找回密码
 邀请注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1114|回复: 0

非常全面的---高低压配电系统基础知识

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-13 19:40
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    1203

    主题

    161

    回帖

    1万

    积分

    论坛元老

    积分
    16379

    突出贡献优秀版主活跃会员热心会员2021纪念

    发表于 2020-5-2 13:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

                     




    1.2.1.1 高压输配电系统概述
    我国发电厂的发电机组输出额定电压为3.15~20KV,为什么要升压至500KV传输?
    1、为了减少线路能耗、压降
    2、节约有色金属、降低线路工程造价。
    配电变压器铭牌上标明输出额定电压为400/230V,而非380/220V,为什么?
    考虑补偿变压器内部电压降5%,一般选400/230V,而用电设备受电端电压为380/220V。







    1.2.1.3 高压配电系统组成
    概念:变电所电能输送和分配的电路,即主电路。
    常用的高压电器:高压熔断器、高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、避雷器等。
    高压开关柜:高压开关及相应的控制、信号、测量、保护和调节装置的组合。
    市电的引入一般均从附近现有公用电网上引入馈电线,采用专用电力电缆。应根据附近电网中变电所的位置,电压等级,供电质量,局站重要性等情况选取合适可靠的市电。
    通信局站变电所可分为露天变电所和室内变电所两种,露天变电所又有杆架式(180KVA以下变压器)和落地式。室内变电所又有小型独立变电站和带有高压开关柜的变电所。一般有两路市电引入的变电所均采用带有高压开关柜的变电所。
    电力变压器有油浸式和干式两种类型,在室内安装变压器时,应考虑变压器室的布置,高低压进出线位置以及操作机构的安全等问题。目前大容量变压器广泛采用了干式变压器。
    所谓一次线路,表示的是变电所电能输送和分配的电路,通常也称主电路。根据通信局站市电引入的情况和局站对电源可靠性要求的不同,可以有不同的一次线路方案。


















































































































    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请注册

    ×
    支持维修爱好者!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|家电电工资料网 ( 辽ICP备17010435号-3 )|网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    GMT+8, 2024-12-22 23:54

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表