找回密码
 邀请注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 861|回复: 0

配电房停送电操作步骤

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-14 08:32
  • 签到天数: 19 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    2057

    主题

    36

    回帖

    2万

    积分

    金牌会员

    积分
    22254

    2023优秀会员活跃会员热心会员突出贡献论坛元老2021纪念

    发表于 2021-11-2 18:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    配电房送电时,一般应从电源侧的开关合起,依次合到负荷侧开关。按这种程序操作,可使开关的闭合电流减至最小,比较安全;万一某部分存在故障,也容易发现。
    最重要的是停、送电的顺序千万不能弄错:
    停、送电顺序:停电时,先停低压,后停高压。
    停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。
    停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。
    严禁带负荷拉、合隔离开关。

    送电操作程序如下:
    1) 检查整个配电房的电气装置上确实无人工作后,拆除临时接地线和标示牌拆除接地线时,应先拆线路端,再拆接地端。
    2) 检查两路进线WL1、WL2的开关均在开断位置后,合上两段高压母线WB1和WB2之间的联络隔离开关,使WB1和WB2能够并列运行。
    3) 依次合上WL1上的所有隔离开关,然后合上进线断路器。如合闸成功,则说明WB1和WB2是完好的。
    4) 合接于WB1和WB2的电压互感器电路的隔离开关,检查电源电压是否正常。

    5)合所有高压出线上的隔离开关,然后合所有高压出线上的断路器,对所有配电房的主变压器送电。
    6) 合NO.2配电房主变压器低压侧的刀开关,再合低压断路器。如合闸成功说明低压母线是完好的。
    7) 通过接于两段低压母线上的电压表检查低压是否正常。
    8) 合NO.2配电房所有低压出线的刀开关,然后合低断路器,或合上低压熔断器式刀开关,使所有低压出线送电。至此整个高压配电所及其附设车间变电所全部投入运行。

    如果配电房是故障处理停电以后的恢复送电,则操作程序与配电房所装设的开关类型有关。如果电源进线是装设的高压断路器,则高压母线发生短路故障时,断路器自动跳闸。
    在故障消除后,则可直接合上断路器来恢复送电。如果电源进线装设的高压负荷开关,则在故障消除后,先更换熔断器的熔管后,才能合上负荷开关来送电。

    如果电源进线是装设的高压隔离开关-熔断器,则在故障消除后,先更换熔断器管,并断开所有出线开关,才能合隔离开关,最后合上所有出线开关才能恢复送电。如果电源进线是装设的跌开式熔断器,也必须如此操作才行。




    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请注册

    ×
    支持维修爱好者!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|家电电工资料网 ( 辽ICP备17010435号-3 )|网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    GMT+8, 2024-12-23 12:16

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表