TA的每日心情 | 开心 2022-1-13 19:40 |
---|
签到天数: 15 天 [LV.4]维修爱好者3级粉丝
论坛元老
- 积分
- 16379
|
变送器接线方法
二线制变送器的接线如图1所示,供电为24VDC,输出信号为4-20mA,负载电阻通常为250Ω,24V电源的负线电位最低,它就是公共点,智能变送器还可在4-20mA信号上加载HART协议的FSK键控信号。有的数显表具有变送功能或24V供电功能,作用与二线制变送器相似。
图1 二线制变送器接线示意图
二线制变送器的电源、电流信号回路为:24V的电源正端→变送器的正端→变送器的负端→数显表的正端→数显表的负端→24V的电源负端,数显表接收的是电流信号。如果在数显表的正、负端并联一个电阻R,数显表接收的就是电压信号。
三线制变送器的电源正端用一根线,信号输出正端用一根线,电源负端和信号负端共用一根线,如图所示。供电大多为24VDC,输出信号大多为4-20mA。
图2 三线制变送器接线示意图
三线制变送器的电源回路为:24V的电源正端→变送器的正电源接线V+端→变送器的负端(公用端)→24V电源负端。电流信号回路为:变送器的电流输出I+正端→数显表正端→数显表负端→变送器的负端(公用端),数显表接收的是电流信号。如果在数显表的正、负端并联一个电阻R,数显表接收的就是电压信号。
四线制变送器的电源、信号各用两根线,电源和信号分开工作。如图所示,供电大多为220VAC,也有24VDC的。输出信号大多为4-20mA。四线制变送器的电流信号回路为:变送器的电流输出正端→数显表正端→数显表负端→变送器的负端,数显表接收的是电流信号。如果在数显表的正、负端并联一个电阻R,数显表接收的就是电压信号。
图3 四线制变送器接线示意图
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请注册
×
|