三洋空调故障代码
. v/ j# X4 V+ R3 t& K
3 \) Y% k% y0 ?5 r( m8 I! ^4 RP系列-柜机故障代码3 i3 O7 G2 }. p% e0 l' i. Y
P01 室内风机保护恒温器5 f' f. p8 P4 _: G6 W x% i. r
P02 室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。
0 U6 V% ^: O" t! d M& SP03 异常的放电温度
; s3 M/ ~; R; m. ?1 [* o1 vP04 高压开关。; `. m( ~1 r5 K `0 ?; L! h
P05 反相或不良相位。' C& E* x" v& @" `& M
P09 面板的线路连接不当。4 m4 S1 ~6 \; j2 N" y3 P2 s3 }2 \
P10 浮动开关。* L% [. Y& w. N% t% s, I' _
) }- Z, @1 I$ [2 j5 D5 {
CR-C253GH5、CR-V453DHL8 故障代码
& y- v+ i" U f* F0 _7 t( HE01 串行信号的接收故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)$ p( G( u O' g+ O2 E3 H5 {* U
E02 串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
& x: W9 \" f2 @" yE03 室内机检测到遥控器或机组控制的异常
% }, a) _" l# A8 w4 z7 gE04 串行信号的接收故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)$ u: A- B8 M1 L [" i
E05 串行信号的发送故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
1 y: }# |: @9 \6 y ?* g5 q. v, k1 E2 ME06 串行信号的接收故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)6 k, u0 o! n9 P0 ~9 w, X% U
E07 串行信号的发送故障(室外机检测到来自室内机的异常信号): z; M6 b+ G% k6 b. u5 J- I4 C
E08 室内机组地址设定重复
/ `: z# W- T" [/ tE09 遥控器地址(RCU ADR)重复
7 p0 Z6 W/ H7 r; J- K3 ]& `$ vE10 串行信号的发送故障
' B; Q5 w$ ]3 F# cE11 串行信号的接收故障
; F% M) k2 W* t! {3 U" wE14 当弹性组合控制时主室内机地址设定重复
: M8 c6 ~2 N4 @- n! BE15 被判断的室内机组容量或室内机组的容量大小5 @5 y1 u" W9 i4 I4 E) Y4 |2 d6 N0 k
E16 被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小
% `, C5 r( Y5 C8 G. |E17 串行信号的发送故障
4 z1 t7 {' U! J8 w: ?E18 串行信号的接收故障+ a" A1 ~2 `& u( ]1 i) Y
F01 不能探测室内热交换器温度(E1=TH2)' o) H6 |- a0 ` t9 C' k9 t
F02 不能探测室内热交换器温度(E2=TH3)* R% u7 z5 A/ T3 n- U" U: x. l
F04 不能探测室外排气温度
' g$ L- r- q! x3 TF06 不能探测室外热交换器的液体温度(C1=TH0E)! D- R6 P% m7 r' ]
F07 不能探测室外热交换器的气体温度(C2=TH0C)
/ ^& [" N* l2 o9 Q3 WF08 室外空气温度无法监测+ [* t$ g* n2 v5 O8 B- |
F09 热保护开关动作
' r5 S; E/ h8 l! p4 ~5 ^% jF10 不能探测室内温度' ^, J- P ]1 N5 w8 F. h2 f$ d* V
F29 存储器IC(EEPROM)不正常/ o" Y, `! k2 o( a, [
H01 压缩机过载7 {+ x1 v9 w0 N0 N3 J
H02 压缩机锁定、卡死9 p; ?" H8 S9 j
H03 压缩机电流检测电路异常
) ~4 T- V4 E; D& EH04 热保护开关动作1 G, ?5 q4 v8 n/ M7 z4 T8 `% T
H05 热保护开关检测不到
$ f( S+ u5 O- C2 j: V9 |% mH06 低压开关动作
# P; u1 k7 M" z6 EH17 电源电压不平衡- Q3 [! |2 I$ h
H18 压缩机通道有异响
: l% F9 E; E8 V5 @/ S7 T' r( ~L01 室内机组群地址错误
7 B! ~& H! d9 e0 _3 N7 YL02 室内机组的型号设定与室外机组不匹配# N4 f( I' @" t% v
L03 当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误& _- O0 n4 v+ e7 a. k
L04 室外机组地址错误; a' G0 L, E5 ~' ^% _
L07 室内机组之间的错误接线
$ h5 H: t" u: uL08 室内机组地址(或机组群地址)没有设定
3 L1 W1 E0 D- c Y; h" Y/ b
8 @. c5 P. S$ v/ [8 [+ Gsap-kv98ch+sap-cv98cha室内、室外机好坏的判断方法
- k) r E2 C8 r6 t3 z1室内机好坏的判定方法( M5 h5 {- q4 O4 h' O; B+ Z
操作 确认项目(机组的动作)3 ?1 V; ~/ h, Q d
将室内机操作部的运转开关置于 在机组间连线的1-2端有220v电压+ L$ d2 \; D6 G* H, ?
"demo",用遥控器运转 在机组间连线的2-4端接2.7-5k电阻,测8 n P) Q1 w. |( ^- u a
定其两端的电压时,有12v-15v直流电压
6 y( J7 l2 Y7 z& `0 C# T- a) } 4秒钟振动一次。& Z: w4 E0 Q! Y9 X; `7 C3 \" |' M+ _
上述无异常时,请判定室外机好坏
6 O' b7 s/ r& r/ k; Y9 W6 F2室外机好坏的判定方法, V8 U" F8 H9 F' D
操作 确认项目(机组的动作)
! E8 g, z, E# o% G7 ^; }1)室外机端子板1-2间加交流220v 控制电路板红色指示灯亮
$ Q U- R9 @, |$ T" m4 K1 U电压
' [- U: N# b/ @1 j/ x2)室外机的com和t-run端子短路 压缩机、风扇电机、四通阀接通7 ~, A' [$ u* Q7 u% ?0 w4 w
上述无异常时,请判定室内机好坏9 Z5 s9 G) G: h% {# t5 `) O
7 e6 _, F6 a" `, Rsap-kv98ch+sap-cv98cha sap-kv128ch+sap-cv128cha故障代码4 o& e# ]9 O" E
1 2 3
$ ~: ^9 Y* _( ] o& h" b闪 灭 灭:室内温度传感器异常 ; 1:传感器断路或短路2:连接器接触不良
1 X4 ?/ r' P$ I, O: X p+ P灭 闪 灭:室内热交换器传感器异常; 同上
/ R9 t) w9 h! e! Y- u* e G灭 灭 闪:压缩机温度传感器异常; 同上 A4 z# z, O8 `: Q" C/ d( q m
闪 灭 闪:室外热交换器温度传感器异常; 同上" l( r$ c3 b3 O: ?$ n, I$ N
灭 闪 闪:室外气温度传感器异常; 同上7 i3 ~% w" S6 Z$ @1 k1 r
闪 闪 闪:ct(电流检测传感器)异常;1、2:同上3:hic不良(u、v、w无输出)
$ B* x1 l/ s) _( a/ `$ B% E亮 灭 灭:串联通信异常 1:机组配线错误、插入不良、金属片与室外机没通电或室外 线芯接触2:交流220v/直流325v线路异常
) \5 \# v* o7 f( d0 J 基板没通电 3:绝缘不良4:室外主保险丝断开5:电源
3 W. r( f S/ a 继电器不良6:电路板不良(室内或室外)
" h) i4 J0 m' g9 R9 u7 G灭 亮 灭:hic电流保护(电流、温度) 1:hic不良2:信号线接触不良、压接不良
3 W; J1 l# X% ~& j" r; ~ 3:交流压缩机抱缸4:室内a电路板不良" o/ S. {& U! ~" j
5:室外风扇不转、室外热交换器堵
0 j) F0 `6 Z. Q1 O+ _* K- m7 T0 d% s亮 亮 灭:室外用外部rom异常 1:otp数据忘了安装2:插接不良3:otp数据不良4:ic插座接触不良& d n2 B6 @8 B9 o% A9 L
灭 灭 亮:峰值电流切断 1:瞬时停电、电压下降2:hic不良3:压 缩机磨损) z5 r5 w j$ _; y
亮 灭 亮:电流控制异常 压缩机停止运转7 A8 v& h! y5 R9 n3 o: Y
灭 亮 亮:防止压缩机排放温度过高 1:缺氟2:电磁膨胀阀不良或毛细管堵塞
( ^- D$ N& Q0 R" m+ e: i 3:压缩机温度传感器不良4制冷时室外风 扇不转. h: k* l1 I! b" b- R) E, j; G
亮 亮 亮:室内风扇旋转异常 1:风扇电机保护器不良、线圈断2:插接 件脱落3:风扇驱动不良4:电源有干扰
4 A/ P# q2 O3 K" n$ |, F亮 闪 闪:四通阀换向异常 四通阀不能换向* C1 @1 }+ F% L: L& j8 r+ l
亮 闪 亮:交流电压异常 过、欠电压保护 # ]) s9 z, F5 R) y
9 x& j; [# I* E% W8 F9 b0 jbpw-v452/252ghe柜机系列故障代码
" k; b' B( L6 V" y% I% Ve1、e2、e3:室内机主控电脑板与操作面板间通信故障! {! ^ O% _! p; d8 h
e4、e5:sce 室外部分异常
8 K9 m+ i e: h$ m% {* P! Je6、e7:sce 室内部分异常
* w& p, g6 F. S3 [) R) I7 k8 y9 mf1、f2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度e1或e2无法监测. A d p) X6 R6 g# M
f4——f6:室外热敏电阻故障$ Q$ X9 q! p7 e) ~% S0 D, @8 w. @
f7:室外热交换器温度c2无法监测
7 v; T2 [# L6 a* _8 ]5 z' k- Y3 [/ E2 Ef8:室外空气温度无法监测
5 l, Z% C8 w3 C8 Y2 X5 rh1:压缩机电机超负荷
8 z9 [. z- _; t& v( A+ K0 Vh2:压缩机电机卡死' `+ a4 r4 ~6 C6 ]5 f6 {2 t
h3:压缩机过流监测电路异常
2 K$ O' b0 E: P: O. Y3 ]6 @p1:室内风扇保护器动作
! p' m, U% W6 _2 Y' [8 g) l4 lp2:室外风扇或压缩机热保护器动作
# Q/ s4 u& Y. Z1 m. E; `! {p3:压缩机过热, e ]' U" H8 G% P- [
p4:高压开关动作% q: F3 Q& g) u6 g0 L& l
p5:相序错序号故障. w& D6 S( q/ q
' {% U- W. a8 Y l- i g
h系列# C, a! M# }. W" g' I. f* \8 x5 B
h1--------------压机马达超载;
& }$ p) Q; Y- b& W6 |7 K: Ih2-----------压机马达被锁定 ;( A7 Y0 {* x5 ~3 ^8 g
h3----压机电流检测电路异常;
* L* W: P. F; @$ M' o' _ h9--------压机接触器保护;
0 B9 ~9 U m6 G$ G3 I5 H Wh10------------电压不平衡保护;
& A. @1 T: h- v" Y! p' y xh11---------ct检测电路不正常; ; j, e3 f/ E, n/ a7 r, \2 F
h12---------电流值不正常被锁定;$ r2 u. e0 h3 \7 [- _/ u
h18--------压机接触器振动。
$ G, O2 T8 v7 q) lh19-------压机接触器振动 ,过热保护。& z% t9 X& m; m) \+ X7 C7 g
0 y8 {7 x+ G+ u- O2 C6 h
p系列
' J. C! H( V/ X" Q4 P3 U2 I室内保护:
+ K0 `* a3 h- c) g! C. S5 ~4 a8 Lp01——室内风机保护恒温器
2 \- \/ u) H+ [, ^7 P2 c9 N3 F) |室外保护:
5 W e- d5 y4 N# A8 v) a* j% [: dp02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。% R$ J& \1 A/ Z. I- V
p03——异常的放电温度) S: h+ F* t5 t4 P6 n, X9 K
p04——高压开关。+ z3 ?" z6 d4 R; T3 z$ K7 y
p05——反相或不良相位。
* s7 K( d" K# f; m室内保护:7 }. W% m! u$ s1 s. _
p09——面板的线路连接不当。
" e7 p6 @* c, m' R+ N# lp10——浮动开关。. x3 e: [8 q& p3 C
& w* N: X, f- z% n) N
CR-C253GH5、CR-V453DHL8 故障代码:
% |$ ?1 i8 P! P0 R/ h6 [6 iE01 串行信号的接收故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
+ J9 @, j9 r& E; N1 DE02 串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
1 l s I( j( A% J7 f" }' \" aE03 室内机检测到遥控器或机组控制的异常
, D0 e( R- \% u( k" ^E04 串行信号的接收故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
1 u6 _0 S, R& p% NE05 串行信号的发送故障(室内机检测到来自室外机的异常信号) 6 l2 K8 I! A/ A
E06 串行信号的接收故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)
2 S4 {* P1 w% L: QE07 串行信号的发送故障(室外机检测到来自室内机的异常信号) ' v6 Q) [; f' a
E08 室内机组地址设定重复 , T2 i M+ p* V; c
E09 遥控器地址(RCU ADR)重复
' x, _ X, E. ?E10 串行信号的发送故障 1 Q! @. \, ^( a( j! @8 W
E11 串行信号的接收故障
: k2 V& v- t) Q# Y$ dE14 当弹性组合控制时主室内机地址设定重复 % j+ h2 E E _' z- z; M* Z. ]# t
E15 被判断的室内机组容量或室内机组的容量大小 ' m z6 L5 S! b5 P6 D$ P
E16 被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小
! X [2 H9 R+ u0 `E17 串行信号的发送故障
& s: M) e' k$ ]/ C* ^, N" S/ m M* s) [E18 串行信号的接收故障 5 B/ w3 Y$ V: J6 H% r
F01 不能探测室内热交换器温度(E1=TH2): M o7 Q- O( E
F02 不能探测室内热交换器温度(E2=TH3)4 w/ L ^8 N; c. H
F04 不能探测室外排气温度) b6 I; G; C5 U) I6 Z
F06 不能探测室外热交换器的液体温度(C1=TH0E); ]% p7 z) B; W
F07 不能探测室外热交换器的气体温度(C2=TH0C)
. F% J% C4 p3 A8 n8 l3 XF08 室外空气温度没法监测) E4 W e; z: }6 |
F09 热保护开关动作+ p) K& k3 b2 k F. L3 c5 ]
F10 不能探测室内温度 K% I; m) `/ q o1 G% n/ e! N1 a
F29 储存器IC(EEPROM)不正常H01 压缩机过载
& x- y5 M; y' a5 n9 S. Y# p1 MH02 压缩机锁定、卡死9 N2 m% ]: K1 A3 k8 w, L; a1 s' Z! o
H03 压缩机电流检测电路异常
; j6 f3 E9 i0 Z; eH04 热保护开关动作' r1 n+ T7 }4 H0 L3 L5 d
H05 热保护开关检测不到
3 ]* n. t$ K) X( WH06 低压开关动作8 q8 k- q$ t! D- `6 Z& }
H17 电源电压不平衡 M- l2 E$ ^ Z8 _" d5 I! m
H18 压缩机通道有异响
) X0 p( {* l" U' h/ XL01 室内机组群地址错误 ! `" J# R; C& C4 ]; A% r
L02 室内机组的型号设定与室外机组不匹配
' _4 m! B7 g0 b8 bL03 当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误
; I, [2 P- J8 Q5 O8 h( ]L04 室外机组地址错误
, T) C7 ~% U$ p- Z1 {L07 室内机组之间的错误接线
8 [2 l& G8 L8 H% i0 lL08 室内机组地址(或机组群地址)没有设定 - x' u; j) ?% h4 t) A
L09 室内机组的容量码没有设定 J) k; X! h- V8 {3 d( Y+ b: x. h
L11 机组群控制线的错误接线 . E7 q$ m" u& }7 V* C5 G
L13 室内机组的型号设定错误
# h+ E8 u4 R2 i; gP01 室内风机热保护动作
( S, e4 @: R8 C: b& JP02 室外风机热保护动作压缩机热保护动作电源电压异常卡L和N之间电压不在160v到260v之间)
. x! [8 `9 }+ W ~P03 压缩机的排气温度异常: }9 s1 w4 \$ v5 p0 B+ i
P04 高压开关动作
# U5 F _- c. }4 H5 vP05 电源反相或电压下降& w0 F. U& N) I
P09 CN9 CN35未插好
" U8 p0 v \. N" ?' lP10 内机活动开关动作- l" `0 u" P% @: d
P31 其他室内机组的警告 8 @3 G6 J) V# H, W1 s5 V3 _
9 k s0 z0 b* G
三洋空调的柜机故障代码P系列
+ o) z. O& e" K9 h& tP01 室内风机保护恒温器
; {) S2 b# O" r/ [, rP02 室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常: ]( v) ~! F/ g
P03 异常的放电温度/ n0 u$ B; R* K: o& U" ]
P04 高压开关!
* y( F3 U4 s* o1 pP05 反相或不良相位!
! H. Q" e) F9 t/ f% x" x! c' [P09 面板的线路连接不当!4 J6 [( @, u1 w
P10 浮动开关!
/ t. n9 Y9 G( H6 ]$ Q! `. z* d+ u: [0 u
H系列 8 `, u" X- p: `
H1 压机马达超载; 7 k9 v; Y$ L/ W- _+ Q4 p8 p
H2 压机马达被锁 定 ;
! a" Z( T& y3 ?3 sH3 压机电流检测电路异常炕' z: G# ?4 G u( e# J/ l$ z$ U2 g
H9 压机接触器保护; # ?& W2 y, R* i) ` q& ?6 M
H10 电压不平衡保护;
5 D6 Y' T7 o& ]& d7 {H11 CT检测电路不正常3 g2 T9 }5 @; F
H12 电流值不正常被锁定;
1 b1 m* N9 h. U) A' zH18 压机接触器振动!! B) V. y) {1 i5 B
H19 压机接触器振动 过热保护!/ j1 X$ c- ^$ I+ o+ l: B/ |* g
G9 d v& V" L7 y k6 Y
KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
* ~! ~. t, D2 v' i- j
- s, r1 H& x& N2 L 故障代码故障原因维修方法. m5 v# I, G: d4 a+ p0 p7 q
E1功率模块过热、过流、短路拉回检修
# P% L& C+ o! m, G7 QE2电流传感器感应电流太小上门检修 D7 B( y' b( V# K/ r) J
E4制热时压机温度传感器温度超过120℃
+ t/ U9 D- r3 M6 ]4 y l# l1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;
3 t! t/ _# {- [. |2、检查压机传感器阻值;( d9 A# q0 c; p& S+ R1 ]- O2 c
3、若以上正常,拉回检修
8 f a0 ]5 d: TE5过电流保护6 O% a3 a& h6 R
1、上门检测电压是否正常;3 g& J4 i4 x4 g P- I! J ^7 f
2、电压正常,拉回检修 I M6 g; q% l) u' m
E6室外温度传感器故障上门检修( p* t5 v& c, b5 z! y& G8 c* x
E7室外盘管传感器故障上门检修# V$ W) o, f- G. }( N7 J5 c
Ea电源超欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
5 H q3 p3 T) v( pEc制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护2 c% q& f$ I0 N1 K
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常;
8 j3 J! a; B. W v 2、检测传感器阻值;
/ ]- W! K( o# j- A, t/ m 3、若以上正常,拉回检修4 X% h0 j* o8 a8 _' G! c
Ee单片机读入EEPROM数据有错误上门检修5 d i# k" O! l0 A% ]1 V( [+ T
F1室温传感器故障上门检修
. w. s, |4 [+ W$ H% F& ^4 ZF2室内盘管传感器故障
: T! `+ B+ B; a+ K! R3 W x8 s 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
7 X, b3 W: l5 W+ C% o& w. | 2、检测传感器阻值
. z) M( C# @8 V% O1 `8 ~ 3、若以上正常,拉回检修
! U/ @# U" t9 C" k$ z0 ]! TF4制热时室内盘管传感器超过72℃保护: c p% \& d% N0 w% N
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
0 |4 a) Y1 Q& R+ m 2、检测传感器阻值1 |: A: [+ m7 N, B" i+ ^
3、若以上正常,拉回检修
+ N0 k, R% _( q2 E! \# ~F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
5 S/ p" v* l5 S 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;" E0 I* _! I# `( L& n* O6 U4 m% Y
2、检测传感器阻值
1 n! `- S P6 f 3、若以上正常,拉回检修
: m& L/ |, [; V3 U/ i. S9 P F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修
4 t C. c6 d. B% j E1 室内温度传感器
' j# W* L4 A0 J% l& `+ g E2室外盘管传感器
+ t# ] a9 R) c5 D0 P2 B E3室外温度传感 器 , X1 G# w) M; F+ H
E4室外盘管传感器 ! j8 F5 p; d3 _/ g: M
E5电流过大
& k: t/ ~; }) c+ t( g E6压力保护 # q5 n' Z; g. Z1 ^
E7低电压保护
0 _7 Z- E% o& e8 _; c9 q& l E8面板,主板(内)通信故障
2 a! R8 W5 F8 l/ w E9室内,外板通信故障" s4 p. Z0 x3 p2 A4 O1 g5 u
. x9 G4 w A7 A8 g/ B5 Y
三洋商用空调(KTR系列):. |. ~3 q7 ^+ y6 F* f& O
室内机组 ! j i! N p* h1 x$ O. ~
1、室温传感器(TA) 电路“OC”1 F6 S5 F* [ o+ j9 u7 W
2、室内热交换传感器(TC1)电路“93”# \4 e+ l1 E5 v# F
3、室内热交换传感器(TC2)电路“94” s# Q+ ^% \' Y$ B8 ~- j
4、室内压力传感器电路“b9”
/ g+ `# u# d1 _8 u8 l1 V; o0 H% J$ E1 Q0 g 5、电机电路(相位控制)“11”
8 x& g6 F: A& S5 c# D7 Y 6、排水泵,浮子开关系统电路 “0b”' o" |* R8 k& `
7、制冷剂循环量不足判断“9F”
, m5 s! Y' y6 `. O+ v 8、室内外通信电路 “95”
1 ^9 H9 W/ P0 {- U+ S3 g' q 9、集中控制通信电路 “97”5 g$ X7 J3 K; O0 s- u' _* t+ j
10、集中控制地址设定 “98”( n7 x+ S7 l$ I; M0 e! l+ h
11、外部输入显示 “b5”) V. l ^% _/ V- s" k/ r
12、外部连锁显示 “b6”6 `7 a2 K+ A* D4 V/ \" ^- V
13、室内机组误配线误连接 “9A”
! c* M9 ?, G7 s* s2 @) k P 14、室内基板电路 “12”0 s6 V H# t; M7 d" t
15、系统冷媒不足判断“Ed I/F 控制基板
) o3 ]. S7 v4 Q# j 1、变频串行信号回路,TRS电路 “04”7 H4 X/ t6 C- X o: l8 M1 l5 X1 x) T
2、室外热交传感器(TE)电路 “18”% o' f( J* C+ f. ^- l1 C+ N! t
3、变频压机排气温度传感器(TD1)电路 “A0”
# Q+ ^9 K. C/ o* I1 J 4、定频压机排气温度传感器(TD2)电路 “A1”
# r+ [( O+ o4 H6 J 5、吸气温度传感器(TS)电路 “A2”
- K% j7 s" _, h# }+ ?% | 6、高压压力传感器(Pd)电路 “AA”
$ ?# U$ B* u; R, x4 ?7 I 7、低压压力传感器(Ps)电路 “b4”: t* r* f: R( S5 {- g' u, v
8、接口基板电路“1C”& b, T" G! E' G6 @, z+ L# i5 b& p
9、高压保护动作(Pd)传感器“22”/ @3 L. a( n3 n
10、变频压机排气温度(TD1)保护动作“A6”" {) j' i1 T4 d2 R/ W5 C" A1 U
11、定频压机排气温度(TD2)保护动作“bb”
$ X! N' k" N) [ 12、吸气温度(Ts)保护动作“A7”( j9 q* B- w x, u
13、低频时变频压机排气温度(TD1)保护动作“AE”
7 Q$ e d, s( @' j 14、低压压力保护动作“bE”
2 [* h& q8 q& y. P: @( i 15、定频压机用高压 开关电路“E1”5 g0 y1 Y$ A3 A6 q
16、变频IOL电路“E5”
: b4 k5 l" r/ y3 H4 V9 m6 ?, [; O6 c 17、定频机IOL.OL电路,室外机三相电相序异常 “E6”
0 D: M0 [; Z+ |, v 18、压力传感器(Pd,Ps) 误配线“Ab”
3 X: h/ t7 y0 a3 P! x" P% X 19、室内外通信电路 “95” f$ J+ y. Y( O
20、室内外地址矛盾 “96”4 A; ~" ?4 B) B) D7 T9 o
21、MgSW1触点粘连控制显示 “bd”1 H- i7 r9 e: T
22、连接室内机组容量过载 “89
" |8 A3 {' i5 a* t E0-排水系统故障
9 X$ |. R- l+ E4 n E1-室内感温器故障4 h2 v1 [7 ?! u) x
E2-室内盘管传感器故障: ]5 ~7 g7 V. O
E3-室外环温传感器故障
& w/ M% P% i' X% q; d E4-室外盘管传感器故障1 y. z7 O- N7 j+ | W3 m, e
E5-过流保护, W1 D6 y j Q% U
E6-管路压力保护
& f0 |& [, H. x% I7 ]- F E7-面板与主板通迅故障
3 i% q( d0 a! ? E8-主板与室外通讯故障) S/ [8 d0 L. G4 K8 Y$ `
, m: M* p; w' q' X, OKFR-60LW/BPF故障显示故障原因维修方法
! U( `2 E+ U/ I% L4 VE1室温传感器故障上门检修0 Y2 q: Y: R0 w0 g* ~; k
E2室内盘管传感器故障
2 l5 Y) g3 x. w# [- e 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;* ` x$ \5 O. {/ P+ h+ m
2、检测传感器阻值
6 ~, Q9 X) n' c( c, {1 L- }& R 3、若以上正常,拉回检修
( f; j: z b4 H/ q( _- m E3室外环温传感器故障上门检修
$ F4 b. x$ ~, I0 M* | R E4室外盘管传感器故障上门检修" J5 W; v8 U) k6 {' `! I
E5过电流保护
; H* b# h n" J; h% }/ N% O3 R* U7 V7 g! P 1、上门检测电压是否正常;% l: a! o& g6 \1 m/ @' T
2、电压正常,拉回检修: x% W4 I5 Q9 R# K$ ?
E6压机过热保护0 R/ T- h4 {* q2 u- p
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
8 L3 S. R4 [6 N( }& h' B 2、检查压机传感器阻值
/ B* J7 L& s# t% _ 3、若以上正常,拉回检修
! \& G6 {, v m- ?: ?E7室外低电压保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
( Q, }& S/ K3 E v9 X8 pE8面板与主板通讯故障上门检修
5 g& r" t: b( V& e: @E9室内外通讯故障上门检修
! c% v' B( s6 h$ y+ Z$ n% \. h( _3 t% b; k& O, B1 S5 Q" l
KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)、KFR-36GW/@(BPF)
$ f: Y9 B7 q# |/ u 室内机显示故障原因维修方法
. L( Q1 M& B# S2 DE1室内环境温度传感器上门检修
5 I/ r" P! v3 N) P7 I5 FE2室内热交温度传感器
2 p& K: E" ]- N# n# m1 G 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
# O% k, p- n Y% M- O: G 2、检测传感器阻值4 I% r2 y; `7 v- d( H+ p- h
3、若以上正常,拉回检修" O) k% ^$ p; e1 d7 p. ]
F21室外除霜温度传感器上门检修3 m1 Q: ~9 Z+ I% C) }9 ^
F25室外排气温度传感器
9 I* j' c8 C: w; t% |+ y) T 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好- F6 }7 f% M9 @3 I/ K6 I9 q& s
2、检查传感器阻值4 d* m5 Q2 i6 Q; \, D' G& D9 I! Z; Z
3、若以上正常,拉回检修' x3 T8 Z# H' x# I+ r4 r+ G& d. g
F6室外环境温度传感器上门检修
$ P$ _' U. k pE07通讯异常上门检修4 C4 w- i, ]7 U( v
8 I9 Q: a0 o) ~5 W 室内机显示故障原因维修方法 I1 v; N5 x1 k" R6 t
F2 4CT断线
' X4 A$ f' E( C1 J8 ~( ZF4排气温度超过120℃,排气管温度过升保护" o9 Q, D. l( A J
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
3 h2 Q; C& U- o2 b, Z+ k 2、检查传感器阻值6 C: a+ X$ _ t" b7 h6 ]# y
3、若以上正常,拉回检修
+ g2 ?# M" y9 ~7 N- a$ g; C5 TF22AC电流过电流保护9 ], y- \" Z3 Q& i7 V' P! ~2 h& P
1、上门检测电压是否正常;
! ?* ^8 q6 b% f! M6 a( W 2、电压正常,拉回检修0 v2 Z n% F. U# G+ p
F23DC电流过电流保护 P- E" G, i- Z& x
1、上门检测电压是否正常;
7 w- k7 H }# a% r* l 2、电压正常,拉回检修2 t9 ~1 O W2 F0 \; k) p
E9制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
2 {" w4 ~) U- m2 {" Q 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
4 @ A8 H& m, I; M" p4 f, a 2、检测传感器阻值
; ]9 c7 c9 l: j! \" A. M7 u+ z 3、若以上正常,拉回检修
. e! z' q: b9 l6 m7 H$ RF11压机运转异常拉回检修
8 n! d5 U. u+ |% U# U4 I5 QE8面板主板通讯异常. d9 l% J- C% y* h
8 y0 e5 N# T" x4 }( H+ \
KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、7 o0 M+ y6 ?6 L+ u& g% a; ?
KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF4 [/ C4 K5 G, H# k; w5 r
故障现象故障原因维修方法
) j+ @% z' r3 U. k" @- f6 n定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路拉回检修室外机# N6 `$ A; {4 V
定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小
1 r9 S8 L9 s5 h: [( T$ n+ N定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护
1 u( o- U' f9 v; m) W" l 1、检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;
' t- }) @. g& G8 |! W 2、检查压机传感器阻值" C5 O6 }; P. _
3、若以上正常,拉回检修
' B# P. J' ]! f9 s, n2 d定时灯闪烁5次过电流保护
! `% n2 l' l7 o0 i6 B1 v% Y* t 1、检测电压是否正常;5 f1 Z7 N0 T0 }9 |
2、电压正常,拉回检修
( M& ], c% U/ Z2 D" s! G& H- l定时灯闪烁6次室外环温传感器故障上门检修
6 K, V' r& a) m9 q4 B- X1 @$ P定时灯闪烁7次室外热交传感器故障上门检修
! v3 ` z1 v9 ^. L0 m. O定时灯闪烁10次电源超、欠压解释原因,断电10-15分钟后重新上电开机
* F+ n' O: {# e定时灯闪烁11次瞬时断电保护解释原因,断电10-15分钟后重新上电开机% C7 o$ W# ~: w5 Q
定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
) Q5 |: X# I# u. b }8 \ 1、检查热交换器换热是否正常;
/ `0 H0 [( f, v# K4 N 2、检测传感器阻值* A; s+ }3 r7 U, }7 z. U
3、若以上正常,拉回检修
0 Z, C1 @% l& H1 \定时灯闪烁14次单片机读入EEPROM数据有错误0 z/ P+ d3 V) j) r! v# H
定时灯闪烁15次瞬时断电时单片机复位
% D7 X( f7 x+ N. \断电10-15分钟后重新上电开机
' M* }: G9 A0 E- T B* N/ A5 y' t. T1 D& V+ A$ T* @, O
故障现象故障原因维修方法
1 o$ u/ D4 x* h! `6 x4 V电源灯闪烁1次室内环温传感器故障、室内机电源灯闪烁2次室内热交传感器故障
! O% a6 |, O9 l 1、检查传感器阻值;
6 j( q% D8 Q `$ l3 K) t/ A 2、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
5 j. t4 { R2 R/ k9 d9 l 3、若以上正常,拉回检修, h; m9 u8 o3 F/ ] E+ `3 V$ f9 H8 G
电源灯闪烁4次制热时室内热交传感器温度超过72度保护0 y2 C0 u8 ^0 L' Y# N( b" r9 K) b
1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
% ?( a0 e1 S W( `" D' K8 R5 U 2、检测传感器阻值
) j' T. R% l% Q& Q( r 3、若以上正常,拉回检修
' s/ ]" M _$ d0 A4 x5 ]! G$ t电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护& ?( d, M& a# [5 V ^
1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;9 i1 ~5 S" |0 ^: f/ P- |& A1 c
2、检测传感器阻值
l9 }6 l' `! p P# R, K 3、若以上正常,拉回检修1 P M# S- x2 {
电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位,断电10-15分钟后重新上电开机
% T! n9 e4 g. Y( s电源灯闪烁7次通讯回路故障0 C, g8 b& H4 a& Z2 i
电源灯闪烁8次室内风机故障
! k4 @( Y3 @7 X5 [# B5 L电源灯闪烁9次瞬时断电保护,断电10-15分钟后重新上电开机
' b) _7 C* `9 p0 t, ~% e& O3 q+ v5 ^
! p6 E- F5 R# L( m \' w0 GKFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP( V7 h! q! t4 E! W$ {) a
室内机显示灯故障原因维修方法
4 f) j8 Z3 [6 I7 O; E h 电源定时运转) w' R# q- }3 e4 y7 \% M
闪灭灭室内环温传感器
7 Y0 Y/ c5 t6 g闪亮亮室内热交传感器
6 r# P# L! c3 u* t5 ? 1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
% ]# i3 H/ c4 {! ]% | 2、检测传感器阻值0 c7 n' U! J' m& ? c3 V7 Y8 ?
亮亮闪室外除霜传感器、只适用于一拖一机型
5 i3 Y& }0 X8 Q/ H9 o+ x闪亮灭压机排气温度传感器# {) ?& M& Y% l& o7 `
1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好; e( { z9 ~( s( l6 u; g
2、检查传感器阻值% A- ^. v9 |# V+ h* b* d* C8 ~4 i4 j
亮闪灭室外环境温度传感器上门检修
* {" n U6 E' b3 e3 r+ \ 闪灭亮室外传感器异常、只适用于一拖二机型
; [$ M" g3 _4 ^5 C闪灭亮压机运转异常
0 w. y! }& B+ o 1、检测电压是否正常、管路是否安装完好;* _( N8 [5 o% q7 p( e
2、只适用于一拖一机型# n7 n& H- t: b- f
闪闪亮
: T2 B- Y+ h( j7 ]$ l) }( e7 }7 l n/ [ 1、DC电流检知7 ?6 [: D; ]# G
2、过电流保护动作
1 D- @; M# x8 n0 ] 3、功率模块温度过高保护0 S, Y$ c# \! y+ R q7 `
4、功率模块低电压检知
9 c# r7 e4 F& Z! `# s 5、检测电压是否正常,5 T) O5 E/ e, u( S3 P9 N: d
5 j! }' B" k/ L% D6 a: A r" y9 B室内机显示灯故障原因维修方法$ E& c' Y8 L! f) Q5 y- t
电源定时运转$ P$ b" @/ M8 a2 k x( g8 J& |9 B
闪闪灭过电流保护动作( ?6 g1 I4 E, d3 M0 W: e+ T, Z: {5 s
AC电流检知3 E' Q/ s% J N4 D' [
检测电压是否正常;) N1 m' z3 @: ^1 t. z
闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小6 h& L4 F6 d, k2 _ q
检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常;
. v9 a6 k1 P2 _1 P7 _; N闪灭闪CT断线保护
; ~. C1 K2 ?0 H ]" B2 O9 P亮闪亮功率模块异常9 w; X2 U; p: _8 P
灭灭闪通讯异常# B( y I+ x0 n9 A' H9 [$ t$ w
灭闪灭排气管温度超过120度
# v$ d8 `7 \! @- \9 p 1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
( B2 B7 w& C+ ? J j0 W 2、检查传感器阻值
: o, V7 K+ A% Q& T& V7 x 3、若以上正常,拉回检修& p/ f6 f- \; r$ E
灭闪亮电压不足解释原因,断电10-15分钟后重新上电开机
9 u+ n1 a R( e# [% D8 H2 ^' m灭亮闪控制基板异常
! }- ]/ D" w" z2 W0 U0 k1 ^) C9 P4 e灭亮闪室内机EEPROM异常
* ?" ]. {. w1 l) d H闪亮闪室外机EEPROM异常0 ?/ i! \, s6 w# Z9 C& ?' m
q/ O& l; z9 X8 b9 u mKFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F6 E9 q s8 [" Y+ a. Z
故障代码 故障原因; ~' q, W( P G& _4 a6 R7 Z$ L+ b
E1 室温传感器故障/ @6 k2 j8 E2 i5 x- E+ p* D
E2 室内盘管传感器故障" ]5 G- `% K* Y# `3 D. V
E3 室外环温传感器故障( X# t, h# R7 d! F
E4 室外盘管传感器故障
`. i! q7 J2 K: O# f2 cE5 过电流保护
6 {; K7 T- j% k# h+ a2 EE6 管路压力保护
/ l, {$ L# L" Z* KE7 室外低电压保护! \" D2 I" A5 F- i; U R2 w0 [( ?
E8 面板与主板通讯故障+ {, o# }6 e+ j0 T2 J3 M) ~
E9 室内外通讯故障
D7 C! ~) e' ?2 ?; Q; f6 w T+ _- ^2 Q
KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)7 T ~2 U' h/ X( I. l' C5 N
故障代码 故障原因
& x2 _9 {% N1 rE1 室内环境传感器断路、短路、接触不良 : `$ A% G B/ R- d# o$ G
E2 室内盘管传感器断路、短路、接触不良 # x5 @- ~5 ~3 C* w0 R! \
E21 除霜温度传感器异常 $ x2 ]2 {# y* R( Y8 E x
E4 单片机读入EEPROM数据错误 # b/ b/ u6 ]1 Z
E8 面板和主控板间通讯故障 & v0 d$ K; e9 [% A! A( A7 K. W
E14 室内风机故障
6 M/ j6 s l- @3 r8 a4 E- \E16 里离子集尘故障
5 ?* U @9 e! y$ s1 r s& qE24 CT电流互感器断保护电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气。! ^: N* s/ S. |) W! ?
! R8 X# g, ^" N+ x% g0 rKFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
7 m' E3 d5 V- E# l故障代码 故障原因
8 J! [ l6 l; V2 s9 `7 qE1 功率模块过热、过流、短路
% h: L, \3 Q5 j( i* j& PE2 电流传感器感应电流太小
" M/ [6 X& K0 y: |E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃ 2 _' p) K, I8 {4 U: A$ I; d, I- K
E5 过电流保护 / H1 L1 e# d7 H& L0 u9 E0 |
E6 室外温度传感器故障
4 b$ y8 M1 o. c) z2 t5 N9 L% @/ W9 dE7 室外盘管传感器故障 7 \$ h- T: I( Q* p4 S5 W
Ea 电源超欠压 " G% H$ W; w; i* L1 C8 y. A: t
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 & _4 ~1 {1 h R2 x
Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
) W4 M8 g& K& P' x8 R% K$ X6 DF1 室温传感器故障 ( d5 C$ ^8 R$ T
F2 室内盘管传感器故障 6 j0 O# E4 x- f1 O
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
7 N/ ^2 E& t6 M7 _1 z ZF5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 ! b% h; \7 w" Q$ K
F7 室内主板与控制面板通讯故障 n& R2 F# {- J( ]+ K
5 c! u* l+ Q7 Y+ K" Q2 xKFR-60LW/BPF/ \. i" v: d$ P9 S
故障显示 故障原因 5 u$ G6 D+ E3 |4 o
E1 室温传感器故障 ' Y" ?# V6 x# J0 `) W
E2 室内盘管传感器故障
$ w: l1 ?% z; D" {/ C3 R1 G: O6 h5 \E3 室外环温传感器故障 ; y6 ]3 @1 X. ?) {! [* M O1 N( s
E4 室外盘管传感器故障
" H( j+ \2 P7 {2 mE5 过电流保护
$ L5 N9 H5 ^' Q- CE6 压机过热保护 ; [+ r _0 v* J, C+ O
E7 室外低电压保护
8 ^0 f) W+ Z3 K4 u$ |9 w* c: R& ?E8 面板与主板通讯故障 - I9 L2 ]- j' B
E9 室内外通讯故障
! l& ?$ \1 z8 t7 k1 U4 w5 S6 R; _4 c2 C' q- l
KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF) KFR-36GW/@(BPF)0 a7 a% e, t( h1 y
室内机显示 故障原因
3 R2 L4 [1 M/ h( J) D5 w2 rE1 室内环境温度传感器 6 X+ y- g- a/ x3 S% j4 y P
E2 室内热交温度传感器
0 }3 C2 A9 ]7 E, e8 l! h) u4 AF21 室外除霜温度传感器
: r& |- w( Q. G& ` t& w* ] S, [F25 室外排气温度传感器
) Z; H5 t+ a/ P- X6 UF6 室外环境温度传感器
* g. @9 [" C% ~! S' gE07 通讯异常 9 y& n% {# H( I1 q3 ^; E h
室内机显示 故障原因 ' b) q5 b6 ]# [! H$ _: B8 ]
F24 CT断线
% P" b$ x- |. h9 |F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护 * [+ r6 J: {5 K" X
F22 AC电流过电流保护
1 ?9 s; d! E6 K! Q( G& T2 @8 k, AF23 DC电流过电流保护
7 {) e; I6 `0 I3 ~3 g3 }. YE9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
# U. r5 E) R3 w1 Q: c& G& F+ AF11 压机运转异常
2 ~+ y5 W$ N1 G2 s2 q& {0 K. \, }0 Y/ t# @7 y4 x# h G4 S
KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
3 a$ o' N' m6 D/ q% a+ S故障现象 故障原因 ; X6 t1 d* W8 O$ G: o5 y/ ^
定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路 ) ` S$ q) t+ M @$ n4 k$ |
定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小 % W0 y4 y, L' o, Q
定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
4 R; v8 N7 h, G# N& J1 e3 r定时灯闪烁5次 过电流保护
0 C+ K. {& t L; M定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
! G* |' S9 z# J定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障 9 @/ c3 k! n5 P5 t: l' y
定时灯闪烁10次 电源超、欠压 $ _( d3 {7 Y/ F3 u5 S
定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
& h1 d% h( ?, M7 V- x' u" c定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护 + C4 z: W) L: m: a9 A8 h
定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误
9 g6 u1 U1 t, J, d定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位
) J" y' Y" Z2 Q) \. z5 c$ R2 R故障现象 故障原因
0 h4 z" P$ i; Q/ }电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障 7 y) k0 z4 f( ]! {( }) r! x
电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障
: J, s6 S: v# z. m- U5 Q( k电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护 * `4 p1 ]$ i0 t! l; V. G2 y: O6 x
电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
" f, Q) S; L* s: J7 x) {8 ?电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
}/ N& v8 [0 x& B电源灯闪烁7次 通讯回路故障
# d7 Q- K- |* s电源灯闪烁8次 室内风机故障
& W/ \% ?2 ~- `- u- U7 ]电源灯闪烁9次 瞬时断电保护
, g3 z* l# J; K- f8 S/ Y7 L1 `$ f! j" ]; l c) p) f5 _
KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F). f! C, a3 ~( D4 q8 _& L/ I
70W/BP, v6 U# f) U' V3 }& h' ?) r
室内机显示灯 故障原因
b F& E8 J* y电源 定时 运转
( q: o1 n: Z$ U- [' J" U% M/ `+ Q/ ^闪 灭 灭 室内环温传感器
8 {* W$ ` [% _, A W/ t8 p2 Z闪 亮 亮 室内热交传感器 ( k( m" H" g% b$ G
亮 亮 闪 室外除霜传感器
" _0 K B1 p' ~% o闪 亮 灭 压机排气温度传感器
9 l* `" {& f% ?" g/ I闪 灭 亮 室外传感器异常 $ \+ m5 K$ Y( q0 }0 P! r
闪 灭 亮 压机运转异常
& ?# U1 R0 T) p5 A3 j; C* f闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
$ a: ~* U% P- E! v4 Y; s0 I室内机显示灯 故障原因
6 {8 y& ~! W7 d电源 定时 运转
/ L' i c/ `5 h- U* y) E闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
4 Y& N4 \3 f8 W闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
& M) f( `- f' f: u" I) M$ A5 F闪 灭 闪 CT断线保护 0 u+ e4 V3 v' d# w# V/ b$ N
亮 闪 亮 功率模块异常
( F- Y( R2 K. Q. U9 Y K灭 灭 闪 通讯异常 & D/ ]! m0 _7 w
灭 闪 灭 排气管温度超过120度
% U9 ]" ]0 v& }9 i灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
J+ [8 }* g$ J+ ?( u9 \2 n( o灭 亮 闪 控制基板异常
* i1 F! }6 a1 Q( b5 D灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
% [$ F& ?2 ^- b# k! w闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
+ I: U \+ T5 D5 K7 S- o, L# l+ R
9 w1 j/ ?8 u* Z, N! n; H. U; y3 o* h" p% I