一台海信KFR-72LW/A8X700Z-A1(2N33)型新款变频空调(立柜式,圆柱式设计,冷暖电辅,采用R410A制冷剂,一级能效),故障现象是,在制冷或者制热模式下,室外机均无法启动。9 j9 V: P7 g0 `
分析检修:上电试机,室外机控制板的3只故障指示灯的状态分别为:闪、灭、闪。用专用工具检测,提示压缩机相电流过流。结合故障现象分析,判断故障出在压缩机相电流检测电路中,因为该机压缩机一直未启动,且无发热现象。
/ k$ F. Y ~( C9 A, k- c5 `+ X该机的压缩机相电流检测电路由R616~R623、N601等元件组成,如下图所示。根据电路元件参数计算,在待机状态下,N601的1~3脚电压分别为2.5V、0.42V、0.42V。上电实测N601的1脚电压为5V,2脚电压为0.83V,3脚电压为2.3V,明显异常。仔细检查后,发现电阻R619的阻值已由10kΩ降至约1kΩ。于是直接更换R619后,上电试机,故障排除。
1 I5 ~1 v: e; s; _: c9 k# X6 v; N. r$ C& W& R; W j M
提示:在变频空调中,通讯电路是故障多发部位,故障现象多样化,且具有极强的隐蔽性。加之通讯电路分室内、室外两部分,所以检修的难度较大。只有全面理解该电路的工作原理,才能提高故障诊断的准确性和检修效率。
# w: ?+ K8 W' S6 w
3 R" Y8 Q- n. l: H! C7 c/ @6 R4 x转载自:京旺角家电维修 公众号