TA的每日心情 | 签到 2024-12-16 10:21 |
---|
签到天数: 42 天 [LV.5]维修爱好者1级网红
金牌会员
- 积分
- 38205
   
|
三洋空调故障代码# U+ b" F4 i( t
) G" W+ U: y" u6 V: B% x d2 V
P系列-柜机故障代码" ^/ Z& M* p) o1 l
P01 室内风机保护恒温器
* ]: E% ]/ W% [* ~, f5 M' xP02 室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。
0 i/ i+ U2 F% y3 C; wP03 异常的放电温度7 p+ Z% \9 |, a* ~
P04 高压开关。
1 F5 N& j7 v r: S! ZP05 反相或不良相位。1 C# p$ g1 j9 H
P09 面板的线路连接不当。" d9 B4 B. v3 N: a
P10 浮动开关。: u" m. f1 k- b s% K
2 n# R, A( |9 t4 S" ]0 y0 iCR-C253GH5、CR-V453DHL8 故障代码
: l! o3 Y+ ~% ]* o2 R5 [+ NE01 串行信号的接收故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
. \# I; E( Y& P; m# m$ j% lE02 串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)6 f+ `/ ^& t5 k" I' ?& A
E03 室内机检测到遥控器或机组控制的异常+ c4 S, y$ k5 d" U0 x& _
E04 串行信号的接收故障(室内机检测到来自室外机的异常信号); x. F" F2 S/ K; A
E05 串行信号的发送故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
- d+ r& _) g# S3 F6 ?. WE06 串行信号的接收故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)/ [0 ~- ]% G6 a3 N0 ^
E07 串行信号的发送故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)0 |8 d& T; c$ U% ~/ H T
E08 室内机组地址设定重复
1 i, a- } G2 Q' HE09 遥控器地址(RCU ADR)重复* A3 h6 j* r( m, u0 n
E10 串行信号的发送故障
! E5 p9 \# Z4 N& ?2 hE11 串行信号的接收故障0 T' m7 O9 S, N) T, H
E14 当弹性组合控制时主室内机地址设定重复
8 u3 F1 m% E$ @$ f, l- _$ iE15 被判断的室内机组容量或室内机组的容量大小( [9 g$ j5 Z+ Y( y! l9 l7 M
E16 被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小
3 b4 A. U f4 u% y+ O1 q7 aE17 串行信号的发送故障
/ L7 Z5 H6 v* o$ jE18 串行信号的接收故障
9 t$ Q6 a# d% m) J" A2 tF01 不能探测室内热交换器温度(E1=TH2)
: l L+ ?+ |! Q9 cF02 不能探测室内热交换器温度(E2=TH3)% Z" @9 S/ n9 V6 E: l
F04 不能探测室外排气温度4 J4 \1 a( ~! c) }, j
F06 不能探测室外热交换器的液体温度(C1=TH0E)
4 C' ]8 s9 o' R4 L. k2 |F07 不能探测室外热交换器的气体温度(C2=TH0C)- g: m5 B [! V: k' t
F08 室外空气温度无法监测
$ V' l9 h3 s) M b- aF09 热保护开关动作
/ ?" b: \; |: ^) SF10 不能探测室内温度" W* P0 [: i+ ?8 m$ m2 [! T
F29 存储器IC(EEPROM)不正常$ @; @$ d; y5 z# ~5 _; w# | M
H01 压缩机过载
' U, ]6 T4 F# o- X5 ]3 ^H02 压缩机锁定、卡死
8 b( ^0 t$ w7 R9 Z- M( _* m( }H03 压缩机电流检测电路异常
0 ?9 G$ f0 G m; v4 G! uH04 热保护开关动作
# ?- o' R9 |) h( O3 v1 yH05 热保护开关检测不到& F1 O9 L; o, c7 p* V
H06 低压开关动作9 t; ^+ x9 f0 n1 Y; ?
H17 电源电压不平衡
) j) R* i$ y7 ?H18 压缩机通道有异响' l/ Z+ K8 n5 t7 T0 r
L01 室内机组群地址错误( C" E5 ~: ~1 J7 A4 S) I; N7 Q0 l
L02 室内机组的型号设定与室外机组不匹配8 k$ h2 q: h; e5 O1 c
L03 当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误* g4 W$ _" h# f' G; r m4 D
L04 室外机组地址错误) c/ i0 S# i: k
L07 室内机组之间的错误接线; q3 x/ h' _3 [0 |& V5 g
L08 室内机组地址(或机组群地址)没有设定
: y; K& t8 S, ^- h3 i0 ] v, S: g9 D- v/ ?# C- S. [
sap-kv98ch+sap-cv98cha室内、室外机好坏的判断方法5 x5 T1 ~/ M0 b2 _4 }" }+ R" }
1室内机好坏的判定方法
& z0 e. h* a: F 操作 确认项目(机组的动作)
$ b+ o; Q/ }) }8 Z1 C% b将室内机操作部的运转开关置于 在机组间连线的1-2端有220v电压" Q7 |* O# L g8 \0 A7 @. @
"demo",用遥控器运转 在机组间连线的2-4端接2.7-5k电阻,测( W9 ?" I- B( i; c$ F2 v
定其两端的电压时,有12v-15v直流电压
7 Y6 E4 L3 T& O3 b2 ^5 U( b 4秒钟振动一次。. o, T a4 i8 I* c6 f& x
上述无异常时,请判定室外机好坏
) B( f' C. j0 O# J) j, X2室外机好坏的判定方法, y. [, r; j1 x: `! D
操作 确认项目(机组的动作)
& v. x7 k8 Z+ n9 \4 c P+ [1)室外机端子板1-2间加交流220v 控制电路板红色指示灯亮
0 u- [# }! A) _9 q8 h3 |电压
2 o2 m" B, z6 H# x7 Y2)室外机的com和t-run端子短路 压缩机、风扇电机、四通阀接通
, L+ q2 }* T7 R1 R上述无异常时,请判定室内机好坏- U8 ?/ S* V; w, j3 m: e
% v( O# r/ ^1 v; S2 k3 o4 p1 g2 W4 O* ^% U
sap-kv98ch+sap-cv98cha sap-kv128ch+sap-cv128cha故障代码
) M8 R- u- K9 X1 2 3
: X' U3 ?1 B8 n闪 灭 灭:室内温度传感器异常 ; 1:传感器断路或短路2:连接器接触不良, y' d" V0 v- S3 T1 i7 z7 }
灭 闪 灭:室内热交换器传感器异常; 同上
3 ?! X% j+ L m- r, f& ?7 |8 Z灭 灭 闪:压缩机温度传感器异常; 同上
8 g" [2 o( ?- l$ T+ W- }闪 灭 闪:室外热交换器温度传感器异常; 同上. F4 u9 L- U% ?
灭 闪 闪:室外气温度传感器异常; 同上
- |' L4 K$ o4 u闪 闪 闪:ct(电流检测传感器)异常;1、2:同上3:hic不良(u、v、w无输出)
3 f% C# c2 i% T/ @! l$ s8 ^1 H0 k4 x亮 灭 灭:串联通信异常 1:机组配线错误、插入不良、金属片与室外机没通电或室外 线芯接触2:交流220v/直流325v线路异常
7 k+ T# D2 p! b) E4 n, u L6 |5 n 基板没通电 3:绝缘不良4:室外主保险丝断开5:电源
8 ?/ \! x0 |; V8 r8 x* H0 w 继电器不良6:电路板不良(室内或室外)3 {9 Y0 t- m6 Z H0 w% v0 b
灭 亮 灭:hic电流保护(电流、温度) 1:hic不良2:信号线接触不良、压接不良
/ y- w7 X9 |7 z/ p& V( p 3:交流压缩机抱缸4:室内a电路板不良
7 L2 A" l& I* I6 u7 T 5:室外风扇不转、室外热交换器堵
0 a. G# d( q8 `- t7 O4 n+ H亮 亮 灭:室外用外部rom异常 1:otp数据忘了安装2:插接不良3:otp数据不良4:ic插座接触不良
& N/ y0 Q+ ?! q' A9 t9 u9 w& T5 j3 V灭 灭 亮:峰值电流切断 1:瞬时停电、电压下降2:hic不良3:压 缩机磨损
# F0 B* m" ~' i% L8 I7 D亮 灭 亮:电流控制异常 压缩机停止运转
/ l9 I5 }$ s6 x6 f/ c8 }/ Q灭 亮 亮:防止压缩机排放温度过高 1:缺氟2:电磁膨胀阀不良或毛细管堵塞
7 N- }$ @ g6 [- x7 [ 3:压缩机温度传感器不良4制冷时室外风 扇不转
+ I2 H. t7 y6 A1 Y: G! n0 a亮 亮 亮:室内风扇旋转异常 1:风扇电机保护器不良、线圈断2:插接 件脱落3:风扇驱动不良4:电源有干扰
, ]( T' ^( t9 s8 }亮 闪 闪:四通阀换向异常 四通阀不能换向
( R! g9 g4 ]# R$ W+ _* p8 ]) i# J, p5 T亮 闪 亮:交流电压异常 过、欠电压保护
9 b8 f& m9 e6 t- \# E. V+ q( F' ~& G& _
bpw-v452/252ghe柜机系列故障代码
* y/ i; T+ A" G$ ~5 Z9 ce1、e2、e3:室内机主控电脑板与操作面板间通信故障
! N! C- @* E+ Y* Q6 k+ Se4、e5:sce 室外部分异常
: v" A2 j1 x* m9 ^9 @e6、e7:sce 室内部分异常% w, [1 n. ?# M$ Y" U
f1、f2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度e1或e2无法监测7 w4 a$ ^" w% q' }+ {( C
f4——f6:室外热敏电阻故障
5 m: n9 R2 n+ P# ^: k' i( vf7:室外热交换器温度c2无法监测
$ K! e: a1 s" a2 ~# O. df8:室外空气温度无法监测& S# t1 f* o# {
h1:压缩机电机超负荷
5 z1 Y: q1 z' M# [' A0 Jh2:压缩机电机卡死) E. D) G0 j' {5 P
h3:压缩机过流监测电路异常
1 \3 c* p8 Q+ V; @3 B' I/ ~. lp1:室内风扇保护器动作& } Q, B+ C2 d5 Z J
p2:室外风扇或压缩机热保护器动作
# M% y3 b1 d; i& Z. t" `p3:压缩机过热9 h( E2 O0 E" n* B% m. k5 t
p4:高压开关动作: U9 o6 M( C& u3 H3 a
p5:相序错序号故障
5 Y! j8 K+ u2 Q( L$ y ]* ?* F$ T' x+ B W% x7 r+ Z w, W9 x
h系列
J5 z, ~* b5 w- uh1--------------压机马达超载; & n, v7 q' N T* p
h2-----------压机马达被锁定 ;
F( j8 N; s9 Dh3----压机电流检测电路异常; " R( d9 r' ~8 o; D# z: l0 ~6 A
h9--------压机接触器保护; / f+ A6 ?1 A, P1 P' n. H0 ]: T# l
h10------------电压不平衡保护; : g' Z$ ]/ |+ N1 ^! E* _
h11---------ct检测电路不正常; , u7 B2 F: ]2 E; `
h12---------电流值不正常被锁定;& O1 j: i2 y3 I6 x
h18--------压机接触器振动。
3 i9 f4 ~6 u+ r$ m; [4 w5 m2 V7 qh19-------压机接触器振动 ,过热保护。
# t9 L9 d$ M- Z$ C7 J! Y9 o$ x8 V9 ?" G# X: t; N
p系列4 [& I& L3 r7 E
室内保护:
" n, h& g3 u& a4 Wp01——室内风机保护恒温器
; C# \# K" P/ x i室外保护:
# E, u( ?$ A# p" Ep02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。: }( O+ y+ |6 X! {# [- D0 D
p03——异常的放电温度! R9 n0 x t, v9 [$ A
p04——高压开关。
" S5 k# H2 O% ]+ H% b5 Gp05——反相或不良相位。5 W& ^' q' c2 d8 [* [2 }6 l
室内保护:
0 Y( _9 x# @; z5 E# Bp09——面板的线路连接不当。
5 D! z# q I( S% A4 Z' z- {7 Wp10——浮动开关。: _! A# [' J7 X- I9 M. C- v* o
3 Z: N( _. z- }. TCR-C253GH5、CR-V453DHL8 故障代码:' {; U( F0 _- i
E01 串行信号的接收故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
$ Z( [* i. Z6 ^0 [, W hE02 串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)' _# Q9 w: n j- M* o& j( N
E03 室内机检测到遥控器或机组控制的异常 5 A, ^, H, q, [$ q2 X$ O1 }5 K
E04 串行信号的接收故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
. X2 _# m* n) B2 b1 hE05 串行信号的发送故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
# X8 X% Q- i. `+ vE06 串行信号的接收故障(室外机检测到来自室内机的异常信号) ; M9 {, D( b ?/ H. ]4 o
E07 串行信号的发送故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)
: {$ |( K9 J) GE08 室内机组地址设定重复 4 y7 C B$ X0 [: u& W8 [7 ^2 \2 R* A
E09 遥控器地址(RCU ADR)重复 * j& Z6 o* n& \- O% k) w
E10 串行信号的发送故障
9 D. W$ c+ l: t" ^- TE11 串行信号的接收故障
# A, H- f8 Q. B7 ]9 ?E14 当弹性组合控制时主室内机地址设定重复
' }. x ]9 R6 x* Q WE15 被判断的室内机组容量或室内机组的容量大小
! o' I3 ], A7 `3 I9 t. hE16 被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小
3 Q) F$ s+ R# y" M( g$ sE17 串行信号的发送故障
+ j/ n3 L1 N1 a T; ME18 串行信号的接收故障 8 X% L+ ?8 D6 t8 o1 g1 A
F01 不能探测室内热交换器温度(E1=TH2)/ \0 g i( e$ `" W: x
F02 不能探测室内热交换器温度(E2=TH3)
; C1 u/ ^3 @ GF04 不能探测室外排气温度$ Y4 g; }, K* i( n2 ]& |+ S4 x/ A
F06 不能探测室外热交换器的液体温度(C1=TH0E)
) | R" J" }. w0 p! f/ \, RF07 不能探测室外热交换器的气体温度(C2=TH0C)3 |! Z$ e; {% f6 n9 C ]; u
F08 室外空气温度没法监测
& y j0 K( C. e- U; A# U9 ?' \! I0 w- ~F09 热保护开关动作
1 u7 U4 A5 t1 kF10 不能探测室内温度) f( }. l4 O0 \0 z: H5 Z6 D
F29 储存器IC(EEPROM)不正常H01 压缩机过载
; c$ w* ?( O$ c8 e AH02 压缩机锁定、卡死* y, Z. g7 Q5 B; K' ?0 Z b
H03 压缩机电流检测电路异常
j& l1 ]& o8 m6 g7 I5 AH04 热保护开关动作4 ]% T4 t7 z5 M# U8 Z
H05 热保护开关检测不到
2 P, E$ {6 W9 O4 aH06 低压开关动作" ^# F* z) U; X g
H17 电源电压不平衡* h: i( D0 f+ M; {' V) F' m( U1 \
H18 压缩机通道有异响4 O, w" W7 D$ L" g$ j7 d
L01 室内机组群地址错误
) D: l# ^( X" |L02 室内机组的型号设定与室外机组不匹配 / `/ ?3 R$ z& n* Q/ E6 ^
L03 当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误 ; M8 n8 V' h5 J7 v( }
L04 室外机组地址错误
" s/ X8 O( c W% C, Z0 d1 u2 EL07 室内机组之间的错误接线 : P9 {$ P4 H( S! ]* l# ~
L08 室内机组地址(或机组群地址)没有设定
% _, H* n5 _ T% w9 \$ r: WL09 室内机组的容量码没有设定
1 d9 r# y+ R: n: }/ u8 w dL11 机组群控制线的错误接线
0 I4 k `( U% C9 K8 tL13 室内机组的型号设定错误
& w% b+ |9 U+ J' }# p' h! O6 y. @ C. QP01 室内风机热保护动作
n7 _0 _1 y$ i$ [; ~P02 室外风机热保护动作压缩机热保护动作电源电压异常卡L和N之间电压不在160v到260v之间)* L( R" i: i) Z. M
P03 压缩机的排气温度异常! V% l/ \7 z" G6 \5 d/ D
P04 高压开关动作! F$ b& @9 q _& |. K! l* G$ I
P05 电源反相或电压下降8 u# R/ M8 z% p/ R
P09 CN9 CN35未插好
, Y9 T" J! P/ e& K; ZP10 内机活动开关动作
5 F; t/ p. \( A8 _P31 其他室内机组的警告 & z$ ^' D) v5 h6 ], }
0 l5 ~) B( }) k6 Y' \
三洋空调的柜机故障代码P系列
/ s/ Y9 n C8 iP01 室内风机保护恒温器
+ W1 r) U/ m7 @P02 室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常
% o/ K+ O, m, t- F4 ]/ EP03 异常的放电温度, y5 {& e! w8 q6 R" G+ z/ P4 _
P04 高压开关!
5 e3 l3 b6 [5 `" C& { Q# aP05 反相或不良相位!
* G9 d: t: O. m; MP09 面板的线路连接不当! ?# Z8 r+ r' r8 S# V2 n
P10 浮动开关!
5 F) `, W, r* D# K# f& j9 e
" P( u1 k. W" _' ~H系列 8 N0 v, G" `* G7 y( H0 ~) C7 A
H1 压机马达超载; ( {8 g# y/ h# _/ o* B/ F% H
H2 压机马达被锁 定 ;
( s O8 K& z6 X# D3 qH3 压机电流检测电路异常炕' @/ W/ W; Y e
H9 压机接触器保护; 2 |9 W1 T# b3 Q+ L* Z
H10 电压不平衡保护;' x- U* g7 P# W9 I+ e
H11 CT检测电路不正常# w% C5 r+ A* Q; W( Q1 r% m7 X
H12 电流值不正常被锁定;
5 ?5 ]+ J B/ [7 yH18 压机接触器振动!! e- F7 n0 p6 W d
H19 压机接触器振动 过热保护!2 L+ _' ~ y( P# W4 Q; n7 G
3 @7 z5 y* h7 x+ i1 RKFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等+ ~+ g7 C! {; V5 S# I' F8 ?+ g4 |+ D
' B3 X3 n8 ~0 {6 _, A. c
故障代码故障原因维修方法4 `9 ^; R4 l" Y( {$ L
E1功率模块过热、过流、短路拉回检修
! R8 S4 A9 J ^) T- dE2电流传感器感应电流太小上门检修! Y; ~$ `+ {! {( w2 C7 |
E4制热时压机温度传感器温度超过120℃+ Q* [' c- H. M5 Z
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;' F5 t5 j+ k/ e% f: e# M
2、检查压机传感器阻值;* ?2 z5 z. _6 r: P
3、若以上正常,拉回检修
5 x& v! L7 y. ?' a8 D# @" K+ j$ oE5过电流保护$ c# Q0 e& u6 ^) G3 O( c+ X
1、上门检测电压是否正常;
1 t8 {& m7 \/ I0 e' B+ r8 r 2、电压正常,拉回检修( H1 c$ ? N! ]5 z o+ U
E6室外温度传感器故障上门检修: X* o3 L4 T# v
E7室外盘管传感器故障上门检修) }6 K$ n) C, B7 `
Ea电源超欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
4 j/ c! b1 `$ R. D& wEc制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护+ ]2 R9 H$ u8 I) M1 P) y5 a& z$ {& R
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常;
3 u5 _" N4 @# ^8 G# m& u6 | 2、检测传感器阻值; K6 x, G0 x& x2 z/ t
3、若以上正常,拉回检修! m5 ~4 e1 X+ t) i e7 P* r8 V
Ee单片机读入EEPROM数据有错误上门检修
{6 C! ~9 i* f. t) KF1室温传感器故障上门检修2 g2 B7 p4 K# p7 ~) c
F2室内盘管传感器故障* O5 M# L) w [ g1 u
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;% s& s* Y7 i2 f/ m
2、检测传感器阻值
$ ?8 ~6 M1 D' s 3、若以上正常,拉回检修% Y* _8 F# [1 {* ?
F4制热时室内盘管传感器超过72℃保护* ?, X2 ~1 d8 B: _
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
* X: R& _8 W3 {6 r! R# J7 i 2、检测传感器阻值
$ E# @+ X, N) M* F& ]2 g# B 3、若以上正常,拉回检修
3 Z w8 H2 F# _- a: PF5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护% e( ?% m) O' v( [: q
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
. m" C! B- } H3 A& G 2、检测传感器阻值
) u" C* o; @: _0 E4 s' h 3、若以上正常,拉回检修/ v2 V# z: B$ F8 I
F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修/ e: D2 j6 r; B6 J- T
E1 室内温度传感器 8 H2 V* J* c j, l0 l
E2室外盘管传感器
7 J4 P5 S( o8 }2 c1 I E3室外温度传感 器 8 T: g: ?$ {7 I7 t& Y& F3 N- d
E4室外盘管传感器 0 |; i5 ^* Z4 N6 r
E5电流过大 8 ^" D5 c. U2 v# r
E6压力保护
2 A0 R& n8 e2 G) k- e1 T$ _( U7 c E7低电压保护
* @9 p" h9 ~. s4 u) O E8面板,主板(内)通信故障 , }) O! P( @4 x3 r1 F7 \
E9室内,外板通信故障
0 L. r k3 p* Y4 Y( Y* U S8 A1 D$ w- N x
三洋商用空调(KTR系列):3 o8 i! L/ ]5 C* q( M
室内机组 : @1 d, O+ [" Z, v* R
1、室温传感器(TA) 电路“OC”
1 [2 D( G* p) B* |: I- K 2、室内热交换传感器(TC1)电路“93”- j7 X! ~/ J: s7 |; v' E5 h9 d* s
3、室内热交换传感器(TC2)电路“94”
1 X9 G% C3 n0 ~ 4、室内压力传感器电路“b9”
2 }' `7 @, P) g% ?& N. E 5、电机电路(相位控制)“11” ! ^3 w3 y1 i. c* p9 Y! u) T
6、排水泵,浮子开关系统电路 “0b” o* u7 n6 M; q; g8 Y9 }
7、制冷剂循环量不足判断“9F”
! v, x. o8 [: e$ S) U$ j 8、室内外通信电路 “95”
$ p6 P3 \% r9 h5 ]7 r 9、集中控制通信电路 “97”3 I [3 F- |% Z
10、集中控制地址设定 “98”7 O4 Q. q1 C8 D" M2 H* B5 E# ?/ S0 [
11、外部输入显示 “b5”" y% m4 c2 y# k' F
12、外部连锁显示 “b6”
" m$ d/ ~' T, x" K5 O- ~; f5 J" s 13、室内机组误配线误连接 “9A”$ }; G5 e& d/ ?6 w. w T3 \( h
14、室内基板电路 “12”6 R( x7 D: Z" Q( n1 N! b
15、系统冷媒不足判断“Ed I/F 控制基板 . G! ^0 Y8 k0 Q
1、变频串行信号回路,TRS电路 “04”
# H3 Q4 H8 w4 @" v6 C) D: N8 ~ 2、室外热交传感器(TE)电路 “18”
7 P. {$ W' |+ [% ] 3、变频压机排气温度传感器(TD1)电路 “A0”8 ]* d8 b$ T7 s% C' l1 b# y
4、定频压机排气温度传感器(TD2)电路 “A1”
! y$ c; v8 I7 S. }3 l2 f( R/ S2 [ 5、吸气温度传感器(TS)电路 “A2”
1 I6 O2 w1 @3 u. P7 V' f2 V* M* M 6、高压压力传感器(Pd)电路 “AA”
& Q$ s; G Y% C 7、低压压力传感器(Ps)电路 “b4”$ A: Y( b$ ` I7 [& Y3 ~
8、接口基板电路“1C”2 L- v$ [3 J) v; U+ N% A
9、高压保护动作(Pd)传感器“22”
7 Q- z( W$ P6 g: g8 C2 t 10、变频压机排气温度(TD1)保护动作“A6”1 E" v9 W& K( p3 r+ [
11、定频压机排气温度(TD2)保护动作“bb”
; t( L9 Y8 W/ ] 12、吸气温度(Ts)保护动作“A7”
3 X/ {2 t( t7 A: X& L- B 13、低频时变频压机排气温度(TD1)保护动作“AE”
" c% J* n9 h& o1 Q" o2 Z8 i1 c 14、低压压力保护动作“bE”' P9 D4 h* @- ]
15、定频压机用高压 开关电路“E1”6 e: [; G2 }7 V( T
16、变频IOL电路“E5”/ R# T! z( m) j0 m4 S, Q
17、定频机IOL.OL电路,室外机三相电相序异常 “E6”0 x& b4 [ j h/ s& C+ [8 p
18、压力传感器(Pd,Ps) 误配线“Ab”2 [* c! t; A. I6 [4 ]3 w
19、室内外通信电路 “95”. y# o( K: b) a) Y3 l% \
20、室内外地址矛盾 “96”* ^- }+ m' a, t& i
21、MgSW1触点粘连控制显示 “bd”
8 c1 ^% p: }; c0 @% M. p; f D 22、连接室内机组容量过载 “89
: S& ^* K8 r2 c E0-排水系统故障5 c2 c, [8 X4 l# a
E1-室内感温器故障
) Z* n" y; w, G7 }$ m( D E2-室内盘管传感器故障2 L5 A; r3 K E; [" d8 t5 u
E3-室外环温传感器故障0 [" Y: ]7 Z7 Q! h
E4-室外盘管传感器故障% O, K" G7 z6 F2 E3 J5 V
E5-过流保护: t* z! T4 u+ y: N) U4 }
E6-管路压力保护4 C R0 Q; [4 r3 T) a- q
E7-面板与主板通迅故障
& I+ t# P6 ]4 d' d E8-主板与室外通讯故障8 j, ~2 @2 X8 t9 Y
Z/ C+ q, H5 B) d9 gKFR-60LW/BPF故障显示故障原因维修方法$ {, r8 v! \3 ~4 K0 A
E1室温传感器故障上门检修
8 N7 e& v' C4 c& i' HE2室内盘管传感器故障
5 M. P& V3 S4 \+ W 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;0 I7 N; g- V% \; X+ Q
2、检测传感器阻值/ C3 j1 Z$ o `8 h' m& s; u' H; ]
3、若以上正常,拉回检修& D0 i! {. P) _1 g D/ f
E3室外环温传感器故障上门检修( Y b* J" H8 c% G
E4室外盘管传感器故障上门检修! ^3 ?$ C# e9 ~8 L
E5过电流保护0 L0 b4 i; h& W# I* q
1、上门检测电压是否正常;2 V# N& {9 f1 ]
2、电压正常,拉回检修
! x9 y. ]2 u! mE6压机过热保护
9 s$ _5 I& K: a7 o( @8 m7 c4 B 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
2 ]% ]( z! G) P4 {* |' y 2、检查压机传感器阻值* a7 E0 t5 |* k! {6 }+ d( K- r
3、若以上正常,拉回检修
" r/ y7 h- v) Z8 `6 Y4 yE7室外低电压保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机$ n# L% z& X3 r/ J: M/ }6 Z
E8面板与主板通讯故障上门检修' B7 r, y. ~$ G1 k0 S7 v) f5 a5 q
E9室内外通讯故障上门检修 ; [/ B2 i1 v9 l( X0 |2 o
3 [& d6 M& K6 u* I/ r; q) G+ UKFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)、KFR-36GW/@(BPF), ~, c+ j! g! t; @4 a' l
室内机显示故障原因维修方法) p1 y0 U+ E/ ^ ?# R8 t+ u
E1室内环境温度传感器上门检修
6 {, B5 J9 [% ?1 x( h2 u' k% uE2室内热交温度传感器% K$ G; I, s' Y! j; D( W( F
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;* q) Z% P9 W% m( R) V
2、检测传感器阻值/ [' y- ]+ X' L. J! \; U: T0 R$ S
3、若以上正常,拉回检修- b0 \/ y2 l. Y' G) t
F21室外除霜温度传感器上门检修
! N! h+ W, {4 MF25室外排气温度传感器0 }: Y( S6 e: h$ a& }, P
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好% |" w+ R/ x4 m- G7 `
2、检查传感器阻值
) x+ P8 n9 a2 \" f, a2 O 3、若以上正常,拉回检修
. K/ |9 r; j4 E' Z& BF6室外环境温度传感器上门检修& D' a# H4 x; k' G, P/ b4 ^
E07通讯异常上门检修
, U+ Q& }/ M( k8 g; I4 @ {1 ?" K" [. w
室内机显示故障原因维修方法
/ ~5 n4 c2 F; I, `! AF2 4CT断线
. }; n; h# h c, g& ], rF4排气温度超过120℃,排气管温度过升保护4 o1 v6 \7 o" |5 @2 i; q- o& H
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
! J1 Z! h+ i' }! G4 B) @; o 2、检查传感器阻值- Q( E) h/ F: i- [& j7 S
3、若以上正常,拉回检修# i/ U# m, A6 x6 b! V# m- R
F22AC电流过电流保护
+ O+ |( R. v+ S6 g. x3 f1 a) o6 F 1、上门检测电压是否正常; m# Z+ O* M! K1 x7 p0 [9 ~8 X6 [7 c
2、电压正常,拉回检修: P d4 K9 J& R0 o: b) j0 [* q
F23DC电流过电流保护
0 E7 {1 ~" u8 N, y% J 1、上门检测电压是否正常;
1 o Q) F4 y7 K 2、电压正常,拉回检修" x1 Q! S5 O- s* e) n
E9制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小( u1 U& y! q; o7 B
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
3 O E+ e8 j" {+ W' F5 a0 ~ 2、检测传感器阻值
" _4 p& {$ P& S* s- ~4 Z7 p2 z" X 3、若以上正常,拉回检修% z6 Z8 e+ c1 ~. A
F11压机运转异常拉回检修
% `' X; K' S& G0 C1 q. z8 W$ m$ mE8面板主板通讯异常" V0 R! ~6 I3 I$ q7 h8 d
% L, W- T2 N$ Q3 h
KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、! Y# G$ d4 |0 L8 |4 o4 S$ R% X9 ?
KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF) ]1 U! v& f# a; L- m" X
故障现象故障原因维修方法$ [0 y' [! v! |7 d$ B
定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路拉回检修室外机
8 t. k/ W% N9 |0 [定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小
) w1 h9 c! v4 L% t. ?定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护
7 i$ ]; ~; w$ K9 ^" @% A 1、检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;; U" R, p( z* |" ^. D7 N4 b8 a" g
2、检查压机传感器阻值
5 O0 j: b9 T1 n" O: N# R3 F; r6 S 3、若以上正常,拉回检修3 z# V) p4 c7 @; i+ ^5 e* q6 t) A
定时灯闪烁5次过电流保护
; p& A/ B9 i& F- [+ q 1、检测电压是否正常;
$ N1 t. [& P: \ 2、电压正常,拉回检修
" \# ~. U/ @* b0 k7 X' ]定时灯闪烁6次室外环温传感器故障上门检修
% w: {% l) G3 H2 G# H( o. @定时灯闪烁7次室外热交传感器故障上门检修( z' r/ |$ W# g6 @9 s- C. |
定时灯闪烁10次电源超、欠压解释原因,断电10-15分钟后重新上电开机2 ~- T3 P+ P1 M
定时灯闪烁11次瞬时断电保护解释原因,断电10-15分钟后重新上电开机
; _( t6 A. V( R定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护' G1 S" m* p1 K( M. ?6 R
1、检查热交换器换热是否正常;1 t! [. `! h3 h5 {% z. |6 R, V
2、检测传感器阻值
* }" m; [# P5 U 3、若以上正常,拉回检修
5 _+ E. K* `9 G$ V: [定时灯闪烁14次单片机读入EEPROM数据有错误
: D% d: Y- y$ _3 P定时灯闪烁15次瞬时断电时单片机复位
) ~: F; L, {! o) ]( {, H1 v断电10-15分钟后重新上电开机: K9 C$ D o! t$ I9 }" f5 e
+ e$ D' {% ^6 s2 b) ]
故障现象故障原因维修方法
; Q/ Q* v- x. w7 e* B3 w7 m电源灯闪烁1次室内环温传感器故障、室内机电源灯闪烁2次室内热交传感器故障1 A7 r' \2 ]' u3 d, j! Z
1、检查传感器阻值;& b; \- D! v& s/ ]; j
2、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;3 n. G! v0 M8 y4 |$ A" [
3、若以上正常,拉回检修
* r3 g( }6 D2 \' o( h( ^电源灯闪烁4次制热时室内热交传感器温度超过72度保护
8 q7 ] x1 g% h1 Z6 v 1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
1 k6 A) d5 \3 w" H 2、检测传感器阻值
- y4 W- `# N1 r% H# Z; N* A 3、若以上正常,拉回检修# l( W% V) F# B/ p5 S
电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
( c% t! z' m6 d6 @ 1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;4 e! ~9 D+ z7 f* o, [3 ?' V! Q
2、检测传感器阻值$ r, \) B) g$ {0 D
3、若以上正常,拉回检修5 _0 N w$ V( N; T
电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位,断电10-15分钟后重新上电开机4 B8 H+ |6 F( ^% k3 u9 _, ~1 e5 }
电源灯闪烁7次通讯回路故障" }" Z( l0 Y' r- S+ R
电源灯闪烁8次室内风机故障# E; Q k) P! I+ e
电源灯闪烁9次瞬时断电保护,断电10-15分钟后重新上电开机3 X3 u* K1 [4 D
: W3 Y L8 }% d7 N# vKFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP! G e& W' b+ l/ M2 l; b. z( b% M
室内机显示灯故障原因维修方法
, _ } E, }2 h, e. W/ n B4 l6 I 电源定时运转+ u% H* I9 C2 w( P8 W" w
闪灭灭室内环温传感器
# f1 |3 m8 o8 E! h闪亮亮室内热交传感器* j/ k* r" y% t1 a" m; c
1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;' ~0 R' w4 Y% [" J( X, c
2、检测传感器阻值$ l! f8 g' a. u$ X3 _5 ~8 C
亮亮闪室外除霜传感器、只适用于一拖一机型2 m- Y7 N3 i/ b' G. w; D* M
闪亮灭压机排气温度传感器& X$ l5 c. I" c" z
1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
5 l: p5 A( Q- {" K+ l# V- n 2、检查传感器阻值+ y$ J, o/ d9 [
亮闪灭室外环境温度传感器上门检修
" t" k: `! C( M" g+ s( ] 闪灭亮室外传感器异常、只适用于一拖二机型
$ X. |- U7 s0 E+ \& s& p闪灭亮压机运转异常
1 @3 s3 k' _/ t7 L4 h+ U 1、检测电压是否正常、管路是否安装完好;
+ I( K0 ^9 w: O+ d 2、只适用于一拖一机型) g: A. s6 h I& W7 M9 e* {
闪闪亮0 @- P& f% B4 B% W: V
1、DC电流检知
; q% L( X' j$ y t6 O {8 K9 v% x 2、过电流保护动作
' V6 ~2 m z) r: Q 3、功率模块温度过高保护
0 F3 p+ i9 K, n8 `2 b* X 4、功率模块低电压检知
7 m+ ^1 `9 n( T/ K& Z0 S9 F 5、检测电压是否正常,
; k$ D1 x6 [' U Y% h7 I/ A
5 U/ e1 G7 e1 ?3 R室内机显示灯故障原因维修方法( R, y6 _$ w+ S2 n0 E8 e
电源定时运转: r( H n9 H8 K" \
闪闪灭过电流保护动作4 n/ y6 E0 H, G
AC电流检知0 h0 ?- X! i, H' X' K
检测电压是否正常;
8 v( ?& h4 V1 q闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小9 C) r* Z% I, j7 L- I
检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常;" X4 o" A: T) ?+ l) |; m8 E
闪灭闪CT断线保护3 X7 ^! @6 _8 ~# n; c
亮闪亮功率模块异常
4 X: K Z* {5 v+ ~: o灭灭闪通讯异常* k; Y/ E: ^. x X; n
灭闪灭排气管温度超过120度% {. L1 O9 P6 V8 c4 H- M% E
1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好5 ^. P# M9 u3 ?* a1 o: ^
2、检查传感器阻值
% u- x: ?( Z3 ]6 d5 I1 `1 l 3、若以上正常,拉回检修
" ]4 b) i5 K. W K1 N; L灭闪亮电压不足解释原因,断电10-15分钟后重新上电开机
. z, g7 G; I# o+ J; K灭亮闪控制基板异常
4 t5 j4 ]. w, H$ `: w( j灭亮闪室内机EEPROM异常7 `. g3 W u8 z( }7 v" D
闪亮闪室外机EEPROM异常1 E7 s6 u' b3 h3 [8 o1 k
* e0 _9 h# U9 Y+ N) r
KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F$ L6 \, l, {- b/ [' z
故障代码 故障原因
& q; q% s, l7 O7 d% OE1 室温传感器故障+ w, k- W) E8 ]: x) s8 n
E2 室内盘管传感器故障0 a& ^. ^% c( N5 t: o
E3 室外环温传感器故障* a4 _0 n7 [ e, \4 H
E4 室外盘管传感器故障% k# D! r4 B& V/ j
E5 过电流保护8 ]6 t- T, i- o& a8 f; I2 N
E6 管路压力保护4 o2 I: `7 n! U# Z! L7 F- ?
E7 室外低电压保护
# f" d2 k* }5 Q9 cE8 面板与主板通讯故障
9 u n, `* N1 I) V, v3 J1 c: `E9 室内外通讯故障
5 _+ C1 K: n9 ?2 t+ A
! r; T2 \( z1 AKFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)
, {& o) l3 |$ e6 R ]故障代码 故障原因
$ R. D3 n, V% A2 W3 q2 L$ bE1 室内环境传感器断路、短路、接触不良
0 R+ k! m- v V, i# G' e, a- x7 NE2 室内盘管传感器断路、短路、接触不良 * K% [0 W: W/ K+ Q- e* f; O( w2 K
E21 除霜温度传感器异常
+ F/ k! J4 H8 w! z |E4 单片机读入EEPROM数据错误
( B4 R* r# D; h# ]5 p" w- \5 ?E8 面板和主控板间通讯故障
/ l2 X" i' U1 [7 XE14 室内风机故障 + v r- F2 |) A9 p/ t
E16 里离子集尘故障 2 G3 Y6 x) n% c( M B4 T. G
E24 CT电流互感器断保护电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气。
% x4 i6 f6 C* r$ A5 j7 }- ]: e8 M; e" q$ k& U. J
KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
7 X7 \: J- y5 u. \$ k( C9 @6 t故障代码 故障原因 3 h: o9 L. ]1 {: v- r
E1 功率模块过热、过流、短路
! Q# [3 t7 o" J8 Y) ~E2 电流传感器感应电流太小 , }% Q+ k- ^* b# } j; m# ^2 P
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
L2 M7 i1 ?& n# Z; W# pE5 过电流保护 1 u0 k. }. c3 P5 l @
E6 室外温度传感器故障
) V- v2 |7 n6 v; v) ~E7 室外盘管传感器故障
4 {" G* O8 L. E2 u2 d- e& }Ea 电源超欠压
/ n% Z/ t( y. mEc 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 % d/ H! O( L: J$ M+ \4 l" a
Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
# w- e7 ]! _6 |9 \+ k" DF1 室温传感器故障
' C: i" I! d. f% d; ZF2 室内盘管传感器故障
- M8 w" y6 s, B/ \8 eF4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
" k- i: e: a) k& BF5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 - C8 z, S$ }7 c1 y' o- w* i
F7 室内主板与控制面板通讯故障- Y1 t# ]4 H& v ^1 ?( j: C
: u! a: Y+ }* P
KFR-60LW/BPF
4 ?5 N* D" b; t: I' Z故障显示 故障原因 1 K# P4 T: B$ _& X9 o
E1 室温传感器故障
, c6 [- H/ Q5 e. wE2 室内盘管传感器故障
' s3 i2 G+ i* n5 m& hE3 室外环温传感器故障 5 ~9 B, c c2 b# u
E4 室外盘管传感器故障 / p! d: P* c5 S
E5 过电流保护 % E+ s+ z; C/ ~0 G! u4 j
E6 压机过热保护
: ^2 ^ k. g0 aE7 室外低电压保护 & ~3 V7 v) P, d" [' k
E8 面板与主板通讯故障 ?# o- ?/ g; e6 t, o
E9 室内外通讯故障
% X3 H2 @& Y8 i) o; y& j; t) _9 O/ Z& H% o$ B0 x7 X
KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF) KFR-36GW/@(BPF)! Y4 H; |3 g ], v9 t2 [+ q: X) N( g
室内机显示 故障原因
- t. O4 ^& a( o7 A FE1 室内环境温度传感器
0 U7 d! s, w% u8 fE2 室内热交温度传感器 - B+ F4 X4 j' \4 G. _* Q) X
F21 室外除霜温度传感器
8 z% E5 m# d) T, Z- R) eF25 室外排气温度传感器 V! l0 X; ?4 }) Z# y0 p
F6 室外环境温度传感器
3 _) J; J0 C9 f @- PE07 通讯异常 + ?+ _3 g4 B1 s
室内机显示 故障原因 & {; H1 K2 Y/ R9 [1 @9 |0 m5 V
F24 CT断线 % e/ w# V- Z0 c
F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护 $ q7 A. r7 P- p* n7 ?
F22 AC电流过电流保护
% b$ n) e2 q& T/ [, Z8 @F23 DC电流过电流保护
+ _% S5 w' S2 |' i9 N: K2 HE9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
! m% N: |, W, bF11 压机运转异常- ]7 ~+ y# R+ p, Y
) C' k" ^; j' ?9 H" y$ P) x
KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
( Y+ a7 }! N: [ N( J2 M故障现象 故障原因
. i# o0 z; B5 ` M. G定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路
. W, s1 u) K/ P3 V, y定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小 5 [! k1 I4 I0 k* G6 e
定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
( [6 Y" O% B; i( H5 l定时灯闪烁5次 过电流保护 6 Q; Y/ }: v8 j% ~
定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
/ E2 M) W/ N g! s& N: M2 H/ y2 P定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障
( e1 _3 p7 O" R# @$ r定时灯闪烁10次 电源超、欠压 4 U: r" p" Y/ {) {
定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
6 `* U' s$ Y( a: V7 a( ]3 r! I/ E+ c定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
/ P5 G$ | z2 ]! N定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误 - o B0 f2 X$ N" d6 R% M4 D @) ^
定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位 6 `6 g5 P# h+ ?5 h6 d7 {. k5 Z$ b
故障现象 故障原因
7 U0 m1 a& n3 S7 T电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障
0 e- I- q3 w. b4 _ V电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障 # f. k5 w+ s' @, ?
电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护 6 r6 O9 m/ o2 N% h) ^8 j5 ~
电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护 n& M, a! @, a. m8 ]
电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位 0 t& l' |+ h8 I6 y4 k, x2 k2 C
电源灯闪烁7次 通讯回路故障 3 t0 y$ Z2 ~3 C# |
电源灯闪烁8次 室内风机故障 $ ~# C# \1 G% `
电源灯闪烁9次 瞬时断电保护
! u+ k% P. ~4 I, h9 l& n: C' j1 h. X- g* A! C3 D
KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)
1 R# e% k/ c7 K9 [5 O3 y. o7 K70W/BP8 u+ }: J$ E- {$ Q: u! [- T
室内机显示灯 故障原因 , q- F* M9 r# |
电源 定时 运转 ! |7 ?: m, s% _8 M6 U, K w
闪 灭 灭 室内环温传感器 % p7 j5 q. v+ X/ m- J& `/ @
闪 亮 亮 室内热交传感器
6 a) ~- |3 {& F4 g. b- l2 R亮 亮 闪 室外除霜传感器 s* R; O* \* \
闪 亮 灭 压机排气温度传感器
8 ` U( R( ^7 y8 o9 f$ L+ y闪 灭 亮 室外传感器异常
: Q1 X% J( M1 B' ]闪 灭 亮 压机运转异常
0 v V$ D6 X9 ?; }闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
: X8 w7 f9 C2 O7 Q室内机显示灯 故障原因
0 t* ]" x) a- X* D, P' q4 o电源 定时 运转 ! ~; {) @& ~! I
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
Z, r* l- y. S闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
4 ?8 b. z& c% ~' ]5 {" V! P* w闪 灭 闪 CT断线保护 % Q9 @+ }5 U! p+ c( b; R4 F
亮 闪 亮 功率模块异常 " Q. z) v9 n- ?7 _3 f
灭 灭 闪 通讯异常 ' D9 P" U4 m ^ v% M4 Q
灭 闪 灭 排气管温度超过120度
1 t* H& q) T1 |& X7 {灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 " B5 }0 g; V0 [ E/ D+ r' K4 w9 @
灭 亮 闪 控制基板异常
6 U% z e; N5 I( I$ k5 }; \( a灭 亮 闪 室内机EEPROM异常 {/ m" r' ]. j3 d! L
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
" R9 `6 o5 Q+ s3 s* o; [% H/ X8 P! X
/ J' y. J6 Q0 e5 O; l
% [# T8 S1 S o |
|