TA的每日心情 | 签到 2023-3-29 19:39 |
---|
签到天数: 4 天 [LV.2]维修爱好者1级粉丝
管理员
- 积分
- 26705
|
格力 美的 春兰 海尔 海信 志高 TCL 长虹 华宝(科龙) 三星 LG 三洋 夏普 日立 松下 华凌 双鹿 艾特 等等杂牌 找资料有一定的顺序,
格力KFR--50L/H610故障代码
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
E2:室内蒸发器防冻保护。
E3:室内温度感温头短路或开路。
E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
E5:室内外通信故障。
格力变频故障显示表
LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象
绿灯亮 压缩机运行
黄灯亮 室外环境感温包有故障
红灯亮 室外管温感温包有故障
闪烁 模块保护
闪烁 闪烁 压缩机过载保护
绿灯亮 红灯亮 黄灯亮 排气感温包有故障
亮 压缩机运行
闪烁 通信正常工作,否则不正常
闪烁 室内感温包有故障
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)
格力E1排除方法
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1>排空不净/新装机
2>过量冲注/维修过
3>外机
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
格力定频机故障代码
E1---压缩机高压保护
E2---室内防冻结保护
E3---压缩机低压保护
E4---排气管高温保护
E5---低电压保护
E6---静电除尘
格力空调故障代码!
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1 1﹑冷凝器前有障碍物
2﹑控制回路巽常
3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
4﹑高压管压力过大使高压开关动作
E2 1﹑室内风机不转或风口堵住
2﹑室内环境温度低于18度
3﹑管温感温头折断
4﹑管温感温头插头没插好
5﹑控制回路巽常
6﹑电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1 1﹑冷凝器前有障碍物
2﹑控制回路巽常
3﹑三相电源缺相
3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1﹑室内风机不转或风口堵住
2﹑室内环境温度低于18度
3﹑管温感温头折断
4﹑管温感温头插头没插好
5﹑控制回路巽常
6﹑电容C7漏电
格力空调维修
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能
1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)家
四、关于管温识别注意事项
管温阻值识别:自从公司开始使用15KΩ/25℃ 20KΩ/25℃的感温包以后,在感温包有约20mm的白色热缩管上打有黑色的字,如感温包为15KΩ/25℃就打15K,如感温包为5KΩ/25℃就打5K;如果没有看到,看端子颜色也可识别,白色端子的为5KΩ/25℃,红色端子的为10KΩ/25℃(如为四芯感温包,环境感温包为5KΩ/25℃,管温感温包为10KΩ/25℃)黑色端子为15KΩ/25℃,20KΩ/25℃(15KΩ/25℃为环境感温包,20KΩ/25℃管温感温包),黄色端子的为50KΩ/25℃感温包的引线为灰黑色,5KΩ/25℃、15KΩ/25℃、20KΩ/25℃感温包的引线为为深黑色。(二芯感温包端子为XH的一般是环境感温包,端子为EH的一般是管温感温包。)只要留神一点完全是可以识别的。
五、采用ST芯片生产的“小金豆、新一代冷静王”冷暖系列挂机,有极个别机器在制热过程中可能会出现第二次开机时(即:空调第一次开机到达设定温度停机后再开机)先执行化霜的现象,会影响空调正常工作。各地区如有出现以上问题可作更换主板处理(向公司配件库申领最近生产与原机型号相同的主板)
空调机和主板型号如下:
KFR-23GW/E简称(2358)D、KFR-23GW/K简称(2358)D、KFR-32GW/K简称(3258)B、KFR-26GW/E简称(2651)R、KFR-32GW/E简称(3251)R、KFR-35GW/E简称(3551)R、主板:5253N(30035387)、5L53B(30055812)和5J53A(30055611)。
六、因部分机器在制热时常出现外风机停机现象(室内机防高温保护)。经查均由室内机管温包阻值变小引起,售后配件库的控制器仍有管温感温包为5
KΩ的情况,现将理发办法通知如下:
1,格力2000系列(包括D型机)、风云、蜂鸟控制器。如若主板上的X117不是针座而是直接焊在PCB板上的感温包,则管温感温包已是10K;否则,需要按如下方法更改:去掉X117的针座,把电阻R123换成金属膜电阻8.4K(34010033)或片状电阻8.4K(34020025),把室内管温感温包(格力2000、蜂鸟用TY.13.02.66编码:39000159,风云用TY.13.02.76编码:39000057)直接焊在PCB板上。
2.变频格力2000内机控制器。如若主板上的X105不是针座而是直接焊在PCB板上的感温包,则管温感温包已是10K;否则,需要按如下方法更改:去掉X105的针座,把电阻R123换成金属膜电阻8.1K(34010035),把室内管温感温包TY.13.02.66(编码:39000159)直接焊在PCB板上。
3、蜂蜜控制器。如若主板上的X105不是针座而是直接焊在PCB板上的感温包,则管温感温包已是10K;否则,需要按如下方法更改:去掉X105的针座,把电阻R123换成金属膜8.4K(34010033),把管温感温包TY.13.02.66A(编码:39000160)直接焊在PCB板上。
4. 50、60P板柜机(用5型遥控器的)5K感温包控制器上连接线的端子型号为阳连接器颜色为黑色;10K感温包控制器上连接线的端子型号为阴连接器,颜色为红色。更改方法:将显示器(PCB板为GR3X-A)上的片状电阻R11由原来的4.3K改为8.1K(编码:34020144)同时将显示器上CN3的连接线改为带连接器的室内感温包连线(编码:10010345)
5、 70以上P板柜机(用5型遥控顺的)5K感温包控制器上连接线的端型号为阳连接器,颜色为黑色:10K感温包控制器上连接线的端子型号为阴连接器,颜色为红色。更改方法为:将显示器(PCB板为GR30-A)上的片状电阻R4由原来的5.1K改为9.62K(编码:34050143),同时将显示器上CCN5的连接线改为带阴连接器的室内感温包连线
6. 60、60灯箱柜机(用5型号遥控器的)5K感温包控制器上为白色的针座;10K感温包控制器上为带红色端子的连接线。更改方法:将主板(PCB板为GR30-A)上的片状电阻R14由原来的4.32K改为8.1K(编码:34020144),同时监护主板上X104的针座改为室内管温连线(编码:40010346)
7、 70以上灯箱柜机(用5型遥控器的)5K感温包控制器上为白色的针座;10K感温包控制器上端子的连接线。更改方法:将主板(PCB板为GR30-A)上的片状电阻R14由原来的5.1K改为9.62K(编码:34020143),同时将主板上X104的针座改为室内管温连线(编码:40010346)
8、70分体机。5K感温包控制器上为白色的针座;10K感温包控制器上为直接焊在PCB板上的感温包。更改方法:将弱电板(PCB板为GR5F-1)上的金属膜电阻R35由原来的4.3K改为8.4K(编码:34010033),同时将弱电板上CN5的针座改为室内焊在板上的管温感温包(编码:39000128)
9、 天井机(用5型遥控器的)5K感温包控制器上为白色的针座;10K感温包控制器上为带红色端子的连接线。更改方法:将主板(PCB板为GR60-A)上的片状电阻R14由原来的4.32K改为8.1K(编码:34020144),同时将主板上X117的针座改为室内管温连接线(编码:40010346)
10. 蜂王分体机。5K感温包控制器上为插在针座上的感温包;10K感温包控制器上为直接焊在PCB板上的感温包。更改方法:将弱电板(PCB板为GR50-A)上的金属膜电阻R103由原来的4.3K改为8.4K(编码:34010033),同时将弱电板上X105的针座改为室内焊在板上的管温感温包(编码:39000159)
9.维修技术:
① 故障现象:开机后显示P01故障
故障原因:室内板与室外板2分钟通信不上保护
处理步骤:
(1)检查室内外机电源连接线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。
(2) 检查室内机电源线的火线和零线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。
(3) 检查室内机电源线插座的火线和零线的连接电网是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。
(4)换室内电控板,若通讯恢复,则维修结束,否则进行下一步。
(5)换室外电源板,若通讯恢复,则维修结束,否则进行下一步。
(6)换室外主控板。
附:判断通讯成功与否的快捷方法:
转换室内机的运行模式,将制冷模式转换为制热模式,反复两次,听室外机有无四通阀线圈的吸合声,若有,通讯成功,否则,存在通讯故障。
② 故障现象:运行一端时间后显示P02故障
故障原因:IPM 模块保护
处理步骤:
关机,一段时间后,重新开机,若压缩机能正常开机,检查室外风机是否通风良好;若压缩机不能正常开机,更换室外主控板,如故障仍存在,则IPM模块。
③ 故障现象:开机后显示P03故障
故障原因:高低电压保护
处理步骤:
(1)检查室内外电源板和主控板的11芯连接线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。
(2)更换室内外电源板
④ 故障现象:开机后显示P04故障
故障原因:室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
处理:用万用表检查室温或蒸发器传感器,如正常,则换电控板
⑤ 故障现象:开机后显示P05故障
故障原因:室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
处理:用万用表检查室外温度或蒸发器传感器,如正常,则换电控板
⑥ 故障现象:开机后显示P10故障
故障原因:压缩机顶部温度保护
处理:⑴用万用表检查压缩机过负荷保护器,电阻小于100欧为正常
⑵如压缩机过负荷保护器电阻小于100欧,换室外电控板
⑦ 故障现象:开机后显示P13故障
故障原因:室内板与开关板2分钟通信不上
处理:换开关板
⑧ 故障现象:压缩机、室外风机运转几秒钟后以上停
故障原因:室外机电源继电器没有吸合
处理:换外室电控板
春兰50、70变频空调故障代码
E0 通讯故障
E1 室外传感器开短路
E2 压缩机保护器保护
E3 过电流
E4 功率模块保护
E5 室外管温过高
E6 压缩机排气温度过高
E7 电压过高
E8 室内传感器开短路
E9 室内管温过高
外环境温度传感器异常 闪 闪 闪 闪 亮
外电脑板通讯异常 闪 闪 闪 亮 亮
面板主板通讯异常 闪 闪 亮 亮 亮
压缩机运转异常 闪 亮 亮 亮 亮
排气温度过高 灭 闪 灭 灭 灭
AC电流保护 灭 灭 闪 灭 灭
DC电流保护 灭 灭 灭 闪 灭
低电压保护 灭 灭 灭 灭 闪
室外基板温度保护 亮 闪 灭 灭 灭
模块温升保护 亮 闪 闪 灭 灭
高负荷保护 亮 闪 闪 闪 灭
CT断线保护 亮 闪 闪 闪 闪
EEPROM异常 亮 亮 闪 灭 灭
亮 亮 闪 闪 灭 11.KFR--25/35GW/V(DBPZXF)
E2:室温传感器异常
E3:内管温传感器异常
E4:室外EEPROM故障
E5:IPM保护
E6:AC过流或电流传感器坏
E7:CBD(室外控制板)与模块通讯故障
E8:压机过热或高压保护
E9:电源过欠压保护
E10:压缩机堵转
E11:吐出温度保护
E12:外风机异常
E13:室外除霜传感器异常
E14:室外吸气传感器异常
E15:外环境温度传感器异常
E16:室外吐出传感器异常
E17:压缩机吸气过高
E18:内,外机通讯异常
E19:室内EEPROM异常
E20;内风机异常
E21:压缩机运行失步(模块故障)
E22:位置检测回路故障
E23:压缩机坏
E24:室内过负荷停机
E25:室内防冻结保护
E26:室内TC异常
E27:压缩机振动过大 压缩机启动异常(模块
海尔120故障代码
常见故障显示及维修一览表
1.1控制盘显示故障表
序号 现象 原因
1 E1 室内温度传感器短路或开路故障
2 E2 室内盘管传感器短路或开路故障
3 E8 面板与主板通讯故障
1.2常见故障及解决方法
故障现象 检查结果 故障原因 解决方法 备注
传感器故障 显示E1 室内环境温度传感器短路或断路 检查传感器是否接好或损坏
显示E2 室内盘管温度传感器短路或断路 检查传感器是否接好或损坏
面板与主板通讯故障显示E8 面板与室内板通讯线不通 连接线的对接头未插好 插好对接头
连接线有故障 更换连接线
室内板上的插片S接插不紧 插好S
通讯电路中的3个三极管可能有损坏 返回控制器厂家维修
新科变频故障代码
新科变频直流无刷电机柜机故障代码
01 室内环稳传感器电路
02 室内盘管传感器电路、内风机、缺氟
04 室内电路通讯故障、内机板、电源不能到室外
05 室内风机
10 过流保护
11 功率模块过热过流
12 电源欠电压
13 室外板故障
14 压缩机机体温度过高
15 室外盘管传感器电路
16 室外环温传感器电路
17 压缩机排气温度过高
18 室内外电源线接线没对应
19 室外过电流保护
20 室外通讯电路故障、室外机板
22 室外环温过高、传感器故障
23 缺氟、四通阀换向不到位
24 四通阀没工作
新科荧光屏显示的柜机故障代码
1 室内环温传感器开、短路
2 室内盘管传感器开、短路
3 室外盘管传感器开、短路,或内外连接线有开路
4 制冷10分钟室内盘管温降不足,制冷系统或传感器故障
海尔25(35)HG(ZXF)代码
异常方式 错误表示 室内 室外 自动恢复 故障原因
运行 制热 制冷
室内热敏电阻异常 ★ ■ ■ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良
热交热敏电阻异常 ★ □ □ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良
EEPROM异常 ★ □ ★ * 1.控制基板是否损坏
* 1.控制基板是否损坏
内风机异常 ■ □ ★ *
说明
□亮★闪■灭 * 代表有此项功能
美的机故障一览表
KFR——40GW/BPY-R
显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示㈠、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
㈡ 室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
㈠、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮
正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
4、 自动灯
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮
自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
(二):室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
2、室内风机转速:
高风档的转速参数 SPEEDH 。
中风档的转速参数 SPEEDM 。
低风档的转速参数 SPEEDL 。
微风档的转速参数 SPEEDS 。
3、欠压、过压保护值
准入电压 V1
准出电压
限频F1电压 V2《电压<V3
限频F2电压 V3《电压<V4
限频F4电压 V4《电压<V1
4、符号表示
(1):上电时步进马达的回转角度参数 ANGLOFF 。
(2):制热模式下步进马达的打开角度参数 ANGLHEAT 。
(3):其他模式下步进马达的打开角度参数 ANGLCOOL 。
(4):持续3秒钟关压缩机的电流保护参数 I3SEC 。
(5):持续5分钟关压缩机的电流保护参数 I5MIN 。
(6):室外风机关或室内风机转为低风挡的电流保护参数 IFAN。
(7):电流保护恢复参数 IRESTORE 。
(8):化霜时的电流恢复参数 IDEFROST 。
(9) 制热模式高风档的转速参数 HSPEEDH 。
(10):制热模式中风档的转速参数 HSPEEDM 。
(11):制热模式低风档的转速参数 HSPEEDL 。
(12):制热模式微风档的转速参数 HSPEEDS 。
(13):制冷模式高风档的转速参数 CSPEEDH
(14):制冷模式中风档的转速参数 CSPEEDM
(15):制冷模式低风档的转速参数 CSPEEDL
(16):制冷模式微风档的转速参数 CSPEEDS
(17):防冷风的风机关转微风的温度参数 (TE1)。
(18):防冷风的微风转设定转速的温度参数 (TE2)。
(19):防冷风的设定转速转微风的温度参数 (TE3)。
(20):防冷风的微风转为风机关的温度参数 (TE4)。
(21):蒸发器低温保护的进入温度参数 (TE5)。
(22):蒸发器低温保护的恢复温度参数 (TE6)。
(23):蒸发器高温保护压缩机关的温度值 (TE7)
(24):蒸发器高温保护室外风机关的温度值 (TE8)
(25):蒸发器高温保护的恢复温度值 (TE9)
(26):高风档的化霜温差参数 THDEFROST 。
(27):中风档的化霜温差参数 TMDEFROST 。
(28):低风档的化霜温差参数 TLDEFROST 。KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R
温度显示区显示故障保护代码
显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
KFR-50LW/BPYF
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
代码 内 容
E01 一个小时四次模块保护
E02 (暂无)
E03 一个小时三次排气温度保护
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P02 IPM模块保护
P03 高低电压保护
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05 室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P11 化霜或防冷风
P12 室内风机温度过热
P13 室内板与开关板2分钟通讯不上
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)×LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED状态
× × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高(T3SECUP)
○ × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护(HEAT MODE)
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低
○ × ○ × ☆ 电流保护
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温度保护
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
室外机故障自我诊断显示: LED4运行/待机指示灯 运行:亮 待机:闪
LED3 LED2 LED1 故 障 说 明
(1) (2) (3) (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× × ☆ 压缩机排气温度传感器故障
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压缩机顶部温度过高
○ × × 一分钟通讯故障保护
○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有)
○ ☆ × 一小时四次模块保护
× × × 预热
8.故障显示信息:
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED状态
× × × ○ ☆ 模块保护
KFR-50LW/DY-P KFR-50LW/Y-P KF-50
7)故障代码显示
保护代码内容 故障代码内容
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障
P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4传感器故障
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通信不上
P9 压缩机顶 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护
E7 加湿器故障
E8 静电除尘故障
E9 EEPROM出错
分体壁挂机
1)25、35F、F1系列
工作灯 定时灯 化霜灯 内 容
〇 〇 × 电流保护(PRI-5MIN PRI-3SEC)
☆ ☆ × 风机速度失控
☆ ○ × 过零检测出错
☆ ☆ × 主芯片和计算机通信不上
☆ ○ × 室内蒸发器温度传感器开路或短路
☆ × × 室内房间温度传感器开路或短路
○ ☆ × 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护
☆ × × 抽湿模式室内温度过低保护
× ○ ○ 上电时写EEPROM参数出错
○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错
○ × ☆ 运行时写EEPROM参数出错
2) 清静星26、33C1系列
1、 工作灯
