变频空调检修2例
, C$ k7 Q$ D8 N
: Y+ c3 }4 g, h f; Z2 c% G3 j例1:一台海尔KFR-35GW/01FZC23变频空调,不能制热。$ v. ?4 s9 ~/ j8 V. _% r! V
: _8 S- G: y& o( R) V3 n+ x
分析检修:通电试机,室内机显示制热符号和温度,但长时间不出热风。触摸室外机机壳,没有振动,说明压缩机和风机没有运转。: t( A1 ]& U& {% E7 s
拆开室外机接线排盖板,测得供电电压为0V,说明室外机缺电。断电拆下室内机外壳,测得输到室外机的电源线两端电压为AC228V,如图1所示,判断输电线有断路现象。
* ~) m8 C" c3 P3 Q$ _4 j1 n1 t$ U' t1 @: J( `* K9 M7 N* T
检查连接内、外机的导线,发现包扎带内的导线已被老鼠咬断,更换导线后试机,故障排除。
! V5 U# @3 z# W L8 B1 r' Y3 n
/ j' D0 N$ s/ {# n2 t例2:一台海信KFR-60LW/99Bp分体热泵型变频空调,不能正常制冷。
9 X# b+ t' F; d' F# _, I
1 |- s# x! N. ]! r分析检修:通电试机,室内机面板显示制冷符号和温度,随即吹出冷风,但不到10min室内风机停转,无冷风吹出。$ k& j- Y# E; k% [
拆开室内机盖板,用钳形表钳住对外机供电的导线,按压盖板下暗藏的开关(位于液晶显示屏下方)强制开机,钳形表测得的电流值从4A开始增大,当增至18A时,听见继电器跳动声,电流迅速降到0,自动停机。该机铭牌标注制冷运行额定电流为11.1A,显然该机故障为过流保护。) W! f `- D; U/ u
4 n6 D1 {& }4 G P" w% c0 V
拆开室外机壳,感觉到室外机热交换器温度高,怀疑外机风机有问题。通电试机,压缩机运转,但室外风机不转动。室外风机不转,散热不良,压缩机负荷不断增大,工作电流不断上升,直至过流保。9 n$ Q5 |" _4 \8 z
该机室外风机是单相交流电机,配有一只3μF的启动电容。经查,该电容容量不足1μF,换新后试机故障排除,此时室外风机的电源为7A~8A。; U6 s8 u5 w- ]8 s1 M
7 i: R- K. J$ f原创:JW 京旺角家电维修