关键总结8 {% U: `- v& ]" e: S- O) ~
E4 故障核心是 “温度超了”,排查要 “先易后难”:先开阀、查风机、清滤网,再查膨胀阀、冷媒、管路,最后看感温包。记住:不要盲目补冷媒或换主板,按步骤走,多数问题能快速解决,既省时间又避免误判。