格力空调检修两例
$ W4 H ~; I9 ~& v
. c; t" }7 ?/ Q) b例1:一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。
* m% u2 E2 [. o+ x0 D分析检修:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。
; d9 D9 w. I' X5 B, y9 P' r该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障排除。
9 M, O6 j" |+ a4 C' x- I9 S1 \, q$ P8 b8 F0 J# K4 R G$ r- E1 `: q
# ]7 ?) k* Y! \; I
例2:一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。
$ Y6 @% `- Y) ]- x分析检修:上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障排除。
1 P" F! H& S! Y' I/ X6 e8 l- i1 Z% |' d4 y
) L7 H' ]4 L# B4 u9 m9 _# g! |! o9 h转载自:JW京旺角家电维修公众号 ) s- K$ T! a8 K! ?. E+ j' D) Z