格力多联外机8组拨码开关如何屏蔽压缩机和主机

[复制链接]
  • TA的每日心情
    签到
    2024-12-16 10:21
  • 签到天数: 42 天

    [LV.5]维修爱好者1级网红

    4452

    主题

    168

    回帖

    3万

    积分

    金牌会员

    积分
    39993

    活跃会员热心会员突出贡献2021纪念

    发表于 2024-5-2 20:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    格力五代多联机8个按键和六代多联机有所不同,一个是通过拨码设置,一个是通过按键设置,六代EM2系列是8个按键,屏蔽压缩机的方法同样适用,今天把五代机的整理好了,记得收藏和转发自己朋友圈,免得刷着刷着就找不着了。
    ! H7 \$ x  S( S7 S6 e当你遇到一台变频压缩机或者驱动板故障,做为甄别驱动板是否损坏,你没有配件,客户又急用,可以采用临时屏蔽一台压缩机,少开几个内机的情况下应急使用,不能做长期使用,这也是空调的临时代偿功能,两台变频压缩机显示C2代码,如何区分哪一个驱动板损坏,也可以按照文中方法去屏蔽一台压缩机去验证。  n, Z$ l' Q7 ?
    格力5代多联机外机主板上的功能码有8组,它们分别代表着不同的功能设置,大部分功能键是不需要修改的,有集中控制和分户计费,才需要调SA2。五代家用多联机只有五组功能拨码,不适用于压缩机屏蔽。2 V1 [. [: f# D& D# D% d& p- B; @
    一、系统功能拨码设置
    $ U$ I- O( n4 x; L
    % o, h; v5 X9 S
    ' f' k6 v1 I% Q$ v& n* o' D1 {, N' d注意:
    * Q5 S: S+ E: e# T( f. ^功能拨码,拨动开关位置,必须在室外机掉电状态下设置,设置完成后重新得电后有效。部分功能设置需点确认键,才能起效。
    8 f* j( ^3 \; ~' B+ E# |) d主模块SA8拨码是工程必须再设置的拨码,SA1是不能更改设置的拨码,其他拨码无特殊需求无需更改出厂设置。
    % x+ D3 d  G) N. T各个功能拨码具体意义与设置方法如下:
    " v1 v1 I4 |  x  c( R
      f2 g) O1 B+ N0 L格力八组拨码开关多联机,压缩机应急运行拨码(SA3_COMP-E)操作方法如下:
    ' {$ v* `1 d: C5 ?! A压缩机应急运行拨码(SA3_COMP-E)对应的是2#压缩机~6#压缩机,用于压缩机工作异常时的售后应急设置,在短时间内屏蔽异常压缩机工作,保证其他压缩机的应急运行。
    # `: R  u+ `$ w
    5 f3 m4 w+ A) d3 a9 w( C注意:
    * J( P0 T* q7 j! d$ G* [A.一个模块只能设置一个压缩机为应急模式前提是两台以上变频压缩机,定频压缩机不能屏蔽;
    : Q6 A* w% o7 O' [  u8 [' QB.压缩机应急运行模式只有单模块(335~450)多压缩机系统设置有效;
    $ S0 n2 O- t6 NC. 出厂默认为“00000”状态;
    $ Q" l5 j& N$ j' g7 b+ v4 N; R$ YD. 系统在压缩机应急运行状态下不能连续运行超过24小时,如果超过24小时,则整机强制停止运行,室内机显示“Ad”限制运行代码。你可以断电重新设置,或者退出压缩机应急运行' j1 R* W, B7 H$ |+ {# @
    E.1#~6#压缩机面对机组正面从右至左定义。其中,GMV-504W/A、GMV-560W/A、GMV-615W/A此三个机组,压缩机编号与此定义相反。
    ( k+ x' J4 [! G2 l$ I8 K温馨提示:格力四代多联机没有屏蔽压缩机的功能,四代多联机无论几台压缩机,只有一台是变频,所有系列无此功能,如果遇到变频压缩机损坏只能更换。+ R  {6 d( P2 W( j
    : E6 L5 ]0 l) ]+ k
    当2#压缩机~6#压缩机因为故障需要屏蔽运行时,按如下方法设置:0 b# L) @/ ?7 W2 f6 V
    4 A0 T: X  N' N- q. d

    ' W6 j% U/ B- @3 }  D. P4、压缩机/模块应急运行拨码(SA4_I/M-E)2 P' `) }# R8 n
    1#压缩机/模块(单台主机)应急运行拨码(SA4_I/M-E)是用于1#压缩机工作异常或模块(一台外机)工作异常时的售后应急设置,在短时间内屏蔽异常压缩机或模块(外机)工作,保证其它压缩机的应急运行。
    0 Q/ I2 g! H- n2 L) \3 |2 n当1#压缩机/模块需要设置为应急模式时,相应设置如下:
    * u" [3 {7 N# [$ [) C) o3 Z( n) ^6 p/ `

    3 {* O9 G1 b  {0 N% {0 g: g; `, i注意事项:
    8 Z1 s% O- e! F2 G: t① 当拨码设置不在以上范围时,将会出现拨码设置异常故障;6 o+ H% O7 [' E
    ② 一个模块只能设置一个压缩机为应急模式;
    , v. O  N" M, q& j" Z/ u' @% d③ 压缩机应急运行模式只有单模块多压缩机系统系统设置有效;
    1 F- {1 {4 ^7 r; T2 j④ 模块化多联机应急运行只有在两个以上模块主机并联系统设置才有效;单外机无效。
    3 D* s2 m4 [% K- R2 d* g) _) }⑤ 每个系统只能设置一个模块外机为应急运行模式;
    . G# ~, Y( u# B: }2 @1 g- T6 }' I5 x⑥ 出厂默认为“00”状态,设置成功后,再上电,中间双八数码管显示C8代码;  m/ Z9 z$ ~; A' I. M/ A
    ⑦ 系统在屏蔽压缩机应急运行状态下不能连续运行超过24小时,如果超过24小时,则整机强制停止运行,室内机显示“Ad”限制运行代码,断电再上电,可以再运行24小时。! I- x* f, D! `- o
    ⑧ 系统在模块应急运行状态下不能连续运行超过48小时,如果超过48小时,则整机停止运行,室内机显示“Ad”限制运行代码。切记此法用于紧急维修,不能长期运行
    - W6 C# g+ ^4 F  L⑨ 1#~6#压缩机 按面对机组正面从右至左定义。# D  G) b& q7 {
    ⑩ 应急运行后,屏蔽行为的外机需要手动关死阀门,包括气管、液管、均油管。. F: N+ N! L, v& F$ J. i" H5 J( P
    % b9 S8 s6 _6 A9 y: T: ]' `

    / ]4 h+ L) e% v. U' u! B9 Q/ ]" {6 a/ Q% D
    ' l0 x% e% s% _6 u. N8 W6 a* L
    8 H9 W' o" j% i/ H# B% g

    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册

    ×
    支持维修爱好者!

    该用户从未签到

    33

    主题

    878

    回帖

    1235

    积分

    论坛元老

    积分
    1235
    发表于 2024-5-2 20:54:36 | 显示全部楼层
    发贴辛苦!支持!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请码注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|家电电工资料网 ( 辽ICP备17010435号-3 )|网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    GMT+8, 2026-1-12 09:46

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表