变频空调检修2例
: V5 i0 S8 ~4 m
# }9 @$ e4 k' [0 s2 l7 T/ z, U$ \例1:一台海尔KFR-35GW/01FZC23变频空调,不能制热。7 \! A5 w0 v6 F: N
, H& G6 V) L x( U0 Y/ }5 t
分析检修:通电试机,室内机显示制热符号和温度,但长时间不出热风。触摸室外机机壳,没有振动,说明压缩机和风机没有运转。/ R" g/ {, m- q7 f8 N" M0 w
拆开室外机接线排盖板,测得供电电压为0V,说明室外机缺电。断电拆下室内机外壳,测得输到室外机的电源线两端电压为AC228V,如图1所示,判断输电线有断路现象。
' t6 L2 j: e" Y1 V' F. T( m- } l
6 S. G( E! h0 x* X2 r( x$ w# l/ S检查连接内、外机的导线,发现包扎带内的导线已被老鼠咬断,更换导线后试机,故障排除。# ?5 ]7 f8 o2 P" @$ r, p! `
4 F3 i/ o! [- K, T例2:一台海信KFR-60LW/99Bp分体热泵型变频空调,不能正常制冷。
3 S/ W' D1 E/ G! X4 }; L+ p) s4 h& @! r) w0 \5 b) B
分析检修:通电试机,室内机面板显示制冷符号和温度,随即吹出冷风,但不到10min室内风机停转,无冷风吹出。
, ?/ ^2 c b+ e- e: ]4 r拆开室内机盖板,用钳形表钳住对外机供电的导线,按压盖板下暗藏的开关(位于液晶显示屏下方)强制开机,钳形表测得的电流值从4A开始增大,当增至18A时,听见继电器跳动声,电流迅速降到0,自动停机。该机铭牌标注制冷运行额定电流为11.1A,显然该机故障为过流保护。
/ G# c% V r! W, f; P* N, S" t# j$ y' R% K
拆开室外机壳,感觉到室外机热交换器温度高,怀疑外机风机有问题。通电试机,压缩机运转,但室外风机不转动。室外风机不转,散热不良,压缩机负荷不断增大,工作电流不断上升,直至过流保。
! o. U- M; Q9 R/ D' \+ Z该机室外风机是单相交流电机,配有一只3μF的启动电容。经查,该电容容量不足1μF,换新后试机故障排除,此时室外风机的电源为7A~8A。2 j- ]' U9 \7 Q# n+ F9 P% g6 c
4 B6 @. L2 T7 _( k: c, z ^ K
原创:JW 京旺角家电维修