    断火限位器,使用注意事项!

    有的人说,让断火限位断开主回路,不如断开接触器线圈,这样不容易烧损限位触点,更可靠。也有人说这种限位只断开主回路两相,不安全。更有人说这种限位根本就是画蛇添足,没意义。真的是这样吗?
    好,下面咱们就来谈谈这些问题。

    第一,先说把断火限位串进接触器线圈回路当中,断开接触器线圈这种说法。的确,这样可以实现限位停车的功能,也保护了断火限位的触点不被烧损,但这样接线,就使断火限位失去了它的意义。
    比如,接触器主触点忽然粘连不释放,或者接触器铁芯沾满污垢,释放缓慢,(这些现象在实际工作中非常常见。)虽然给它线圈断了电,但主触点断不开,或者断开慢,电机停不下来,就必定会出事故,轻则损坏机械部件,重则拉断钢丝绳,吊钩、吊物坠落,造成大事故。
    其实设计断火限位就是解决这类普通限位(如重锤限位)的缺陷的。它利用机械力量直接断开电机主回路,是电机停止,安全可靠。
    第二,断开主回路两相不安全的说法,咱们知道,三相电机,如果只断其中一相,剩下两相电流增大,电机就会因为缺陷很快烧损,但如果断开两相,只剩一相的话就形不成回路,电机就会停下来,所以,为了简化断火限位结构,使其只断电机主回路的两相。

    所以并不存在不安全的问题。如果是指检修不安全,那要知道,检修的话,首先就要停电拉闸,验电,更不可能有电了。
    第三,说断火限位是画蛇添足的,那只能证明,您还没理解透断火限位的工作原理和重要性,相信您看到以上两点,就会明白它存在的真正意义。