美的 KFR-26W/BP3N1-L1813 P0、P4 故障检修实例) f, Z/ m( X+ Q0 X
& `. A, E5 o+ k' P+ t例1:美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调,外风机运转,压缩机不工作,检测仪报P0故障。
! m" q" \; [4 f* X/ w! {; Y
2 W+ y7 W! [: @/ j2 O分析检修:使用美的大黄检测仪接上外机变频板,上电启动,外风机运转,压缩机不工作,外机板的LED红色指示灯频闪,而且检测仪报P0模块保护故障,见图1所示。首先,直流外风机能够运转说明开关电源输出电压应该没问题,实际测量+5V、+12V、+15V电压正常;其次,测量压缩机驱动模块FO(FO1-FO3)引脚为高电平,说明不是过流保护;最后,重点查找模块以及模块的保护电路,测量模块的VCC(VCC1-VCC3)电源对地电阻为9.06kΩ正常;测量VBB对地电阻为3.6MΩ正常;二极管档测量U、V、W与模块内部6颗IGBT管的正反向电压正常;测量FO引脚对地电阻为10kΩ也正常,说明模块基本没有问题,估计问题在保护电路,当测量电阻R114时其在线阻值为25kΩ明显有问题,拆卸该电阻后测量阻值已经达到47kΩ,而正常时应该为2kΩ。由于该电阻的阻值变大导致模块内部没有接收到压缩机采样电流,模块内部实施保护,所以,美的大黄检测仪报P0故障码。更换0603规格的2kΩ贴片电阻后故障排除。
0 M# T4 s) A* u5 D+ e. d% r; U2 h* T* X3 R& h( h
例2:美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调,外风机运转,压缩机启动后振动很大,一会检测仪报P4或P46故障,压缩机停转。
+ @6 c9 Z- r( r1 p5 Q; A# q/ J7 x4 j3 V7 t
分析检修:接上美的大黄检测仪,上电启动,外风机运转,压缩机能启动但是振动很大,一会后停转,LED红色故障指示灯频闪,并报P4或P46故障,P4是压缩机反馈保护,P46表示压缩机失速保护。外风机能正常工作,说明+310V、+15V供电没问题,估计在压缩机驱动模块、自举升压及驱动电路。首先,在线测量模块是否有击穿等现象,通过检测后一切正常;其次,上电检测三路自举+15V也正常;再次,检查CPU的6路驱动电路,如图1所示,当量测到电阻R110时阻值为47kΩ,而正常应该为100Ω,明显不正常,由于该电阻的阻值变大等同于该路的驱动信号开路,这样6路驱动信号变成5路,压缩机能启动但是由于不平衡导致振动过大,而且位置检测到部分信号缺失停转并报P4或P46故障。更换电阻R110为0603规格的100Ω后故障排除。/ n$ f3 s- @; W! _- i2 u, Z
4 k4 f% n+ [, ~5 C, J9 W7 ?原创 JW 京旺角家电维修