格力6代多联机E2故障快速维修指南
' o8 G7 w0 R& D
) ]7 ^& }1 n7 ~) @5 p4 Q; n) Q5 r+ K' A2 v( ~
- p. W! T8 x! g& j# ]
* _9 b, X8 R( K6 F" s0 @
" U$ W* w0 v$ Q. Y1 v
故障判断条件和方法:
; v1 E% n" T1 \4 ?9 ]- G+ |5 S故障的保护逻辑是通过检测压缩机排气温度与高压值,排气温度与高压值(高压对应的饱和温度,口袋精灵上显示的是高压值)的差值低于 10℃,连续检测到30分钟则保护停机。% @8 Q4 B0 p( V5 ~" ?
能引起E2故障的原因有以下几点:
( I9 E% A- [5 P" C9 i- \9 I( P* |1. 压缩机排气感温包检测异常- @6 Z1 J( A; l% E! C. a9 P
2. 制冷模式下,室内机电子膨胀动作异常
3 L9 {$ q4 K+ a5 B3. 制热模式下,室外电子膨胀阀动作异常
$ a3 \! T( H7 V8 H4. 系统冷媒过多(维修占比超过60%)( P" s/ f6 U* @
故障排查解决: E' n1 t2 S' z0 T; I
第 1 步:首先检查各个压缩机的排气管和壳顶感温包安装是否牢固,保温棉是否扎好。然后根据感温包温度~阻值特性表,测试各个温度对应下的阻值是否正常,如不正常则需要更换。压缩机排气感温包是50KΩ铜头。
7 w+ C/ R) b, e" V" ]1 t$ P0 V% C g( U& f: q& k
' \4 G0 P+ n" [ t% l
" L/ r- U% z7 u6 }0 s0 C例一:一套六代多联机工作一个小时显示E2故障停机,断电复位又可以工作一段时间,每次都是断电复位再上电,又可以工作,去现场维修的时候师傅检查外机发现排气感温包脱出,没有插在感温包的固定位置,导致E2故障,是感温包检测不到压缩机排气温度,它检测的是环境温度,就给主板反馈回错误的信息,主板认为压缩机工作异常,或者是偷懒没有工作,才报警,提醒客户赶紧收拾一下压缩机。
7 Z' k& N; w) y" u" ?" E后面师傅把感温包涂抹一点导热硅脂插回去,以后运行没有再报E2故障。后面询问得知,这个设备被非厂家售后检查过,本来是bP(回油2感温包异常)报过价,客户嫌贵没有修,被修成了E2,修好E2,顺带把bP故障一起解决了。很明显就是人为设置的故障。
0 y W3 H0 r6 B* b2 _# X( [例二:一套6代商用多联机型号GMV-680WM/X,报E2故障,不定时报故障,有时候师傅去了,设备自己好了,不报故障,断电复位后,设备运行正常,没有发现异常,师傅走了,过几天有出现E2故障,没有时间规律,师傅跑了三次也没有找到问题,压缩机排气感温包更换了一个新的50KΩ的铜头感温包还是出现。维修陷入僵局,不知道如何解决。
1 ~8 }4 Z3 K8 ]* p( ]后面师傅查找感温包的时候发现一个小细节,1号压缩机的排气感温包被人插在了2号压缩机位置,2号压缩机的排气感温包插在了1号压缩机排气管上。
9 _; X4 s6 ?, r/ P4 `当两台压缩机同时工作的时候,设备不会报故障,因为两台排气感温包检测的数据几乎是接近的,只有室内负荷降低,一台压缩机工作的时候设备开始出现问题,就是在这种情况下客户依然可以断电复位继续使用。这就导致了不规律的出现故障,有时候一两天有时候三四天。3 p' a; w# e/ O9 F% i
在实际的维修过程中,设备自身造成的问题,我们是有规律可循,而人为设置的陷阱,是没有规律可查的,只有经过细心的排查,才能找到最根本的问题所在。
5 Z0 k3 F8 I! Y第 2 步:如果系统是在制冷模式下保护,# z) _# a/ ^6 k7 s. b% k$ `
首先,检查室内机电子膨胀阀:
- h( `: H- Q0 @/ Z& ?①停止室内机,电子膨胀阀关至 0PLS 时,内机盘管进出管管温与系统低压值相差小于 10℃,则判断动作异常。
& |- n! I- m* a: ]处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。- e5 ~6 k) F' E
②运行室内机电子膨胀阀动作是否异常:电子膨胀阀开至 200PLS 时,内机盘管出管管温仍小于进管管温 1℃以上,并且压缩机排气温度或压缩机壳顶温度与高压温度值的差小于 10℃。
) w' `+ D$ P6 s, B处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。
' J# \& B1 d5 c5 m" F其次,检查室外过冷器电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作是否正常。1 e; k! O0 |; t i& h. Z
第 3 步:如果系统是在制热模式下保护,首先检查室外机电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常则检查其他项目。
5 b' l3 K4 \' @# _' H第 4 步:核实冷媒灌注量是否按设计要求追加,冷媒过多将导致系统保护。+ X1 c( Z* K5 z& [: Z
处理方法:重新按设计要求灌注冷媒量。
! y* l0 F9 M3 q: e- ]8 R怎么样合理地释放制冷剂?这是个关键点,前面咨询过作者的人,作者把答案告诉他们了,有几起案例维修还是没有解决问题。为什么会出现这种情况呢?那就是释放的方法不正确。
2 L" k/ }7 ~1 F# }3 ^) O. }下面的是重点,请看清楚:
+ h# |2 S* Z8 T' \* d第一、室内开启最小的一台内机,接好双表头压力表和安全阀,从高压口排放制冷剂,每次排放100克,大概排放时间10秒,排放完制冷剂,用格力口袋精灵或者是电脑观察压缩机的排气温度-高压对应的饱和温度。这两个值的差越大越好(正常的排气温度-模块高压温度大于15度以上),同时也要观察模块低压对应的饱和压力。如果发现压缩机的排气温度上升,低压压力下降,这个时候要停止排放,如果低压偏低就不能再排放了。低压尽量控制在0.7MP以上(释放制冷剂太快或者太多空调会报“E3”"E4"保护)。* ~3 K3 C: v: g6 d% E
. |; A( f* R2 Z: W5 x第二、排放制冷剂之后,如何观察数据?3 S, M x2 R/ l! o Y. F' b; ^7 ]
观察时如果发现模块高压对应的温度和排气温度之间的差值大于12度以上之后,最好关闭全部内机,等10分钟以后,再开启一台最小的内机再观察数据。这次如果发现排气温度上升的没有那么快,排气温度-高压模块的温度小于10度,这个时候就可以再放一次制冷剂。直到这两个差值大于15度以上方能保证夜间用户使用满足需求。排放制冷剂可能要操作多次,不要着急,制冷剂在循环的时候排放之后数据不会变化太快,多等一会再观察。& o! O s6 J; e
对待设备维修时要有一点耐心,你太着急了,没有修好,第二天还得过去。
- j3 G9 M* y: ^" b0 w7 x6 n% N u
3 r1 D% Q% R6 f( Q- O& y4 h按照上述方法每次放氟5-10秒,等待10分钟,通过电脑监控软件或者口袋精灵调试器查看系统参数,如果(排气温度-模块高压)>15℃或排气温度>65℃,就可以结束操作,否则继续放冷媒10s,然后再判断。
% d r# V$ U, p! x& Q# a+ D电脑监控软件显示界面如下:3 x- d; {; U& D j# O
- J' h/ F2 Y2 k5 _
口袋精灵显示界面如下:* }2 j: ~/ H8 ^0 y
# T" \2 e7 ]8 m! x, m
, M! j, X9 S+ i3 M( a, K; M/ i( e, X
# w7 F5 |, L% M& T( v( H6 \. G" w* \, O
8 Z( @4 `! [+ u* H |