格力6代多联机E2故障快速维修指南
. e; c- i3 e5 i l: O# M) ^' C; ]) \
8 x1 x- ]; Y# {; K5 v+ u0 n, e
4 f$ u+ \+ s( Q
2 s; \$ {) ^- }1 v1 w! h" V. a$ L
8 ?$ k. I+ Z2 r3 @0 T* k故障判断条件和方法:
: z2 z' ^$ w0 ^% m# w+ ~故障的保护逻辑是通过检测压缩机排气温度与高压值,排气温度与高压值(高压对应的饱和温度,口袋精灵上显示的是高压值)的差值低于 10℃,连续检测到30分钟则保护停机。/ I2 _# u! ~5 p* y8 H9 W- U
能引起E2故障的原因有以下几点:7 g7 _) o9 G0 O# i; v$ K* \ ^
1. 压缩机排气感温包检测异常+ Z/ q6 X; E D3 i/ r! ]
2. 制冷模式下,室内机电子膨胀动作异常2 t' ]; U' U- k2 U+ Z' t; s
3. 制热模式下,室外电子膨胀阀动作异常
" m! ]$ @: G7 ]: m4. 系统冷媒过多(维修占比超过60%). X" m% X* }! t
故障排查解决:# i4 l/ }" p+ A5 i! [5 M# c7 {* z! z+ _
第 1 步:首先检查各个压缩机的排气管和壳顶感温包安装是否牢固,保温棉是否扎好。然后根据感温包温度~阻值特性表,测试各个温度对应下的阻值是否正常,如不正常则需要更换。压缩机排气感温包是50KΩ铜头。& }- {) p2 }. F+ }3 K6 ?
% v P1 z$ R9 O7 v& r
6 ]1 b9 Z# p% _: y# C
6 n( G c2 _$ z
例一:一套六代多联机工作一个小时显示E2故障停机,断电复位又可以工作一段时间,每次都是断电复位再上电,又可以工作,去现场维修的时候师傅检查外机发现排气感温包脱出,没有插在感温包的固定位置,导致E2故障,是感温包检测不到压缩机排气温度,它检测的是环境温度,就给主板反馈回错误的信息,主板认为压缩机工作异常,或者是偷懒没有工作,才报警,提醒客户赶紧收拾一下压缩机。
9 ^# }! M* b& {% h% V4 q5 W% u后面师傅把感温包涂抹一点导热硅脂插回去,以后运行没有再报E2故障。后面询问得知,这个设备被非厂家售后检查过,本来是bP(回油2感温包异常)报过价,客户嫌贵没有修,被修成了E2,修好E2,顺带把bP故障一起解决了。很明显就是人为设置的故障。- K2 B8 O, t# S6 a# T
例二:一套6代商用多联机型号GMV-680WM/X,报E2故障,不定时报故障,有时候师傅去了,设备自己好了,不报故障,断电复位后,设备运行正常,没有发现异常,师傅走了,过几天有出现E2故障,没有时间规律,师傅跑了三次也没有找到问题,压缩机排气感温包更换了一个新的50KΩ的铜头感温包还是出现。维修陷入僵局,不知道如何解决。
) U5 } {- s6 E7 Q( `* z2 o$ r" M后面师傅查找感温包的时候发现一个小细节,1号压缩机的排气感温包被人插在了2号压缩机位置,2号压缩机的排气感温包插在了1号压缩机排气管上。) w- d. C0 y( s8 }' i
当两台压缩机同时工作的时候,设备不会报故障,因为两台排气感温包检测的数据几乎是接近的,只有室内负荷降低,一台压缩机工作的时候设备开始出现问题,就是在这种情况下客户依然可以断电复位继续使用。这就导致了不规律的出现故障,有时候一两天有时候三四天。
" [7 g: X; n. m在实际的维修过程中,设备自身造成的问题,我们是有规律可循,而人为设置的陷阱,是没有规律可查的,只有经过细心的排查,才能找到最根本的问题所在。
7 R9 M' `! w+ X8 K% S第 2 步:如果系统是在制冷模式下保护,( V3 B3 F# `/ i4 I: R' H
首先,检查室内机电子膨胀阀: _! \8 [! U6 {) n7 _- ^1 L2 b( @1 i
①停止室内机,电子膨胀阀关至 0PLS 时,内机盘管进出管管温与系统低压值相差小于 10℃,则判断动作异常。6 E! v3 h" T/ l
处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。
7 T$ h; s- T% C②运行室内机电子膨胀阀动作是否异常:电子膨胀阀开至 200PLS 时,内机盘管出管管温仍小于进管管温 1℃以上,并且压缩机排气温度或压缩机壳顶温度与高压温度值的差小于 10℃。& D3 T9 W$ @$ ]4 I% R
处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。
\. Y n) w2 g% `其次,检查室外过冷器电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作是否正常。
" }! {( ]; a, N$ P8 G第 3 步:如果系统是在制热模式下保护,首先检查室外机电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常则检查其他项目。
- L: `- J, I$ `; K# d第 4 步:核实冷媒灌注量是否按设计要求追加,冷媒过多将导致系统保护。
9 f5 h- N4 ^# p5 ?) R! c# i处理方法:重新按设计要求灌注冷媒量。 x8 |0 u$ j8 N+ t `" L1 n. S* O
怎么样合理地释放制冷剂?这是个关键点,前面咨询过作者的人,作者把答案告诉他们了,有几起案例维修还是没有解决问题。为什么会出现这种情况呢?那就是释放的方法不正确。
- I; T& E" W, B3 x' a ]' l' S下面的是重点,请看清楚:
; r$ ^* n5 O" r( U4 j# m0 P第一、室内开启最小的一台内机,接好双表头压力表和安全阀,从高压口排放制冷剂,每次排放100克,大概排放时间10秒,排放完制冷剂,用格力口袋精灵或者是电脑观察压缩机的排气温度-高压对应的饱和温度。这两个值的差越大越好(正常的排气温度-模块高压温度大于15度以上),同时也要观察模块低压对应的饱和压力。如果发现压缩机的排气温度上升,低压压力下降,这个时候要停止排放,如果低压偏低就不能再排放了。低压尽量控制在0.7MP以上(释放制冷剂太快或者太多空调会报“E3”"E4"保护)。5 i! o4 n% W5 c U* j; z6 @9 X
5 M, A6 w* v1 L3 K0 r第二、排放制冷剂之后,如何观察数据?+ s4 U* R, e& ~+ h1 [9 l
观察时如果发现模块高压对应的温度和排气温度之间的差值大于12度以上之后,最好关闭全部内机,等10分钟以后,再开启一台最小的内机再观察数据。这次如果发现排气温度上升的没有那么快,排气温度-高压模块的温度小于10度,这个时候就可以再放一次制冷剂。直到这两个差值大于15度以上方能保证夜间用户使用满足需求。排放制冷剂可能要操作多次,不要着急,制冷剂在循环的时候排放之后数据不会变化太快,多等一会再观察。* G- R% |" n: ~
对待设备维修时要有一点耐心,你太着急了,没有修好,第二天还得过去。& P+ l. K7 q. D5 j8 e$ ^# G9 i' a
: L! m& S1 a) p. T按照上述方法每次放氟5-10秒,等待10分钟,通过电脑监控软件或者口袋精灵调试器查看系统参数,如果(排气温度-模块高压)>15℃或排气温度>65℃,就可以结束操作,否则继续放冷媒10s,然后再判断。* r# Y: f# M3 X5 k- Q1 i' d: v9 t
电脑监控软件显示界面如下:2 _! d/ D) ]2 ]% x4 t