    三相异步电动机星-角接法的错误后果!


        三相异步电动机是当前企业中应用最广泛的电动机,其电机绕组的接线方法分星形接法Y和三角形接法Δ,下面介绍错误接线带来的后果。
       1.定子绕组星形运行的电动机,其每相绕组承受的电压即相电压是电动机额定电压(电源线电压)的1/✔3倍(0.58倍)。若错接成三角形运行,即相电压升高至厂家规定的1.73倍。例如,电源电压380伏,星形运行,相电压为220伏,接成三角形,则相电压升高至380伏。由于绕组的相电压升高,铁芯将高度饱和,铁芯磁通的励磁电流将急剧增加,再加上负载电流,定子绕组电流大大增加,将使绕组铜损急剧增大,最终导致定子绕组过热烧毁。


       2.定子绕组三角形运行的电动机,其每相绕组承受的相电压即电动机的额定电压(电源伐电压),若错接成星形,每相绕组上电压下降至原电压的1/✔3,例如电源电压为380伏,则相电压下降至0.58*380=220伏,导致电动机的转矩将减小到额定转矩的(1/✔3)²=1/3,此时如果电动机仍带上额定负载运行为了克服负载的阻力矩,要求星形接法的转矩与三角形接法的转矩一样,这样势必造成电机定子电流增加,从而导致电机过载发热长时间运行同样会烧毁,功率因数和效率也会下降。
       3.还有一种特殊情况,若电动机的负载较轻(小于额定负载的40%),则不需较大的负载电流来产生电磁转矩去克服阻力矩,此时定子绕组由三角形接法改为星形接法,由于绕组相电压大大降低,励磁电流明显减少,所以总的定子电流也减小,而电机的功率因数和效率则相应提高。当大马拉小车时,即电机的负载小于额定负载的40%时人为将电机由三角形改为星形,达到节能降耗的目的。