变频空调检修2例
1 Y+ g9 A; R- a2 v7 S7 K
' x% G0 W0 I1 d/ M9 I! \6 z例1:一台海尔KFR-35GW/01FZC23变频空调,不能制热。: I3 J; i" W0 z# X* Q2 n
: D/ p0 B! ~, O* m0 r
分析检修:通电试机,室内机显示制热符号和温度,但长时间不出热风。触摸室外机机壳,没有振动,说明压缩机和风机没有运转。. T) M: p0 Q1 n2 T* x' u! L
拆开室外机接线排盖板,测得供电电压为0V,说明室外机缺电。断电拆下室内机外壳,测得输到室外机的电源线两端电压为AC228V,如图1所示,判断输电线有断路现象。
: u1 O6 V7 n8 p/ v
! _( j! m/ V; _/ g" j6 g: p检查连接内、外机的导线,发现包扎带内的导线已被老鼠咬断,更换导线后试机,故障排除。
" q9 ^5 Y/ [. u9 I
7 g N v" h0 M9 v ^例2:一台海信KFR-60LW/99Bp分体热泵型变频空调,不能正常制冷。
$ v3 H6 Z% ~ |; Y
S% z$ v$ t& G6 F7 S8 G& E5 ^: X1 V2 b/ s分析检修:通电试机,室内机面板显示制冷符号和温度,随即吹出冷风,但不到10min室内风机停转,无冷风吹出。8 \+ z5 n- ~! B. @8 @
拆开室内机盖板,用钳形表钳住对外机供电的导线,按压盖板下暗藏的开关(位于液晶显示屏下方)强制开机,钳形表测得的电流值从4A开始增大,当增至18A时,听见继电器跳动声,电流迅速降到0,自动停机。该机铭牌标注制冷运行额定电流为11.1A,显然该机故障为过流保护。
5 L6 V0 O' y. y8 ?" |+ W* y1 p. I! K" i- o* J
拆开室外机壳,感觉到室外机热交换器温度高,怀疑外机风机有问题。通电试机,压缩机运转,但室外风机不转动。室外风机不转,散热不良,压缩机负荷不断增大,工作电流不断上升,直至过流保。
x5 u% O) F4 ]% T6 }! Y, j该机室外风机是单相交流电机,配有一只3μF的启动电容。经查,该电容容量不足1μF,换新后试机故障排除,此时室外风机的电源为7A~8A。& L7 D. }1 {' S# ^
* l5 l; D& X8 U& `- Q原创:JW 京旺角家电维修