格力空调检修两例
! D$ O/ s4 h4 S9 K3 \8 m8 A
6 t- n( i, B& k例1:一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。- W6 X1 }; f, q" V2 y* b( O: A: o
分析检修:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。
+ m$ _: f( j+ n1 Y该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障排除。: X) F! c r0 Z7 h, a
; v) Z" u- i C A
* l( N- m4 n6 v
例2:一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。
8 I# m1 J' Y+ ^" T4 o9 [* g分析检修:上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障排除。5 D$ M% y. O" R3 Q9 I! c
! |9 p1 H& j9 ^* n# w2 ^
+ ^. q4 W/ F _8 X8 r转载自:JW京旺角家电维修公众号 6 ~6 d7 ]" p1 v$ y o