美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调报E1故障$ |& Q6 c7 Q! z8 T" @& b% F
原创 JW 京旺角家电维修8 B; J& A9 X$ U* Q( G
美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调,压缩机、外风机不运转,检测仪报E1故障。4 E1 Q/ A( G7 ~) N
分析检修:使用美的大黄检测仪接上外机板,不能启动压缩机、外风机,并报通信E1故障。见图1所示,测量接收光耦TLP816的初级发光二极管的两端基本上为0V,再测量发射光耦PC851次级两端电压为稳定的+7.8V,明显不正常,正常时应该都为跳变的电压。断电后测量光耦器正常,当测量电阻R11时发现其阻值变为36Ω,而正常时应为12kΩ,由于该电阻阻值变小导致大部分电流不经光耦PC851的初级,而是从此电阻流过,这样光耦没办法正常发射光信号,导致通信电流环路N、S不通,所以,没办法使检测仪与外机板进行通信,造成压缩机、外风机不工作,并报通信E1故障。更换0603规格的12kΩ贴片电阻后,上电测量接收光耦TLP816初级以及发射光耦PC851的次级两端均有跳变的电压,使用示波器测量外机板接收端波形如图2所示,发射端波形如图3所示,收发信号都正常,板子修复,开机运转一切正常。$ x0 b1 f& y. l5 b
6 [" R& f/ J* |5 b图1 外机板通讯电路原理图↑
5 M- t* E( I ?1 n; O- T
5 Y& v2 @; |7 N" }图2 外机板接收端接收到的波形↑ f h8 ~% I2 q0 o# H
. X6 h: U( d5 O0 a( K
图3 外机板发射端发出的波形↑