    海尔变频空调显示E7代码的故障原因及解决方法
    5 D9 m- z6 ^+ M; S6 b海尔变频空调开机后室内机屏显E7代码,室外机电脑板上的指示灯LED1闪烁15次。
    0 y1 Q0 r1 }1 \6 W6 u- g/ i& ^开机后,室内机先向室外机发送通讯信号,室外机接收后再向室内机反馈通讯讯号,形成通讯信号的传递回路。海尔变频空调的通讯状态可根据室内机电脑板上的通讯电路LED指示灯的状态来判断。正常时,LED指示灯会按照1s(1Hz)闪烁3次的频率连续闪烁,如图1所示。! x8 m% D' v/ R& @: u9 H$ H% A
    8 @1 e1 S; K. h9 O8 K6 K  O$ v( z
    提示:正常时,室外机电脑板上的指示灯LED1(故障指示灯)和LED2(DC310V电源指示灯)常亮。* l% m3 m6 L- ~
    E7代码的故障,表示内/外机通讯故障。首先检查室外机电脑板上的通讯电路元件:22μF/450V电解电容(引脚开焊较多)、整流二极管1N4007、78kΩ/2W电阻、光电耦合器TLP371、TLP421和CPU微处理器的通讯电路中的元件,确定故障原因为外机板后(一般都是控制板的开/关电源坏,造成输出电压低或无输出,从而引起的内/外机通讯故障),直接更换电源模块(NCP1200P100)和电容(35V/50V 22μF)即可修复,这是通病。' V# i4 M& Q. w; j: }
    , A, _8 G; R1 ?2 L
    本文转载自:京旺角家电维修微信公众号* s5 `+ w! p5 S% E3 n3 E; g