格力空调检修两例
* c; }( O# S+ D% \
5 Q% V* X, u$ G/ d/ o+ V例1:一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。
- l' a9 t) w6 t t分析检修:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。
@8 i" S( R5 O! R; V" q该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障排除。
8 @' S) |6 f) J8 U: L8 I4 [8 r R4 W. s" {( s1 \/ Q$ d
1 N% k9 Z2 ]8 N7 ]* n4 f& L例2:一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。0 o/ f& i! k: m3 V3 V/ R* O
分析检修:上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障排除。
2 x. u& u3 [5 x R+ k$ K) I$ ~0 F+ W/ `& }! ^2 m# ] t