    格力空调检修两例
    8 }8 z8 K  |' T' H" P+ x! y7 M4 T
    例1:一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。
    + V; W9 s' N0 e- s9 J7 \: Z" Q分析检修:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。
    5 [. x: F$ O* }$ c4 g) o该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障排除。
    ! n* U. o0 P: b' a
    7 ^9 Z2 u5 V5 f6 t/ P/ F8 i7 n- g( K' @0 |* i
    例2:一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。  |* u- f/ f! B# c. H/ ^
    分析检修:上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障排除。
    3 P% m7 o- `6 h* s0 o' t1 Q6 K) H2 V) J+ Y- @# D7 |" ?$ d! X

    + N1 k/ R! u. G- r- s7 J( F2 l转载自:JW京旺角家电维修公众号