找回密码
 邀请注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 697|回复: 0

电箱为什么越级跳闸?怎么处理?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-13 19:40
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    1203

    主题

    161

    回帖

    1万

    积分

    论坛元老

    积分
    16379

    突出贡献优秀版主活跃会员热心会员2021纪念

    发表于 2022-4-22 09:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电箱为什么越级跳闸?怎么处理?

    很多时候,最下一级的断路器没有跳!但是上一级的却跳了!造成了大范围的停电!这是为什么呢?今天我们就来谈谈这个问题。

    越级跳闸的主要情况
    主开关负载容量小于分开关负载总和的容量。
    主开关有漏电保护装置然而分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。
    两级断路器保护不匹配,尽量使用同品牌的断路器。
    经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。
    下级断路器配置的保护无法正确判断故障(比如单相接地故障但未配置零序保护)。
    断路器老化导致分励脱扣时间变长,要更换一个分励脱扣时间小于上一级开关的分开关。

    越级跳闸解决对策
    如发生上级断路器越级跳闸,若查明有分路保护动作,但该分路断路器未跳闸,则分断该级断路器,然后恢复上级断路器;若查明各分路保护均未动作,则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障可合上上级断路器,并逐一试送各分路断路器。当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障断路器。可对该线路进行隔离维修更换。

    断路器要跳闸,必须符合两个条件:
    第一个是故障电流大小达到设定值;
    第二个是故障电流持续时间达到设定的时间长度,所以要确保断路器不越级跳闸,必须在电流设定值和时间设定值上配合好。
    比如说,第一级断路器过流保护定值是700A,持续时间设定值为0.6秒,那第二级断路器过流保护定值就应该按照一定的比例缩小,比如电流定值设为630A,时间设定为0.3秒。这样的话,如果在第二级断路器的保护内发生故障,不管故障电流有没有达到第一级断路器的定值,因为故障电流持续到0.3.秒的时候就被第二级断路器切断了,达不到第一级断路器的0.6秒,所以第一级断路器就不会跳,也就避免了越级跳闸。
    这里可以引申出几个点:
    第一个是保护类型方面,不管是短路故障还是接地故障,都是一样的道理,都是通过电流大小和判断时间长度来错开的。
    第二个应该说时间上的配合更为重要,因为故障电流很有可能同时满足多级断路器的保护定值大小。





    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请注册

    ×
    支持维修爱好者!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|家电电工资料网 ( 辽ICP备17010435号-3 )|网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    GMT+8, 2024-12-23 03:07

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表