格力6代多联机E2故障快速维修指南
Q) |$ F; E- r) S5 ~
( P% W' p" d- g9 a! @: A9 M5 k- I9 E1 g( P! U
9 K! G8 O2 ~$ \ L
) J9 k# g, B# g: z( G5 P) H) a* c- B- Z2 X% U) R
故障判断条件和方法:, w/ ^/ I# P' y1 c& F
故障的保护逻辑是通过检测压缩机排气温度与高压值,排气温度与高压值(高压对应的饱和温度,口袋精灵上显示的是高压值)的差值低于 10℃,连续检测到30分钟则保护停机。! z6 u& j: Z: u+ X
能引起E2故障的原因有以下几点:. s3 Q9 H/ X& b4 b B+ ^3 b
1. 压缩机排气感温包检测异常4 w, X. R [7 }# ^9 \
2. 制冷模式下,室内机电子膨胀动作异常
8 i5 E7 v# K7 @5 L# ]3 @& |/ J: F3. 制热模式下,室外电子膨胀阀动作异常
1 T. B/ T5 v0 x* I2 |. z4. 系统冷媒过多(维修占比超过60%)! Y% Q; Z9 {; q
故障排查解决:
( a: t1 W( J# Y( C第 1 步:首先检查各个压缩机的排气管和壳顶感温包安装是否牢固,保温棉是否扎好。然后根据感温包温度~阻值特性表,测试各个温度对应下的阻值是否正常,如不正常则需要更换。压缩机排气感温包是50KΩ铜头。
' e7 j) z$ i, ?* S, W
6 i- n Y. Q4 T6 @4 P4 m/ U' a, F
) J6 t, y: a1 Y5 `4 `( h1 Q% D0 z7 }
例一:一套六代多联机工作一个小时显示E2故障停机,断电复位又可以工作一段时间,每次都是断电复位再上电,又可以工作,去现场维修的时候师傅检查外机发现排气感温包脱出,没有插在感温包的固定位置,导致E2故障,是感温包检测不到压缩机排气温度,它检测的是环境温度,就给主板反馈回错误的信息,主板认为压缩机工作异常,或者是偷懒没有工作,才报警,提醒客户赶紧收拾一下压缩机。
) i1 U( D7 `2 H; D: |8 G后面师傅把感温包涂抹一点导热硅脂插回去,以后运行没有再报E2故障。后面询问得知,这个设备被非厂家售后检查过,本来是bP(回油2感温包异常)报过价,客户嫌贵没有修,被修成了E2,修好E2,顺带把bP故障一起解决了。很明显就是人为设置的故障。
8 g2 [4 M1 c! l% n1 N$ v# S例二:一套6代商用多联机型号GMV-680WM/X,报E2故障,不定时报故障,有时候师傅去了,设备自己好了,不报故障,断电复位后,设备运行正常,没有发现异常,师傅走了,过几天有出现E2故障,没有时间规律,师傅跑了三次也没有找到问题,压缩机排气感温包更换了一个新的50KΩ的铜头感温包还是出现。维修陷入僵局,不知道如何解决。2 p$ k% m& |2 x) r/ E* E
后面师傅查找感温包的时候发现一个小细节,1号压缩机的排气感温包被人插在了2号压缩机位置,2号压缩机的排气感温包插在了1号压缩机排气管上。
6 d1 p) }4 B% i当两台压缩机同时工作的时候,设备不会报故障,因为两台排气感温包检测的数据几乎是接近的,只有室内负荷降低,一台压缩机工作的时候设备开始出现问题,就是在这种情况下客户依然可以断电复位继续使用。这就导致了不规律的出现故障,有时候一两天有时候三四天。
& P4 a( R( l# A' g7 t在实际的维修过程中,设备自身造成的问题,我们是有规律可循,而人为设置的陷阱,是没有规律可查的,只有经过细心的排查,才能找到最根本的问题所在。4 p; D5 g( L5 B# k2 `
第 2 步:如果系统是在制冷模式下保护,2 L- n- s& D4 U& H. J
首先,检查室内机电子膨胀阀:
% E& h7 d7 ^* @9 ~1 I; g4 g" o0 s①停止室内机,电子膨胀阀关至 0PLS 时,内机盘管进出管管温与系统低压值相差小于 10℃,则判断动作异常。( U; X, ?- x" |% \( f9 `+ y+ Z
处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。3 \! `7 T3 x2 I, d a7 q+ n
②运行室内机电子膨胀阀动作是否异常:电子膨胀阀开至 200PLS 时,内机盘管出管管温仍小于进管管温 1℃以上,并且压缩机排气温度或压缩机壳顶温度与高压温度值的差小于 10℃。4 p; }8 {4 o0 N. _, y/ k5 L6 C
处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。& [5 h: U4 w+ R/ R/ j3 v
其次,检查室外过冷器电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作是否正常。
) w, J+ \* f4 `( p% S0 ^" P第 3 步:如果系统是在制热模式下保护,首先检查室外机电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常则检查其他项目。$ {" @8 V0 G" A' n* s1 c/ a8 P1 F" m
第 4 步:核实冷媒灌注量是否按设计要求追加,冷媒过多将导致系统保护。
) e1 O/ m* A, |1 Z0 f# T处理方法:重新按设计要求灌注冷媒量。
1 k! s0 x6 ?: M9 g怎么样合理地释放制冷剂?这是个关键点,前面咨询过作者的人,作者把答案告诉他们了,有几起案例维修还是没有解决问题。为什么会出现这种情况呢?那就是释放的方法不正确。6 M+ Z8 Z% D( }/ C4 V6 d9 R
下面的是重点,请看清楚:- {* ]* s2 ~2 q' D/ @( K
第一、室内开启最小的一台内机,接好双表头压力表和安全阀,从高压口排放制冷剂,每次排放100克,大概排放时间10秒,排放完制冷剂,用格力口袋精灵或者是电脑观察压缩机的排气温度-高压对应的饱和温度。这两个值的差越大越好(正常的排气温度-模块高压温度大于15度以上),同时也要观察模块低压对应的饱和压力。如果发现压缩机的排气温度上升,低压压力下降,这个时候要停止排放,如果低压偏低就不能再排放了。低压尽量控制在0.7MP以上(释放制冷剂太快或者太多空调会报“E3”"E4"保护)。6 U8 e4 a4 m; a, @3 n1 G% R
& `( }: }: M* i3 |4 G- O8 O0 a
第二、排放制冷剂之后,如何观察数据?- V; D7 h7 Q2 F5 w( ~/ d
观察时如果发现模块高压对应的温度和排气温度之间的差值大于12度以上之后,最好关闭全部内机,等10分钟以后,再开启一台最小的内机再观察数据。这次如果发现排气温度上升的没有那么快,排气温度-高压模块的温度小于10度,这个时候就可以再放一次制冷剂。直到这两个差值大于15度以上方能保证夜间用户使用满足需求。排放制冷剂可能要操作多次,不要着急,制冷剂在循环的时候排放之后数据不会变化太快,多等一会再观察。* Y; f2 M* O' q- A+ r$ @
对待设备维修时要有一点耐心,你太着急了,没有修好,第二天还得过去。
( N6 j5 u5 s, |& P
6 U% ?- ]7 ^, n- Y2 s0 v按照上述方法每次放氟5-10秒,等待10分钟,通过电脑监控软件或者口袋精灵调试器查看系统参数,如果(排气温度-模块高压)>15℃或排气温度>65℃,就可以结束操作,否则继续放冷媒10s,然后再判断。
. O: x% _9 O K% Q电脑监控软件显示界面如下:
1 t* j4 Q1 L! R3 ^/ U1 Y
+ S9 H9 z; p- P* Z; p4 L口袋精灵显示界面如下:8 j2 m! F: e% {
) U( ^. e: [! P4 d1 R, |4 m
- f6 M, b- T! E& L. n: ^9 x4 L, M X. Y: E0 I/ k. Y
* b& D/ d! d5 x1 x; p& o4 @ U5 f2 n& S' }7 ?
|