    格力空调检修两例
    * x  u: {% y0 R7 C. k8 e* B; W# k/ Z& u7 M% ]* g" ^8 z* t
    例1:一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。5 m3 g! Z8 N% u* r/ O; U. A
    分析检修:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。
    2 k* F  ^) F7 j2 I1 z5 h- T1 J! T- r, ?该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障排除。- F1 G/ x0 E3 \0 [+ z; {4 N
    & ]1 Y9 O; D* W: q8 \' q/ g
    2 ?( |$ R+ G/ [
    例2:一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。" \; w% Y" A: a9 j5 \/ }
    分析检修:上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障排除。" o1 M4 N& J9 j

    - g& b( n* ^$ U6 ^5 A6 O( h) H! u: I4 H/ U8 f% e
    转载自:JW京旺角家电维修公众号 / Y8 C' o! @  Y: G- f  e& C1 Y. B9 ]