格力6代多联机E2故障快速维修指南0 |/ Z* e; ?/ R! {+ ]
. z" z0 _% o/ ]) ]6 s/ R: r9 G) n6 a @- A& w* p$ l
/ A/ |& \; F0 H7 I
" Q9 j1 a* H. P
, e6 ?& f4 P. k" K& z0 |故障判断条件和方法:
; M( ^. ?8 J$ A7 U5 y# S故障的保护逻辑是通过检测压缩机排气温度与高压值,排气温度与高压值(高压对应的饱和温度,口袋精灵上显示的是高压值)的差值低于 10℃,连续检测到30分钟则保护停机。6 s7 W, ?( F$ j X* Z' Y- B" ~
能引起E2故障的原因有以下几点:( h; U- D9 F8 F1 S8 E/ f+ e
1. 压缩机排气感温包检测异常6 w' n0 j9 A+ s
2. 制冷模式下,室内机电子膨胀动作异常* q+ W2 Z( I& i5 |" @
3. 制热模式下,室外电子膨胀阀动作异常
- j2 l; W- r2 R9 [6 y4. 系统冷媒过多(维修占比超过60%)
) R* V+ P4 p V- q0 C# s故障排查解决:
: l& U! z; k) F. w- s- |第 1 步:首先检查各个压缩机的排气管和壳顶感温包安装是否牢固,保温棉是否扎好。然后根据感温包温度~阻值特性表,测试各个温度对应下的阻值是否正常,如不正常则需要更换。压缩机排气感温包是50KΩ铜头。
N. R/ w' @ y5 @' @. L# r, K4 i
. W4 s2 w1 D; L- y9 l, g, I& p) P5 v/ u* C1 t" ^
Q8 c7 O, g4 c* }+ g例一:一套六代多联机工作一个小时显示E2故障停机,断电复位又可以工作一段时间,每次都是断电复位再上电,又可以工作,去现场维修的时候师傅检查外机发现排气感温包脱出,没有插在感温包的固定位置,导致E2故障,是感温包检测不到压缩机排气温度,它检测的是环境温度,就给主板反馈回错误的信息,主板认为压缩机工作异常,或者是偷懒没有工作,才报警,提醒客户赶紧收拾一下压缩机。9 \7 [* S3 Z: w4 S& I( A% @6 _% ?
后面师傅把感温包涂抹一点导热硅脂插回去,以后运行没有再报E2故障。后面询问得知,这个设备被非厂家售后检查过,本来是bP(回油2感温包异常)报过价,客户嫌贵没有修,被修成了E2,修好E2,顺带把bP故障一起解决了。很明显就是人为设置的故障。9 F0 j1 m; U( j% T
例二:一套6代商用多联机型号GMV-680WM/X,报E2故障,不定时报故障,有时候师傅去了,设备自己好了,不报故障,断电复位后,设备运行正常,没有发现异常,师傅走了,过几天有出现E2故障,没有时间规律,师傅跑了三次也没有找到问题,压缩机排气感温包更换了一个新的50KΩ的铜头感温包还是出现。维修陷入僵局,不知道如何解决。0 V# S" E& Y4 Q- C+ X! a
后面师傅查找感温包的时候发现一个小细节,1号压缩机的排气感温包被人插在了2号压缩机位置,2号压缩机的排气感温包插在了1号压缩机排气管上。
" ?- o' _; `/ P; R9 l' J: e当两台压缩机同时工作的时候,设备不会报故障,因为两台排气感温包检测的数据几乎是接近的,只有室内负荷降低,一台压缩机工作的时候设备开始出现问题,就是在这种情况下客户依然可以断电复位继续使用。这就导致了不规律的出现故障,有时候一两天有时候三四天。
# E8 L* {6 x9 T( R1 A0 p4 o在实际的维修过程中,设备自身造成的问题,我们是有规律可循,而人为设置的陷阱,是没有规律可查的,只有经过细心的排查,才能找到最根本的问题所在。5 c* z0 G, v( N" r, G" B* S4 u. Z/ c- e2 s
第 2 步:如果系统是在制冷模式下保护,+ z7 q' q' g( |) m* x2 u4 E
首先,检查室内机电子膨胀阀:; |+ l. c6 e4 j3 l* Q; I
①停止室内机,电子膨胀阀关至 0PLS 时,内机盘管进出管管温与系统低压值相差小于 10℃,则判断动作异常。3 ~7 G$ }7 X n: {
处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。
/ |* ~* l F+ C1 U②运行室内机电子膨胀阀动作是否异常:电子膨胀阀开至 200PLS 时,内机盘管出管管温仍小于进管管温 1℃以上,并且压缩机排气温度或压缩机壳顶温度与高压温度值的差小于 10℃。" A4 B1 X$ \1 D7 y+ M" E
处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。2 C6 x/ j* p( b* `% V
其次,检查室外过冷器电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作是否正常。
8 X4 y* f- C1 T& [/ ?第 3 步:如果系统是在制热模式下保护,首先检查室外机电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常则检查其他项目。
5 S8 R( D9 [+ {第 4 步:核实冷媒灌注量是否按设计要求追加,冷媒过多将导致系统保护。
" X* G9 x" g4 `# N$ t$ v" `处理方法:重新按设计要求灌注冷媒量。
9 S1 O/ H2 K6 P0 L8 D- T1 [怎么样合理地释放制冷剂?这是个关键点,前面咨询过作者的人,作者把答案告诉他们了,有几起案例维修还是没有解决问题。为什么会出现这种情况呢?那就是释放的方法不正确。/ K5 p, G4 ]0 `0 P% I+ E
下面的是重点,请看清楚:4 v! H, U2 y: \
第一、室内开启最小的一台内机,接好双表头压力表和安全阀,从高压口排放制冷剂,每次排放100克,大概排放时间10秒,排放完制冷剂,用格力口袋精灵或者是电脑观察压缩机的排气温度-高压对应的饱和温度。这两个值的差越大越好(正常的排气温度-模块高压温度大于15度以上),同时也要观察模块低压对应的饱和压力。如果发现压缩机的排气温度上升,低压压力下降,这个时候要停止排放,如果低压偏低就不能再排放了。低压尽量控制在0.7MP以上(释放制冷剂太快或者太多空调会报“E3”"E4"保护)。4 ^% o3 H; |6 s% q
8 B9 p ]! ^& c1 N, m
第二、排放制冷剂之后,如何观察数据?
; u! I) S' J5 ?+ R' n观察时如果发现模块高压对应的温度和排气温度之间的差值大于12度以上之后,最好关闭全部内机,等10分钟以后,再开启一台最小的内机再观察数据。这次如果发现排气温度上升的没有那么快,排气温度-高压模块的温度小于10度,这个时候就可以再放一次制冷剂。直到这两个差值大于15度以上方能保证夜间用户使用满足需求。排放制冷剂可能要操作多次,不要着急,制冷剂在循环的时候排放之后数据不会变化太快,多等一会再观察。5 h& i! g, f! Y) [
对待设备维修时要有一点耐心,你太着急了,没有修好,第二天还得过去。
: u) o0 X0 O: _# s3 i- q
) N' p& O$ @1 Y' Q6 `$ i6 u按照上述方法每次放氟5-10秒,等待10分钟,通过电脑监控软件或者口袋精灵调试器查看系统参数,如果(排气温度-模块高压)>15℃或排气温度>65℃,就可以结束操作,否则继续放冷媒10s,然后再判断。0 }' \; @/ @ m8 `' b
电脑监控软件显示界面如下: