TA的每日心情 | 开心 2022-1-13 19:40 |
---|
签到天数: 15 天 [LV.4]维修爱好者3级粉丝
论坛元老
- 积分
- 16379
|
【图说】专业讲解高压开关柜安装流程及注意事项
一、高压柜拆包装及吊装就位
高压柜在装卸车上把包装拆除。转移设备的时候由于吊车只能把设备吊到门口,设备都很笨重而且门又不宽,室外到室内还有几级台阶或斜坡不能把设备直接放上叉车或者滚筒推进去,有的设备还不能放在地上,一般都有一个10-15cm高的基础,常用枕木在室外门口垫一个小平台,垫起来的高度跟几级台阶或里面的基础差不多,上面铺两根槽钢,槽钢一端搭在枕木上,另一端搭在室内或者基础上,槽钢的凹槽朝上,将设备平稳吊落在槽钢上,然后用撬棍伸入槽钢凹槽内将设备沿着槽钢移到室内,室内用滚筒或者叉车接住即可实现设备转移。
图一:将设备吊装至铺好的平台上(此为电容器)
图二:将设备平移进室内,室内使用的是链条葫芦
二、高压开关柜就位及拼装
图三:高压柜全部就位后就是这样歪歪斜斜的,注意两排高压柜之间也有槽钢
找准主屏位置,一般是找#1主变进线柜或#2主变进线柜为主屏,找齐对正一般以三点一线的方法,即穿墙套管B相中心、主屏B相进线中心和主屏前盖板中心。
图四:这是在找主屏的中心,位置找准了之后记得打水平。
多排高压柜之间是以母线桥连接,先将靠主变进线侧的高压柜位置定位好,再次利用四点一线的方法找齐母线桥对侧的高压柜,则对侧的高压柜以母线桥高压柜为基准找齐对正,如此一来,不论有多少高压柜都能把位置找准。此时要注意的一点就是,母线桥连接的两排高压柜是要反相序的,一定要注意,这个情况一般是设计院与生产厂家之间就协商好了的,但是安装过程中还是要注意,如果没有反相序就要厂家做出相应的整改。
图五:这是母线桥两端,注意相序。
图六:这张图可以看出来反相序了
主屏就位后立刻用水平尺打水平,看是否需要垫片垫平,打完水平后立刻电焊固定。
将其他高压柜朝主屏靠拢。
高压柜与高压柜之间是靠连接屏螺丝卡紧的,前后都有,当高压柜就位后,打开高压柜前后柜门以及母线室门板以及顶盖门板。连屏过程中切记要一块一块的朝主屏靠拢连紧,有的为了省事先把前柜门的连屏螺丝拧紧完再拧紧后柜门的,这样做有个弊端,因为现在市场上的高压柜五花八门,质量也参差不齐,每一个高压柜之间的配合不一定那么紧密,前柜门卡紧了后后柜门不一定对的上,如果其中有高压柜连接不好,要立即处理,不然就是痛苦的返工。
图七:这几张图可以看出两块高压柜之间的一些猫腻了,如果两块高压柜之间没有配合好,死无法紧密的连载一起的,如果高压柜做的不够好,在连屏的时候也会出现后面卡紧了但是前面还是很宽的距离,所以要一块屏一块屏的连接。
小窍门:10KV高压柜在拆装过程中要拆装很多挡板和盖板,每块板上都卡着好几颗螺丝,这些螺丝大多是比较小,容易弄丢,避免这些螺丝丢失的最好办法就是拆除挡板和盖板后将螺丝卡在原螺丝孔上,在以后装盖板的时候会减少许多不必要的麻烦,工程中间弄丢螺丝实在是太常见的现象了,不仅是螺丝,搞完一个工程之后工具都有很多都对不上号。
当高压柜连完屏后就是对母线的安装,此时配合高压柜生产厂家对母线进行连接,大概有两种母排,直排与带鸭嘴弯的母排,直排与直排之间连接须引渡排,而鸭嘴弯的母排可以直接连接,因为这两种母线的不同所以高压柜之间的母线筒也是不一样的,安装的时候要注意。在穿母线之前对母线进行清抹,到位后再接触部位涂上导电膏,串上螺丝。
图八:这个就是直排与直排之间的引渡排,排与排之间那黑糊糊的东西就是导电膏,每块母排上都会有标明是第几号柜到第几号柜的,这张图就是十一号柜。
图九:这个是直排高压柜的母线筒,母线中间是固定的,但是带鸭嘴弯的母排是穿不过这个孔的,所以不能用这种母线筒,带鸭嘴弯的母排所使用的母线筒中间是块可以移动的橡胶垫。
高压柜接地排的连接,如果这次安装工程只是一期工程,以后还要增加,要从设计图纸上找出此接地排看是否能承载以后的需要,如果接地排载流量太小了则需跟设计院与生产厂家提出要求。这种不仅仅是对接地排,其他类似情况,都要注意。接地排连接完毕后将其与接地槽钢进行焊接。
图十:这个就是接地排,在高压柜的后柜门最下面。
图十一:接地排引出来之后与地网连接
拆除避雷器引线及带电显示器引线,这是为了以后对断路器进行耐压实验而做的准备。
图十二:这个是避雷器及引线,请看清楚接线方式
图十三:拆除引线,但是螺丝还是串在螺丝孔上。
紧接着是对母排螺丝进行紧固,这里对拧螺丝的力矩大小是有要求的,对于M16的螺丝,我们的要求是力矩不应小于120NM,其他型号的参照相关表格要求,每一颗螺丝在紧固之后都必须用力矩扳手进行力矩确认,母排螺丝若没有紧固好接触电阻过大,在运行过程中会发热造成事故,还有一点要明确的就是铜、铝属于软金属,在承受过大压力时会发生变形,所以对于铜、铝母线不能用电动扳手进行螺丝紧固。
图十四:母线上好后穿上螺丝,就是这个样子,用扳手紧紧。
夹具上面的螺丝是不需要拧得太紧的,夹具主要是让母排在电动力的作用下不至于偏移而导致相间或者对地放电。这里说一下母排外面的这一层热缩材料,10kV母线单相运行电压只有5.77kV、35kV母线单相运行电压20.2kV,而外面所包的这一层热缩材料可以承受:击穿强度30kV/mm 、工频耐压:42kV/1min 、雷电动击75kV±15次;如果没有热缩,若是异物(小动物、螺丝、杂物等)不小心跌落在母排与母排之间或者距离在125mm(10kV)、300mm(35kV)之内可能引起母排对其放电,严重的会引起三相短路或者母线室爆炸,所以母线室内任何带电部位都是有热缩绝缘的,还有一个原因就是如果母线的哪个地方长期发热会引起热缩的变形,也方便检查出故障。
图十五、图十六:这两张图片上的螺丝都是不符合要求的,图十五的没有平垫片(参考图八),而图十六的螺丝没有出丝扣,这些小问题都是在安装的时候要注意的。紧贴着螺帽的是弹簧垫,检查螺丝有没有拧紧可以参考弹簧垫是否被压平(对于带电设备一般是通过弹簧垫来看螺丝是否松动)
图十七:不同的电压等级,室内室外对地距离都是有要求的,10KV室内对地、相间距离为125mm,室外为200mm;35KV室内对地、相间距离为300mm,室外为400mm。其实安装高压柜的时候这个距离一般都是够的,最主要看的就是厂家人员制作安装母线桥和室内穿墙套管至主屏之间的母线筒的时候,那里面的对地、相间距离往往都会出问题,有的时候还要考虑相序是否正确,如果还要换相序就比较麻烦了,怎么样去躲距离也是一门学问。
当螺丝紧固后就是套热缩盒,业扩工程对10kV、35 kV母线进行包热缩盒的时候一定要有业主单位指派的专人在场,每套一个热缩盒之前都要业主单位对里面的螺丝进行力矩确认,检测是否达到要求,因为接下来就是对母线室进行卫生清扫以及封盖板,10kV、35 kV母线室再也不会打开了。如果没有业主单位派人检查,那么到了10kV、35 kV高压室验收时可能要再次打开盖板对螺丝的力矩进行确认,检查过了就可以跳过这一步,免得到时候麻烦。
对母线室的卫生及母排进行清扫,确认母线室里无遗留物,然后封盖板。这时候也要业主单位有人在场,理由同上。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请注册
×
|