GB 51348-2019新《民用建筑电气设计标准》强制条款解读
《民用建筑电气设计标准》GB 51348—2019自2020年8月1日起实施,这意味着《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008(简称《民规》)作废,升级为国家标准。
01GB 51348—2019的主要技术内容
根据住房和城乡建设部《关于印发(2013年工程建设标准规范制订、修订计划)的通知)(建标(2013)6号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,对《民用建筑电气设计规范)JG J16—2008进行了修订。标准的主要技术内容为:
1 总则
2 术语和缩略语
3 供配电系统
4 变电所
5 继电保护、自动装置及电气测量
6 自备电源
7 低压配电
8 配电线路布线系统
9.常用设备电气装置
10.电气照明
11 民用建筑物防雷
12 电气装置接地和特殊场所的电气安全防护
13 建筑电气防火
14 安全技术防范系统
15 有线电视和卫星电视接收系统
16 公共广播与厅堂扩声系统
17 呼叫信号和信息发布系统
18 建筑设备监控系统
19 信息网络系统
20 通信网络系统
21 综合布线系统
22 电磁兼容与电磁环境卫生
23 智能化系统机房
24 建筑电气节能
25 建筑电气绿色设计
26 弱电线路布线系统
02 GB 51348—2019修订的主要内容
(1)取消了锅炉房热工检测与控制一章;
(2)增加了建筑电气节能、绿色建筑电气设计、弱电线路布线系统三章;
(3)对保留的各章所涉及的主要技术内容进行了补充、完善和必要的修改。
删减部分
1)删除原规范第24章锅炉房热工检测与控制。2)在第3章负荷分级的正文中删除了“在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾的负荷……,应为特别重要的负荷”的内容。3)第5章删除了6kV继电保护内容。4) 删除原规范第9章传输系统和原规范的第9.8节体育场馆设备。5)原规范第10章删除了第10.8节“各类建筑照明设计要求”,其内容已分别纳入相关电气设计规范。6)原规范第12章删除了12.5.7条接地极与接地导体焊接的要求,该要求属于施工范畴。7) 原规范第13章删除了第13.2节系统保护对象分级与报警、探测区域的划分内容和建筑高度超过250m的民用建筑在火灾自动报警系统设计时应组织专题研究和论证的要求。8) 原规范第15章删除了第15.8节供电、防雷与接地,将其内容移至本规范的第23章智能化系统机房。9)原规范第16章删除了广播系统分类和调频广播与有线电视信号混频传的规定;删除了扩声系统分类扩声系统声学特性指标的规定及扬声器系统分频控制方式。10)删除了原规范第18.15 节建筑设备监控系统节能设计的章节,将这一内容移入第24章建筑电气节能相关章节中。11)删除原规范19.2节中已不适用的网络技术---ATM。12)删除第20章各节中的系统供电、照明、防雷、接地等条文内容,统一在第23章智能化系统机房中规定。13)删除原规范第24章锅炉房热工检测与控制一章。
新增部分
1)第24章建筑电气节能。2)第25章建筑电气绿色设计。3)第26章弱电线路布线系统。4)第4章增加了变电所不应设在对防电磁辐射干扰有较高要求的场所。5) 第5章增加了数字式综合保护装置及变电站综合自动化系统的相关要求。6) 第 6章增加了10kV自备柴油发电机组内容;增加了柴油发电机房设置在建筑物屋面的规定。允许发电机组能设置在建筑物的屋面或超高层建筑的裙楼顶。7) 第7章增加超高层民用建筑的低压配电系统内容;剩余电流保护器设置相关规定;增加配电线路设置电弧故障保护电器的相关规定。8) 第8章增加预制分支电缆布线长度的限制。9)第9章增加了第9.7节交流充电桩及第9.8节其他用电设备(电辐射供暖、电热缆设备、电伴热、电干、湿桑拿室、升降停车设备、擦窗机、厨房设备)。10) 第10章增加了10.4节应急照明内容。11)第12章增加交流电气装置的接地应能满足电力系统运行要求,并在故障时保证人身和电气装置的安全。提出了保障电力系统的正常运行和人身的安全是安全用电最基本的要求。12)第13章增加了主消防控制室、分消防控制室的设置位置要求,各自和相互之间的控制功能要求;给出了消防电源监控点的建议设置部位;新增加13.9节“非消防负荷线缆与通信电缆的选择”,明确非消防负荷线缆应选择相应燃烧性能等级的要求。13)第14章增加了14.11节应急响应系统一节。14)第15章增加了扩声扬声器系统的选择要求,公共广播系统传输线路选择等内容。15)在第17章17.2节呼叫信号系统设计中,增加了电梯多方通话系统、公共求助呼叫信号系统的内容。16)第18章增加了建筑设备一体化监控系统的内容。 17)第19章增加第19.9节无线局域网络内容,包括了无线网络的相关设计原则。18)第20章增加了信息接入系统;数字无线对讲系统;数字微波通信系统 。
修订部分
1)对原规范第3章负荷分级作了较大的修改、补充和完善,增加了住宅建筑、办公建筑、交通建筑(如城市轨道交通车站、磁浮列车站、地铁车站等)等不同类型建筑的负荷分级,补充了高层建筑、超高层建筑、剧场、体育场馆及交通建筑等不同类型建筑的消防负荷分级等。2)原规范的第9.5节自动门和电动卷帘门改为9.4自动旋转门和电动门、电动卷帘门、电动伸缩门、窗。3)对原规范第11章防雷装置的引下线、专用引下线、专设引下线做了区分和相应要求;对防雷引下线与金属物或线路之间的最小间隔距离的计算公式作了修订;对防雷装置的材料和最小截面要求作了修订;对电涌保护器线路上安装过电流保护器件及其性能,新增了相应要求。4)对原规范第12章12.4节接地要求和接地电阻,根据IEC60364相关要求进行了修订。 5) 将原规范第13章火灾自动报警系统更名为建筑电气防火,修订后的内容弥补了原规范的不足。 6)对原规范第14章14.7节住宅(小区)安全防范系统改为访客对讲系统;14.10节联动控制和系统集成改为安防综合管理系统,使整章内容更为完整、准确。7)将原规范16章广播、扩声与会议系统改为公共广播与厅堂扩声系统;第16.3节扩声系统改为厅堂扩声系统。8)将原规范第19章计算机网络系统改为信息网络系统。9)第20章对多媒体教学系统内容条文进行了较大幅度修改和补充。内容包括:Ⅰ数字交互式语言学习系统;Ⅱ多媒体普通教室教学系统;Ⅲ 多媒体阶梯教室教学系统;Ⅳ 计算机网络多媒体教室教学系统;Ⅴ 交互式多媒体教室教学系统等设计等内容。10)将原规范第23章电子信息设备机房改为智能化系统机房,适用范围缩小为针对民用建筑(群)中普遍设置的各类智能化系统设备机房、监控机房、管理机房及进线间、弱电间等的设计。
03GB 51348—2019部分强制条款解读
标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
------------------------1-------------------------
解读:与《供配电系统设计规范》GB 50052—2009的3.0.1、3.0.2条高度统一,增加了人员密集场所的供电要求。
-----------------------2-------------------------
解读:与老《民规》4.7.3条基本一致。
----------------------3-------------------------
解读:与老《民规》7.6.4的区别在于,此处明确不设置过负荷保护,旧规可设置过负荷保护动作于信号但不切断电路。
----------------------4-------------------------
解析:此条为新增,与《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018版)的10.1.10条保持一致。
----------------------5-------------------------
解析:此条与《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011的8.3.1大致保持一致,8.3.1 电动门应由就近配电箱(柜)引专用回路供电,供电回路应装设短路、过负荷和剩余电流动作保护器,并应在电动门就地装设隔离电器和手动控制开关或按钮。
----------------------6-------------------------
解析:防雷基本是《建筑物防雷设计规范》GB50057的内容,此条与旧《民规》11.8.9条完全一致。值得注意的是此处强调了单根钢筋作为防雷装置不应小于10mm,GB 50057也有要求:敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅为一根时,其直径不应小于10mm;对专设引下线暗敷时,要求其圆钢直径不应小于10mm。
----------------------7-------------------------
解析:此条为新增,与《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309—2018要求大体一致,其中第13.4.6条对应急疏散照明的控制方式提出了明确的规定:疏散照明应在消防控制室集中手动、自动控制。不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯。一直以来,在实际工程中应急疏散照明很多都是通过切电的方式直接点亮,尤其是双头应急灯,甚至与“切非消防电源”混为一谈,本规定出台后彻底否决了这样的控制方式。另外对于什么建筑的消火栓处需要设置消火栓按钮也作出了具体的规定:即设置消防控制室的相关建筑消火栓旁应设置消火栓按钮,换言之,按规范无需设置火灾自动报警系统的建筑也就无需设置消火栓按钮。在此需要说明的是,本规范适用范围为民用建筑,至于工业建筑(厂房、仓库)并不在该规范之内。
---------------------8-------------------------
解析:与《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116—2013的4.10.3大致相同,4.10.3 消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口挡杆的功能。GB 51348—2019《民用建筑电气设计标准》作为民用建筑电气设计的母标准,其他标准以此为基础进行编制,凸显其重要性。其覆盖面广、内容丰富,是一部成体系、整体感强的国家标准,一定会为我国民用建筑建设做出卓越贡献!