找回密码
 邀请注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1243|回复: 0

接触器常见两类故障原因及处理方法

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-13 19:40
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    1203

    主题

    161

    回帖

    1万

    积分

    论坛元老

    积分
    16379

    突出贡献优秀版主活跃会员热心会员2021纪念

    发表于 2020-1-26 16:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    交流接触器具有动作迅速、操作安全方便、便于远距离控制以及具有欠电压和零电压保护作用等优点,广泛应用于电动机、电焊机、小型发电机和机床控制中。因此掌握快速判断和处理接触器故障问题,也是电工必备知识。接触器常见故障主要分为两大类,第一类是触头系统故障,第二类是电磁系统故障,下面结合实际检修经验分享故障原因及处理方法。



    接触器


    一、 触头系统故障
    1、触点过热灼伤
    这个问题经常出现在频繁启动或者长时间运行电机控制中,主要由于接触器过于频繁启动或触点容量不够、三相触点不能同步接触、触点表面有杂质或不平、触点接触面磨损不均匀等原因造成。
    处理方法:如果出现触点过热灼伤,需要修磨平整或更换接触器触点(经济允许可以直接更换接触器)后,方可继续使用,否则容易出现触点粘连或者过热熔断,造成主回路短路或缺相问题。如果是接触器容量不够、要更换更大以及容量的接触器。



    触点


    2、触点熔焊
    严重的电弧产生的高位会使动静触头接触面融化后焊在一起无法分断。触头熔焊现象通常是由于触头容量过小、触头弹簧损坏、初压力减小、负载侧短路等原因造成。
    处理方法:更换损坏严重的触头或者直接更换接触器



    触点熔焊


    二、电磁系统的故障
    1、接触器铁芯不能吸合
    接触器工作线圈电压过低、制线路有误、线圈断或者烧损、衔铁机械部分不灵活或动触点卡住、辅助触点松动或者卡槽卡住等造成
    具体处理方法:
    如果出现电压过低,接触器会频繁出现吸合断开,需要检查控制电源或控制电路,调整电压达到正常值;
    首先检查接触器线圈两端电压,如果没有电压,检查控制回路或更换损坏的电气元器件;
    更换线圈或者接触器,如果是外部引起,还需要排除外部故障;
    修理接触器机械故障、除锈,并在机械动作处加些润滑油;
    需要检查辅助触点是松动使安装到位,如果是活动卡槽磨损更换辅助触点;



    接触器结构图
    2、接触器铁芯释放缓慢或不能释放
    剩磁作用或者是铁芯端面的污垢使动、静铁芯黏附在一起。直流电器的非磁性垫片损坏,使衔铁闭合后最小气隙变小等故障造成。
    处理方法:铁芯端面有污垢,要用汽油清洗干净。直流电磁的非磁性垫片损坏直接更换垫片或接触器。



    铁芯不能释放
    3、接触器线圈严重过热或冒烟烧损
    原因是线圈匝间短路、绝缘老化、电源电压低于或高于线圈工作电压。
    处理方法:若线圈匝间短路或绝缘老化,应更换线圈或接触器。如果是线圈工作电压与电源不相符,应更换工作电压与电源电压相符的线圈。



    线圈
    4、噪声过大
    有可能是交流接触器的短路环断裂或动、静铁芯端面不平,歪斜、有污垢等引起。
    处理方法:拆下线圈挫平或磨平铁芯极面,或用汽油清洗干净油污。若是短路换断裂,则更换铁屑或接触器,铁芯歪斜则应加于校正或紧固。
    以上就是接触器常见故障原因及处理方法,供大家参考。