美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调报E1故障" r8 g1 M6 W) F' J
原创 JW 京旺角家电维修
2 o# |* ~3 s$ U( z, |美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调,压缩机、外风机不运转,检测仪报E1故障。& s: Q8 Z% j' \. o/ t
分析检修:使用美的大黄检测仪接上外机板,不能启动压缩机、外风机,并报通信E1故障。见图1所示,测量接收光耦TLP816的初级发光二极管的两端基本上为0V,再测量发射光耦PC851次级两端电压为稳定的+7.8V,明显不正常,正常时应该都为跳变的电压。断电后测量光耦器正常,当测量电阻R11时发现其阻值变为36Ω,而正常时应为12kΩ,由于该电阻阻值变小导致大部分电流不经光耦PC851的初级,而是从此电阻流过,这样光耦没办法正常发射光信号,导致通信电流环路N、S不通,所以,没办法使检测仪与外机板进行通信,造成压缩机、外风机不工作,并报通信E1故障。更换0603规格的12kΩ贴片电阻后,上电测量接收光耦TLP816初级以及发射光耦PC851的次级两端均有跳变的电压,使用示波器测量外机板接收端波形如图2所示,发射端波形如图3所示,收发信号都正常,板子修复,开机运转一切正常。& ~" O5 B! ]5 u( y3 q
a9 Y' n+ }0 K- V2 a
图1 外机板通讯电路原理图↑
# `3 e8 q' Z: m3 o& D
* r+ X6 r, h3 {/ k# W* v* s图2 外机板接收端接收到的波形↑
1 Q" H: E" ]2 v6 p3 c4 D6 g' n2 p4 G A. q. q2 X1 m$ |& n& `
图3 外机板发射端发出的波形↑/ f y% J, R& e: v8 [0 g5 N