TA的每日心情 | 签到 2024-12-16 10:21 |
---|
签到天数: 42 天 [LV.5]维修爱好者1级网红
金牌会员
- 积分
- 38498
   
|
三洋空调故障代码6 \/ `7 e# b. j
/ ^5 G* Y& y, p2 M( _- w- r5 ]
P系列-柜机故障代码7 B' O) T7 j8 \' G' r L
P01 室内风机保护恒温器
, B; l( M; z) c' S$ g% LP02 室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。
) W" F3 ]( }1 uP03 异常的放电温度
) T& D. i5 ^) V+ r5 KP04 高压开关。
" v1 w6 R3 j. z' IP05 反相或不良相位。
( N2 v, e3 N3 Q0 ]6 CP09 面板的线路连接不当。! P3 v8 i& V0 D* q2 y& Y+ W# b
P10 浮动开关。
: \1 X, ^9 k/ q3 B: H; ^4 S5 Z: M! {0 Z+ L" v
CR-C253GH5、CR-V453DHL8 故障代码" s0 e; `+ p/ | M2 g/ H
E01 串行信号的接收故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
* ]) A( [+ }, }; FE02 串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
% @- I! ^/ D( A2 CE03 室内机检测到遥控器或机组控制的异常' c; q9 A! L* [: v/ R7 T
E04 串行信号的接收故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)6 F' K3 x' Y5 H( ]3 G+ Z' d( V
E05 串行信号的发送故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
/ h" a, Z6 B$ U/ @6 _4 F! O; AE06 串行信号的接收故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)3 ~1 q( d: Y. n
E07 串行信号的发送故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)3 c* B) ~" ?! \2 w" A1 R
E08 室内机组地址设定重复
2 }4 T g& K: v3 ~9 P; O7 jE09 遥控器地址(RCU ADR)重复; K9 f! u% I6 E* ~
E10 串行信号的发送故障% }5 R( ~" a% S! H$ ` z
E11 串行信号的接收故障
, |' V# o. u7 L/ |E14 当弹性组合控制时主室内机地址设定重复
3 n; r0 O5 t/ i% M' t; b5 sE15 被判断的室内机组容量或室内机组的容量大小: D; z2 o( ?; k5 k' g( u
E16 被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小
1 d, J/ |& ^# L* u; T( OE17 串行信号的发送故障
1 k% _ c3 D, s: h; IE18 串行信号的接收故障
: L k$ k9 {, ~F01 不能探测室内热交换器温度(E1=TH2)
1 B2 k8 _' e) M, Q" G9 AF02 不能探测室内热交换器温度(E2=TH3)4 e9 ^; _5 X& \. H( }! F. j2 m- v( p
F04 不能探测室外排气温度7 d% Q3 B- ?) C
F06 不能探测室外热交换器的液体温度(C1=TH0E)
0 N/ P1 Z& ~, K4 c+ L) z kF07 不能探测室外热交换器的气体温度(C2=TH0C)% }3 @8 w# ~# }$ D; f0 V* t3 k% s
F08 室外空气温度无法监测8 f9 k, ?* Z; G( c) H% [5 u! I! z
F09 热保护开关动作 k) R0 e& \- `/ A9 V: ^4 y
F10 不能探测室内温度
( q3 D( }3 D J. G7 ?F29 存储器IC(EEPROM)不正常
# x d' X9 P s8 [$ A, W: AH01 压缩机过载# T: h Z! C U6 j
H02 压缩机锁定、卡死0 j5 D2 J$ F# o# f$ G- {
H03 压缩机电流检测电路异常 M4 J5 v0 d3 r+ [. [+ U8 B j
H04 热保护开关动作/ j/ G/ R! s4 |" T+ I& p
H05 热保护开关检测不到
9 r$ |% U$ w5 B& S, Y. SH06 低压开关动作! \/ c5 e8 U+ R& w9 W# q
H17 电源电压不平衡4 M3 B& P y0 t$ I. F3 @' q
H18 压缩机通道有异响
5 B7 E* c K3 y; d9 aL01 室内机组群地址错误) |' W, Q' v0 N: d; D3 n6 b( ]% W, y
L02 室内机组的型号设定与室外机组不匹配
8 \4 ?* D$ V: i5 P9 d- ?; w0 E7 bL03 当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误6 a" X7 i/ T0 S; C
L04 室外机组地址错误
; T& O: d# \" m& l7 K% Z9 D0 YL07 室内机组之间的错误接线4 `8 \8 X& J; P, q4 V
L08 室内机组地址(或机组群地址)没有设定
6 k- @ `+ ^* g( \, E- O& N5 R; S7 E* T7 @% D$ W+ ]% C
sap-kv98ch+sap-cv98cha室内、室外机好坏的判断方法. m1 `& f: _& g, ~
1室内机好坏的判定方法, g9 v) Y9 t; Q
操作 确认项目(机组的动作)
6 Z8 R% h2 N9 E s9 x1 y8 `, |2 D将室内机操作部的运转开关置于 在机组间连线的1-2端有220v电压
5 o' p% V8 b9 \"demo",用遥控器运转 在机组间连线的2-4端接2.7-5k电阻,测- I% N# O; \, N
定其两端的电压时,有12v-15v直流电压
X0 M2 x( S. P# T2 w, h 4秒钟振动一次。
' x: ~/ h) A G+ A' Q上述无异常时,请判定室外机好坏, ~, i- S, Z9 F6 b/ G
2室外机好坏的判定方法
" }. W7 o. O& A/ P5 s6 a# g 操作 确认项目(机组的动作)9 u9 F" k* o, r; Y. x$ l
1)室外机端子板1-2间加交流220v 控制电路板红色指示灯亮
, k' C: _: E3 l! f1 S电压
% y. n% k1 L: A7 O* G% h2)室外机的com和t-run端子短路 压缩机、风扇电机、四通阀接通 b$ Q9 Z8 _5 ` L k6 w
上述无异常时,请判定室内机好坏7 |6 D @& ]6 v, ~5 H% b0 q5 s
& i! M9 E. K. f3 W2 ]+ v* wsap-kv98ch+sap-cv98cha sap-kv128ch+sap-cv128cha故障代码
/ k$ ?3 Q0 T# u1 }, U1 2 3
5 `( t% p. v- f. u( k8 ~闪 灭 灭:室内温度传感器异常 ; 1:传感器断路或短路2:连接器接触不良
* z! u: E- I# M# I8 w7 V灭 闪 灭:室内热交换器传感器异常; 同上
& y0 [* U6 p* v) ]灭 灭 闪:压缩机温度传感器异常; 同上
% S d/ }: m( z7 \闪 灭 闪:室外热交换器温度传感器异常; 同上
& h( w2 g+ W8 U5 A" z2 M( o e. ` D7 u7 q灭 闪 闪:室外气温度传感器异常; 同上8 V: c! h8 H, t: M5 K! G# f
闪 闪 闪:ct(电流检测传感器)异常;1、2:同上3:hic不良(u、v、w无输出) B1 V7 |$ C, ?2 O& {- s# [
亮 灭 灭:串联通信异常 1:机组配线错误、插入不良、金属片与室外机没通电或室外 线芯接触2:交流220v/直流325v线路异常 Q% W( M+ d5 p8 _, v" d2 p s4 z
基板没通电 3:绝缘不良4:室外主保险丝断开5:电源
, A/ P6 ~8 Z& j: m) l) D8 i: x 继电器不良6:电路板不良(室内或室外)
! q+ b K6 k r5 D! E+ S( i7 j% ^6 ?灭 亮 灭:hic电流保护(电流、温度) 1:hic不良2:信号线接触不良、压接不良
/ \; j! Z, p+ K$ c% }9 X7 p1 D# ? 3:交流压缩机抱缸4:室内a电路板不良
' Q' b0 q5 N1 K; I' [( ^8 k* N- Z4 D 5:室外风扇不转、室外热交换器堵
, w3 M6 O' q2 C+ s亮 亮 灭:室外用外部rom异常 1:otp数据忘了安装2:插接不良3:otp数据不良4:ic插座接触不良% N/ H; J, r, o
灭 灭 亮:峰值电流切断 1:瞬时停电、电压下降2:hic不良3:压 缩机磨损7 s1 d, b9 ~- ?% p2 |/ U7 j; y
亮 灭 亮:电流控制异常 压缩机停止运转
/ r9 @- P- H0 ^. E! ^灭 亮 亮:防止压缩机排放温度过高 1:缺氟2:电磁膨胀阀不良或毛细管堵塞* H' n4 x0 ?6 F* R8 }% j( C$ H) l
3:压缩机温度传感器不良4制冷时室外风 扇不转
) E/ U+ a3 l m$ c亮 亮 亮:室内风扇旋转异常 1:风扇电机保护器不良、线圈断2:插接 件脱落3:风扇驱动不良4:电源有干扰9 `- t2 I. M% c! k! T
亮 闪 闪:四通阀换向异常 四通阀不能换向
7 t/ J* y, b9 N) s亮 闪 亮:交流电压异常 过、欠电压保护 1 K9 R+ G5 ]4 K: g
7 t/ W1 [) Z' H
bpw-v452/252ghe柜机系列故障代码: A1 p, V; c1 I7 `8 H
e1、e2、e3:室内机主控电脑板与操作面板间通信故障* ~3 i$ A% P) b; I( ]9 Y( Z
e4、e5:sce 室外部分异常
* ~3 V1 c* ?( w, r5 _, ^$ Xe6、e7:sce 室内部分异常
' ]3 I9 l- {6 Z/ D& gf1、f2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度e1或e2无法监测
& d& [0 @2 `; s# l6 w) Df4——f6:室外热敏电阻故障
; N2 ], ~( U2 vf7:室外热交换器温度c2无法监测
3 F7 `. H8 Z0 p8 y, K R6 v/ ^f8:室外空气温度无法监测/ J7 V* u2 Y4 h+ J
h1:压缩机电机超负荷
9 r& V- c0 g( l6 L7 yh2:压缩机电机卡死3 a9 Y% i3 C9 M3 {; r4 w3 ^4 q! M
h3:压缩机过流监测电路异常
: q: n/ y" B2 lp1:室内风扇保护器动作, e0 e# h$ f, q8 V+ \+ H( ~
p2:室外风扇或压缩机热保护器动作. J$ e6 ~" H4 S
p3:压缩机过热 R" `6 V$ n7 l$ R1 O/ r
p4:高压开关动作
; \9 s* ^ R, v1 Q2 q) lp5:相序错序号故障& A+ j$ ?- P( a: N
6 b4 `' F$ c' }/ _ ?" ?3 h
h系列; J" Q+ p) g/ |8 k! e S8 q
h1--------------压机马达超载;
/ t& y S% O- `6 ?/ D1 ~( mh2-----------压机马达被锁定 ;
9 ?" ~ q! V5 l( |# L+ q0 ~h3----压机电流检测电路异常; 2 _& a9 N. D+ T+ I" m
h9--------压机接触器保护;
7 h8 {. A) S3 ]6 R" f% h b" S- ph10------------电压不平衡保护; , f; z3 P: Y1 N+ e1 |, \
h11---------ct检测电路不正常; - V0 p% u* ]9 S& X5 y3 m" J" z
h12---------电流值不正常被锁定;
& J7 c3 _) u0 v' r/ r5 A' G" Ah18--------压机接触器振动。 5 l# Y5 Q9 n( u+ }/ w
h19-------压机接触器振动 ,过热保护。9 f+ [- {$ u5 F# ^+ h
* G) n) P9 ~, F% |) D+ O
p系列4 _1 Y8 I: E. _* G2 ]8 }
室内保护:* p8 V0 w" }6 p: O) o" ]' S
p01——室内风机保护恒温器 Y9 O J8 n2 t6 A0 A
室外保护:
H3 z) f! t, ]/ T# [4 S4 ep02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。
0 }/ @! B7 w% C% |) Tp03——异常的放电温度
) {. s8 O) M% k! D9 fp04——高压开关。, Y* u/ f# {$ K# M
p05——反相或不良相位。- m! ]1 [/ y* g: ~7 n
室内保护: A5 f1 Z. T4 j3 F& |+ w" U8 l) F7 p
p09——面板的线路连接不当。
4 s# v6 ], v3 p( J6 ^9 K8 f$ Mp10——浮动开关。
7 E- _) q9 i% U
( c k9 x) D4 H1 uCR-C253GH5、CR-V453DHL8 故障代码:- a1 P9 s, C+ G2 P' ]) F) d
E01 串行信号的接收故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
( M( t" N9 I8 a8 W( jE02 串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)3 P- j9 A& s8 ~% z# u) e3 T
E03 室内机检测到遥控器或机组控制的异常 8 c7 A, k( r4 t6 D8 f: h7 K
E04 串行信号的接收故障(室内机检测到来自室外机的异常信号) - q/ _5 @- C) s1 U- N& ]9 o+ A o
E05 串行信号的发送故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
; [' d* P" \( f; W2 [/ cE06 串行信号的接收故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)
( c2 Y3 W, z M2 l" |2 JE07 串行信号的发送故障(室外机检测到来自室内机的异常信号) 7 b6 o$ ?9 c& j' B$ `# o% z4 V/ {
E08 室内机组地址设定重复
' @) }, T# b5 |, Z' ?8 G7 xE09 遥控器地址(RCU ADR)重复
; b5 G" g2 d" ^3 Y* H; PE10 串行信号的发送故障
6 J' D0 P' z M6 h8 l l* RE11 串行信号的接收故障
+ u% ^+ q9 ]# U) Y. vE14 当弹性组合控制时主室内机地址设定重复
* u; l( h9 z/ D/ H! R! ]E15 被判断的室内机组容量或室内机组的容量大小 5 t. L3 s. C$ g: h
E16 被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小
0 @. `4 X: T8 V0 L- LE17 串行信号的发送故障
5 X! c6 u9 G; V- M( J, {! f0 UE18 串行信号的接收故障 ) _% n! ?* v# H) \7 m* \" a
F01 不能探测室内热交换器温度(E1=TH2)
4 b! d, W4 j% ]5 @F02 不能探测室内热交换器温度(E2=TH3)* Y2 ?0 ?3 ? _6 y4 ]
F04 不能探测室外排气温度
3 i* [ B- W+ W, m4 E1 _+ XF06 不能探测室外热交换器的液体温度(C1=TH0E)
: w( |0 l+ W, |6 m% M# H ]F07 不能探测室外热交换器的气体温度(C2=TH0C)- k3 w: U5 N- N
F08 室外空气温度没法监测
H' i+ O- t9 u( a% O4 z. t6 ~# ` cF09 热保护开关动作2 F+ o: c8 w9 v% U2 ^' ^; b0 M3 W
F10 不能探测室内温度8 m# N/ I- P$ ^7 F9 @
F29 储存器IC(EEPROM)不正常H01 压缩机过载
$ r, D% @5 O& t/ d- K* XH02 压缩机锁定、卡死9 b; r" K* F% t/ y" X' R8 w d$ {
H03 压缩机电流检测电路异常
, {. N8 k3 D! x PH04 热保护开关动作' L. O& J+ H& w: y2 T6 P
H05 热保护开关检测不到
?' c# w! M/ y& d& u/ lH06 低压开关动作$ H( X+ }4 T# c$ F# {9 M. V
H17 电源电压不平衡( l1 R/ T5 `6 G# T& O
H18 压缩机通道有异响. q- e$ t+ }1 z9 ^
L01 室内机组群地址错误
! j1 r* u5 W. p" NL02 室内机组的型号设定与室外机组不匹配 ) v1 ?4 ?& L; ]3 r
L03 当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误
7 E; S) s7 E- ~" e& kL04 室外机组地址错误
: K$ [9 f. `1 j3 q* m4 {L07 室内机组之间的错误接线 # X4 I8 E. E3 [
L08 室内机组地址(或机组群地址)没有设定
1 H% P( [/ C' v$ u# A9 x' b3 s+ qL09 室内机组的容量码没有设定 2 o u% X* _ N/ O# Y9 r
L11 机组群控制线的错误接线 9 R" B9 t7 N, N. _2 X
L13 室内机组的型号设定错误
# s* u" Q r; H5 @P01 室内风机热保护动作
" F% {) a7 k1 g4 y/ [8 R& bP02 室外风机热保护动作压缩机热保护动作电源电压异常卡L和N之间电压不在160v到260v之间), C1 r" _6 }6 U& T) S4 }; }3 @# m7 Y
P03 压缩机的排气温度异常
4 j3 J k8 n6 I' @2 y5 j$ k. mP04 高压开关动作: h) e, N0 p: e# @5 A
P05 电源反相或电压下降) b% x: A$ ]" m5 F" [
P09 CN9 CN35未插好0 S* D/ U( }) u% x, S% p
P10 内机活动开关动作
& ^- u8 a6 X' ^) g4 AP31 其他室内机组的警告
0 @) m& G7 ]2 q% C: K) }# X* H" A4 m( ]
三洋空调的柜机故障代码P系列 S m' m& t7 i- k
P01 室内风机保护恒温器
# r4 c! M& t: w( uP02 室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常
3 o# I( k: @; j! m$ @$ AP03 异常的放电温度
9 z! y \3 H! F- M! M) OP04 高压开关!
7 Q7 a J& Y8 u$ C+ u7 UP05 反相或不良相位!3 A2 L z6 w+ k
P09 面板的线路连接不当!) k* Y5 I! p- [- z1 w" k+ g
P10 浮动开关!
8 i$ C- \+ l; Z0 U2 n) w4 D7 A) y- g8 V$ ]& S( O/ n& m8 Q
H系列 8 t3 t! J6 _2 S* \. D
H1 压机马达超载;
, I8 ~! a, r# v* m+ ^: aH2 压机马达被锁 定 ;( ^2 {( W5 U! b2 M
H3 压机电流检测电路异常炕
% r0 ^) i1 R/ t+ q2 QH9 压机接触器保护;
2 _: n+ X# m- TH10 电压不平衡保护;
" w# h. s: `# W% _3 KH11 CT检测电路不正常; O% f- U* J; O5 G
H12 电流值不正常被锁定;. w$ w/ z" k6 q# b% |) n2 ?
H18 压机接触器振动!
6 T2 s0 |9 |- K, X7 q: E- `H19 压机接触器振动 过热保护!
5 ?' o( G9 {* D1 p% H/ Y
/ @+ w) j( U& |# W5 fKFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
) I6 W3 O: P( }2 { f5 H$ B0 I) d% u( p3 r. W) @' o
故障代码故障原因维修方法' Z% D7 d# o# G% a# C( a# _8 V6 U% X
E1功率模块过热、过流、短路拉回检修
# v3 I3 k' ^$ ]# vE2电流传感器感应电流太小上门检修
* x- z5 k/ u; ^/ m; a1 k6 }9 g3 LE4制热时压机温度传感器温度超过120℃0 z) \3 T* t. U) ~+ _
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;
4 @- m {6 D# s+ }4 I2、检查压机传感器阻值;
' j& A2 L- i' _# I% K3、若以上正常,拉回检修4 c" N d1 O2 h" {* Q
E5过电流保护* O; \' `! u X; _, [$ p; p- i* R
1、上门检测电压是否正常;' ~' y1 B, R8 f; K; l( k
2、电压正常,拉回检修4 x' m, A6 s; C5 G+ W* L. }
E6室外温度传感器故障上门检修6 v) J3 W( F2 l( M" w
E7室外盘管传感器故障上门检修
: U6 u5 r; {, X' ^" N9 K B% [Ea电源超欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
9 b: v @4 n3 N4 z" h& GEc制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
6 t( b+ E( D* N1 c( h 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常;2 \3 r4 u9 \2 `5 T# n! v- f: J
2、检测传感器阻值;
/ @4 n4 _5 ~/ v L7 l- U) X 3、若以上正常,拉回检修2 E0 I/ M# @0 }% C
Ee单片机读入EEPROM数据有错误上门检修
6 l. M9 S" i: wF1室温传感器故障上门检修; d; H& i; D% B
F2室内盘管传感器故障
' V9 q! M' h. O% p 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;' h- S8 G& q# @2 ~- x& \; h
2、检测传感器阻值) {9 @9 d, ^5 g3 j v
3、若以上正常,拉回检修
9 r$ ^3 B3 f. X; }$ d9 mF4制热时室内盘管传感器超过72℃保护
' l; }5 O8 e8 ?: X 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
( F6 l9 |& \0 f6 p 2、检测传感器阻值
/ t; K- Q- b: U/ W 3、若以上正常,拉回检修$ S3 m: {' A& \
F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
% R/ |8 g) n8 | 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;/ u2 i, W! t, l# m% {/ ?
2、检测传感器阻值
' O5 p1 l7 N6 B% W2 C9 |9 r/ n 3、若以上正常,拉回检修
, H& r+ o: e; }) O' f- ] F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修
7 L! }$ E, b# ^" n E1 室内温度传感器
$ h7 ^: q! Q+ C: q E2室外盘管传感器 " M' y5 V, O: @$ y! x
E3室外温度传感 器
/ e8 i5 [5 S Z$ |! | E4室外盘管传感器
" U% [, M) J! |5 ~9 u E5电流过大 ; M7 z: z1 }" W' F8 C- t9 V h
E6压力保护
# i% c7 K: s: o% W! ?) v- Z E7低电压保护
0 w, {% X. E6 X* @5 R2 c F* a$ S E8面板,主板(内)通信故障 8 J5 }0 r* z% b ~2 l K5 P6 E
E9室内,外板通信故障$ ]5 ~' C; ~ s6 J7 C/ x% u
$ Z) k7 M& o3 u9 n" `
三洋商用空调(KTR系列):
& B; `+ n( q: g+ X8 R 室内机组
: E0 {( {$ r0 ?5 d 1、室温传感器(TA) 电路“OC”3 |7 {+ V+ Y3 D. Y$ L4 ]5 m% a# a/ z& ~; x
2、室内热交换传感器(TC1)电路“93”
& T, f: E! P% Z5 U3 N8 K H& e5 C/ p 3、室内热交换传感器(TC2)电路“94”
# ~$ t# L8 X6 E; {& g4 E% L; b 4、室内压力传感器电路“b9”
: k i6 O; I( i 5、电机电路(相位控制)“11” ( ^# A+ H$ d" p& Q) C
6、排水泵,浮子开关系统电路 “0b”' ~! m$ g. F" Y
7、制冷剂循环量不足判断“9F”
# G+ I5 q, ?: I4 |, L) X+ h9 }% `, ~ 8、室内外通信电路 “95”
; x! P: l" e7 u5 x3 M/ n! U 9、集中控制通信电路 “97”5 Q P( Q5 `6 y0 P& W. y+ V, {9 J" W' u9 l
10、集中控制地址设定 “98”, F* {+ p$ ]5 G) }' {0 V6 @
11、外部输入显示 “b5”% B l. C6 d% n% g7 J1 h
12、外部连锁显示 “b6”. {" Y/ c1 `5 `# s7 p6 d
13、室内机组误配线误连接 “9A”
, u/ G3 [* x, }6 F5 W2 D 14、室内基板电路 “12”
# T- x. |$ ?+ p) J 15、系统冷媒不足判断“Ed I/F 控制基板
' g3 Z( O4 V% X V 1、变频串行信号回路,TRS电路 “04”# ~% S: `( U: k b, c6 Y4 h
2、室外热交传感器(TE)电路 “18”5 o0 P8 g( B0 [! [# K
3、变频压机排气温度传感器(TD1)电路 “A0”* L7 w1 p* l# V5 Q/ @+ f2 }
4、定频压机排气温度传感器(TD2)电路 “A1”
4 j: C8 N# L3 D0 d# O 5、吸气温度传感器(TS)电路 “A2”
v; D( t. J5 e 6、高压压力传感器(Pd)电路 “AA”
( H# {# G, X& H+ h) t0 i/ v 7、低压压力传感器(Ps)电路 “b4”
8 K$ h+ b$ ~ h) l2 L( n) G- ` 8、接口基板电路“1C”
. Z3 l" h, z# @( `$ i 9、高压保护动作(Pd)传感器“22”
n6 ]. D# J# g4 s4 J4 K3 g% f/ D; p) O 10、变频压机排气温度(TD1)保护动作“A6”8 c5 q) f! K. s, S2 v: T5 H
11、定频压机排气温度(TD2)保护动作“bb”) b% ~- _9 b) m% z8 o# [4 k S |+ i
12、吸气温度(Ts)保护动作“A7”
/ H* ]. z' U: S% q K+ `6 x2 d 13、低频时变频压机排气温度(TD1)保护动作“AE”
7 E) ?+ Q8 i) E2 D$ m* D 14、低压压力保护动作“bE”
3 F2 e& V0 Q- n o4 \- ]5 t1 L 15、定频压机用高压 开关电路“E1”' \! _8 f2 B: |2 e
16、变频IOL电路“E5”% X* B; g, C) ~8 j
17、定频机IOL.OL电路,室外机三相电相序异常 “E6”; b' w7 e& D/ _( W- K' \8 l: C
18、压力传感器(Pd,Ps) 误配线“Ab”/ ?4 w+ [% Q$ _! [9 b
19、室内外通信电路 “95”
q% R& U. G$ {* U1 \ 20、室内外地址矛盾 “96”
2 V/ a: G6 y/ p2 e 21、MgSW1触点粘连控制显示 “bd”2 l5 j! W1 l6 J8 W( S
22、连接室内机组容量过载 “89
* A) q/ D U, B- p5 R& q' l6 m E0-排水系统故障) u/ G# F" m9 d
E1-室内感温器故障 |: S" v4 Q& U' q
E2-室内盘管传感器故障
/ V" q% S* v, s! A) L E3-室外环温传感器故障- K% P8 u, I8 q9 l5 k
E4-室外盘管传感器故障
, N* @# L; i- C9 `% j E: l; f g6 [ E5-过流保护
9 ?' {' L& d' w% Y: o- x9 P y6 k E6-管路压力保护8 _, q$ R. m. v' ?# C' A
E7-面板与主板通迅故障
. ]7 b3 r$ W: @/ Q2 C; m& { E8-主板与室外通讯故障3 ]. f, R+ } C( n
t- ] w8 ]/ L
KFR-60LW/BPF故障显示故障原因维修方法
: J' i' T/ Y6 V3 D! y: ]+ FE1室温传感器故障上门检修* N2 |! x d! s. m
E2室内盘管传感器故障
3 J2 \* ^& i- g- x. ~ 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;4 @7 w6 _5 m1 K
2、检测传感器阻值% }, X6 v0 U$ G$ y
3、若以上正常,拉回检修
( v4 n3 x: b% [8 o3 _. j' y" _ E3室外环温传感器故障上门检修. ^2 P" H. |8 g; J, O
E4室外盘管传感器故障上门检修
$ o4 [. }& h$ L# ?6 PE5过电流保护
6 M/ i0 J6 s: h; N; Z$ d 1、上门检测电压是否正常;% w- G+ C9 X/ I0 Q
2、电压正常,拉回检修3 i. w; \9 e* k5 v4 F+ |
E6压机过热保护
' y) H+ l6 l# U 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好+ V/ q4 \% L$ c+ W
2、检查压机传感器阻值0 |2 w5 P/ {" @1 l9 d: r
3、若以上正常,拉回检修7 m" u0 { ^" x. S. t# A' o- P+ H
E7室外低电压保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
% T8 y& L, B3 }+ X* r) Q/ KE8面板与主板通讯故障上门检修' d* m: V- M8 ]! u+ c6 h
E9室内外通讯故障上门检修
8 r& Y0 D# h; g9 }/ L5 i& v' F9 q! @
KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)、KFR-36GW/@(BPF)
7 V- G' p9 ^) i5 |9 i. P/ f 室内机显示故障原因维修方法
& N1 t+ z' K( kE1室内环境温度传感器上门检修
( b6 y' }- z. G8 m' xE2室内热交温度传感器
$ X% B9 l N5 g j, f2 N 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;) S, ?2 p6 ?3 I5 C; M$ W% b( ]( T
2、检测传感器阻值
, u4 w! ^2 f. o& C: c& f 3、若以上正常,拉回检修$ [7 O2 w7 F$ U& J( f& |# L: E/ @2 [
F21室外除霜温度传感器上门检修, \5 Q6 A' ?1 T( v) c1 J
F25室外排气温度传感器. [; A( T x+ l0 Q [1 \
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好. ~9 S# G! C" R# }8 C) m" V
2、检查传感器阻值$ n( y7 [# v# e
3、若以上正常,拉回检修
# F( w. H( z! d; FF6室外环境温度传感器上门检修
/ E6 R4 L/ @0 bE07通讯异常上门检修
5 i# G* z/ G! D+ ~- x) ?" ^1 \
, Z% ? b2 M: L9 o5 n 室内机显示故障原因维修方法4 D# f! }7 n7 ]; R% l# n
F2 4CT断线8 [. h* k; U( H; B9 ~- F2 Q' `! Q. d
F4排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
. M9 I+ Z5 k) H9 l. F 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好3 y2 }: U" B4 b3 Q' A! d1 v
2、检查传感器阻值- U8 ^; X) {5 e+ }8 u' B2 d
3、若以上正常,拉回检修
1 [; j5 i9 U; p7 R9 E% zF22AC电流过电流保护
7 s1 s% C9 e( |9 e* m5 m1 @ 1、上门检测电压是否正常;2 Q) a: ~2 m3 {$ H6 n( Y
2、电压正常,拉回检修4 m q. |" O2 S6 V5 F
F23DC电流过电流保护
4 d6 z% \! q9 X0 ?# Q' g 1、上门检测电压是否正常;& Y7 r: @* ?/ W7 _- M) @! X/ O
2、电压正常,拉回检修5 \' t5 w$ K) {; R" @6 E5 O
E9制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小* E2 v h% a8 F. R
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;: m l% w- _8 H& m N& m
2、检测传感器阻值
( ^% X! m4 L9 M( A% g 3、若以上正常,拉回检修
& A8 n! Z5 }& ?5 yF11压机运转异常拉回检修
3 o9 L8 N, F1 z1 Q" U' F7 [$ |E8面板主板通讯异常0 v' n o6 E: t2 E4 b6 C1 p; J
- T; H* u# O( V4 A* N0 F/ {KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、
2 q- Z+ f7 _& L# V; |1 e2 P KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF! Z1 W) j# G: D4 i; l
故障现象故障原因维修方法
' ~2 l- r) b6 S$ O* U6 C7 g2 I7 o* c定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路拉回检修室外机
" Q! T. b4 e9 o: [7 A定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小# \' Q- Y0 x) r
定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护- h C( o& D# y% Z
1、检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;( M. ^& e7 T/ v X! C
2、检查压机传感器阻值
4 j. {1 q# O* T5 |, Y2 n 3、若以上正常,拉回检修 u) p4 G* ?/ W4 c/ H
定时灯闪烁5次过电流保护) ?6 l! z& U; X3 V. \) C$ p9 ~( ~
1、检测电压是否正常;' Y- b+ v' M" M4 n0 A* \$ C3 M6 m
2、电压正常,拉回检修
' K8 N+ b- _$ q$ \定时灯闪烁6次室外环温传感器故障上门检修
$ k$ u0 y. }8 t! h定时灯闪烁7次室外热交传感器故障上门检修
u4 H- _5 S, {' U" ~定时灯闪烁10次电源超、欠压解释原因,断电10-15分钟后重新上电开机; E0 L# l2 E% m A( C9 m* V6 d
定时灯闪烁11次瞬时断电保护解释原因,断电10-15分钟后重新上电开机- R- H: O! t" ]+ ]
定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
, o9 y8 U: x2 \0 B+ H6 z) W6 Z4 L0 u 1、检查热交换器换热是否正常;( Q- @6 k1 Z# E M
2、检测传感器阻值7 t C! E" j0 o
3、若以上正常,拉回检修
" b: B" i& S% w: b, Q, T- t定时灯闪烁14次单片机读入EEPROM数据有错误
7 g5 ?6 K' H& f/ P8 H1 v定时灯闪烁15次瞬时断电时单片机复位 7 [8 H- Y1 y; S. ?5 [
断电10-15分钟后重新上电开机
" U/ m/ i; |6 r/ K8 a# m
' k" G6 o, g ]- E$ h 故障现象故障原因维修方法& w9 }/ j7 p; m
电源灯闪烁1次室内环温传感器故障、室内机电源灯闪烁2次室内热交传感器故障4 Z$ `- u% I$ r0 y* j* z
1、检查传感器阻值;, h+ F8 q" ]2 ]2 ]/ w$ x
2、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;; ?! R" y; x3 n9 j: Y/ v& n
3、若以上正常,拉回检修2 h# D% F, x- k5 e$ D& ~9 r/ U7 s
电源灯闪烁4次制热时室内热交传感器温度超过72度保护1 D, v! ?7 d+ M6 L1 e) q0 m
1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
: m6 C8 P/ i/ i7 f 2、检测传感器阻值
r7 [& q' w, S. s2 s. |; Y! M 3、若以上正常,拉回检修
. q$ B& d+ t. V电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护+ v) A1 o9 e3 Y
1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
) m2 B: x2 T5 p% ~6 H; ^ 2、检测传感器阻值# {/ N" P$ ^7 k5 O1 Y; B. B% v
3、若以上正常,拉回检修6 q, \$ g9 D9 e, A) S3 ^
电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位,断电10-15分钟后重新上电开机
) M( C( F9 a+ g; K电源灯闪烁7次通讯回路故障
7 L p0 _, m' @+ S& L$ }电源灯闪烁8次室内风机故障
2 ?7 c; J; m5 f0 ^' \/ _电源灯闪烁9次瞬时断电保护,断电10-15分钟后重新上电开机
# P' X5 x3 x2 {6 |. @/ H% F. }3 J: c: u: {$ o* b$ M
KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
! R" X% i- [) X% V 室内机显示灯故障原因维修方法8 C8 C' P/ ~. _. _
电源定时运转
- P: b; ]. E; Z6 d# R3 d+ U3 K 闪灭灭室内环温传感器! D( x! I0 g7 n0 _
闪亮亮室内热交传感器) T# ^9 R H$ Y4 V n+ g4 {+ C
1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
K Z+ }. k6 \" H z, r; h3 V 2、检测传感器阻值( L) D7 m: J$ q+ H' I" o' N$ w
亮亮闪室外除霜传感器、只适用于一拖一机型
$ P& v4 h5 P) W) \3 G( k闪亮灭压机排气温度传感器, E+ `7 z3 J' @# O, q+ A6 T
1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
$ s5 O% Y2 U& W7 E( ~ 2、检查传感器阻值/ C1 L# S) R" d7 B# {
亮闪灭室外环境温度传感器上门检修
* q* |% P: F* R( `( Q6 x/ M 闪灭亮室外传感器异常、只适用于一拖二机型
$ t! s+ ]( ]6 R' `' O* x; k4 W% j闪灭亮压机运转异常# Q& M5 T6 W% r
1、检测电压是否正常、管路是否安装完好;
+ r H# C* s9 w: T) h 2、只适用于一拖一机型
6 S& U* P3 U& H; _ b8 \; y闪闪亮
7 k1 ?4 ~- ?: c8 q0 s 1、DC电流检知3 R1 j0 ]$ ~! w$ D1 V# m7 _# J3 I
2、过电流保护动作
% G, I& H2 j9 Y8 w 3、功率模块温度过高保护
4 i2 o# j/ p* v' V 4、功率模块低电压检知
7 }$ s4 ]9 j. j2 p, u 5、检测电压是否正常,% h. p% y3 S1 s
; G, \4 d: z+ P |$ W3 Z6 _- h
室内机显示灯故障原因维修方法
$ g1 b8 V1 A$ m 电源定时运转
. z& `# P9 e, b5 z 闪闪灭过电流保护动作* O: f# s1 B1 h1 Q' e) I5 G; K. Q7 Z
AC电流检知
% H2 u n/ n$ P1 Z 检测电压是否正常;
4 d8 h G9 c* Y闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小& P! Y3 D0 n! {8 o: X% V/ `
检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常;" K3 D. f) M7 P) R" E8 X
闪灭闪CT断线保护
& J/ g& o. o- o) M: B亮闪亮功率模块异常
% F! B4 V* U _灭灭闪通讯异常
! h c( D) B; g灭闪灭排气管温度超过120度4 f/ p- x3 ~. y# b, X8 c
1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好4 P8 G" b+ c! m( b/ Q" H' g
2、检查传感器阻值
, }$ Q/ Z: h( `1 Q4 G( j0 V4 u4 i, K 3、若以上正常,拉回检修
u) p j: n! u+ J& w9 d. S8 U! L/ ?灭闪亮电压不足解释原因,断电10-15分钟后重新上电开机
* X' Z) B+ T; O9 H灭亮闪控制基板异常
9 J5 i- D& B5 Z, k$ d9 E灭亮闪室内机EEPROM异常: l: l0 y z* G3 |% |4 P
闪亮闪室外机EEPROM异常
/ ]" Z" Y+ T2 ] X
+ A- \6 [" u |/ A& m9 G1 V) XKFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F2 H5 l) g9 \2 H; x2 Z
故障代码 故障原因
8 C" ^: z# g; O, nE1 室温传感器故障
3 B2 m" G- }1 N- _) ^+ \" G' jE2 室内盘管传感器故障
$ G3 S, Y+ G1 \8 n" ~. b+ fE3 室外环温传感器故障
" Q2 M- p6 F* s; s* y/ A# dE4 室外盘管传感器故障
5 c. h' S; w5 D0 w% y( lE5 过电流保护) n w; a. H9 n. S. ^
E6 管路压力保护4 A" a; h+ w5 {8 t) q
E7 室外低电压保护
[6 u9 x, B6 I/ r2 ME8 面板与主板通讯故障4 Y5 a, @; z/ H8 p J# K
E9 室内外通讯故障$ F" M4 e8 Y: s I
# b, U, ^2 Z/ @+ G xKFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)
; Q1 D+ a" j4 e% {4 O6 h故障代码 故障原因
9 V5 L" p$ b0 e% e! @1 H! }( eE1 室内环境传感器断路、短路、接触不良 ; G) {$ M3 J$ D6 m3 w( G0 x x* R
E2 室内盘管传感器断路、短路、接触不良 & w) |9 ]7 s* }4 r4 ?* Z
E21 除霜温度传感器异常 $ b8 s( V! o& o) t2 \$ c! W
E4 单片机读入EEPROM数据错误
9 Q' o: d c1 n0 j6 S8 o. y' J, ?E8 面板和主控板间通讯故障 $ h& a( C9 o7 R, H: P: y$ l
E14 室内风机故障
+ n0 \9 T8 i6 z4 YE16 里离子集尘故障 / L& x/ I( ^1 ?; r, h' Z; L* @4 x, B
E24 CT电流互感器断保护电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气。3 L5 a; Z: h0 ^+ v+ \
+ h+ c1 \) R5 {* e' ~1 ?" q
KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等8 u* r4 I( q. ]- P" C0 T
故障代码 故障原因 # {) j+ W1 y( P7 y' w) [
E1 功率模块过热、过流、短路
5 F. [5 B1 G" ^ {" Z& a2 zE2 电流传感器感应电流太小 . L+ u1 e0 O0 j% b2 U, J2 v% I
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃ 8 ?6 ?$ _' P- r& Z
E5 过电流保护 5 M2 y* i+ Y$ d
E6 室外温度传感器故障
: I" R% n# T5 q0 z1 y% YE7 室外盘管传感器故障 , [* D" c! T" r9 ~
Ea 电源超欠压 7 |: k! b4 ]. g& `3 R z( D
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 - N- I* e! r* X7 P5 Z! X' s# F5 j
Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
8 Y1 E: ^' I1 s8 {F1 室温传感器故障 1 @+ b) {+ {' I
F2 室内盘管传感器故障
}- s; Z1 I3 n: b# s4 v9 Y7 bF4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
4 _8 D6 I" t& _7 _5 DF5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
( y$ R' J8 y; Z* [% ~$ p+ DF7 室内主板与控制面板通讯故障: a7 Y1 D7 Z' i: ^0 _' G) W
" B M. O9 S9 V; o/ Q$ b1 iKFR-60LW/BPF
- X/ B/ d: d" Q/ K! _# ?( }% [故障显示 故障原因 3 A5 }0 t& G: w/ Y8 C( p" l
E1 室温传感器故障 5 z: g& p9 ]) V" l% S
E2 室内盘管传感器故障
, ^( ]# z) _. z K; E" \E3 室外环温传感器故障 ( M0 w8 t- z' t8 t# E/ N
E4 室外盘管传感器故障
8 O1 Q U- _% d* a; S0 v- x! ^E5 过电流保护 0 P: H* Y0 S' l \4 L( K6 n
E6 压机过热保护
6 `0 p8 d9 ^. r" u0 _5 d# Q6 R* YE7 室外低电压保护
1 [+ f! J& q1 ME8 面板与主板通讯故障
! J3 N" ?3 H* B! z& LE9 室内外通讯故障
# v. a& H. q9 K% P' Y/ e( r- a5 V a1 q2 f1 I" l
KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF) KFR-36GW/@(BPF)
2 B% z. z9 h* { q室内机显示 故障原因 0 @1 }. ~; S6 b; p8 x! D
E1 室内环境温度传感器
* _# j- S) j9 N0 rE2 室内热交温度传感器
, j4 O* q1 }# ?2 A# KF21 室外除霜温度传感器 1 G6 a0 T( Z, R
F25 室外排气温度传感器
% }' }% o. ?- q5 Y5 \% @* n9 Q2 E% |4 HF6 室外环境温度传感器 2 Y% n% `1 x7 [, E0 h1 P
E07 通讯异常 7 m+ y6 Q+ G1 R
室内机显示 故障原因
8 v% [% y- q: O9 h3 GF24 CT断线
" ?' G: p$ |- f( K/ I1 GF4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
0 B1 ~0 b+ a, z& YF22 AC电流过电流保护
5 R8 S5 r2 @% ?( E" y, gF23 DC电流过电流保护
1 t5 T, [1 B+ a+ v) {% O/ JE9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小/ N% Q% I2 c' K& [" k
F11 压机运转异常% E8 q# I% Z) y
; j3 N! S! I- ?7 x* pKFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
6 X) X. q/ ` E6 A故障现象 故障原因
1 w* ?" M& M/ ~定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路
* R, c+ f% Z1 y* M3 o) Y定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
' s* n6 y' m2 _1 Y' L1 g$ O5 `定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护 1 j; D4 ?2 s- M) C3 S- Q3 V7 F. _2 j
定时灯闪烁5次 过电流保护 # j, Q- Y0 t6 s
定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
4 w3 ]* S3 o1 d3 ^) N$ y' h3 E定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障 3 n6 n# M6 {7 A
定时灯闪烁10次 电源超、欠压 - Y& a8 ^- r+ H! O' s
定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
+ [3 P# S; c+ i o定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护 P0 M9 M7 M. c2 W8 Q
定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误 $ D0 F0 `5 T9 d9 ]6 M9 \- k
定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位 ' B W% g( G! d
故障现象 故障原因 4 W% e" [( |- ~. `, n
电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障 : F, {6 {/ T( z' \2 q1 S8 \3 u
电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障
: e. Q& Y3 {/ ` N( M! R- U: T! _7 L电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护
2 G6 J7 m7 @) ]% U1 j5 |+ A) {8 l1 R电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
2 y6 a( m! Z1 \. m- R+ f2 i* W电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
) P5 q. }8 x9 a- T5 l" {4 P U电源灯闪烁7次 通讯回路故障 2 N+ M4 g C- f8 T* T. I6 w
电源灯闪烁8次 室内风机故障 ' P0 j+ e4 c0 a) P5 N6 p6 S& w3 e
电源灯闪烁9次 瞬时断电保护- T5 M7 w3 e6 s0 q9 |' Q7 z
. W* S2 p5 G: q4 T2 U- GKFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)
" X- ?% G# l L- M4 Q70W/BP" U8 {) j$ z2 Q+ D+ g
室内机显示灯 故障原因 $ m( M5 H$ t. z$ ^" _
电源 定时 运转 % e) D# O9 w& I; q0 h3 v
闪 灭 灭 室内环温传感器
# o! F8 N" T9 a( w" Q5 N闪 亮 亮 室内热交传感器
- l" C4 W# p" m9 G5 ~+ u亮 亮 闪 室外除霜传感器
) j' x; t3 \3 z" j9 n闪 亮 灭 压机排气温度传感器 5 n2 s1 Y5 v' P
闪 灭 亮 室外传感器异常 " `7 Q' H h0 A0 E7 b/ |* q
闪 灭 亮 压机运转异常 " l$ ]+ D- W' v" D% `7 l; L M3 a
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 ' ~7 i6 v/ |) p6 N" w! N
室内机显示灯 故障原因 ; G. b; q( }- ?" ]
电源 定时 运转
0 E0 j) Z: X- p8 }( a闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 1 H t) D; s( J9 |) M. y2 z
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 " Y, T3 |# V8 I- Q& O# _; l
闪 灭 闪 CT断线保护 # S# F: b# F6 [5 K/ d/ k- k
亮 闪 亮 功率模块异常
6 J! ~1 Q2 G1 K6 F) C- D2 |灭 灭 闪 通讯异常 ( v/ [! [6 \- f' U
灭 闪 灭 排气管温度超过120度 , H/ U& y) {' [% H
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 # P! \! g$ g6 e$ j
灭 亮 闪 控制基板异常 8 h' }* O. f* ^7 c3 N8 k/ d
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
1 m7 D, a. }( y) m% M- U3 t闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
% O. Y M: O- {9 ^. @. V7 u X8 G# [4 p
2 W3 [' H. }" @