找回密码
 邀请注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2177|回复: 0

奥克斯家用空调各型号故障代码表

[复制链接]
  • TA的每日心情
    签到
    2023-3-29 19:39
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]维修爱好者1级粉丝

    2781

    主题

    135

    回帖

    2万

    积分

    管理员

    积分
    26705
    发表于 2019-6-20 05:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    奥克斯家用空调各型号故障代码表
    (已更新至09年新品故障代码)
    一、70S .100S.120S.45T.50T.60T45TA.50TA.60TA.70T1,当发生故障时,面板液晶屏上显示“故障”和相应代码。
    序号        故障原因        显示方式
    1        室外有板时,通讯故障        显示“E4”
    2        T环异常        显示“E1”
    3        T内盘异常        显示“E3”
    4        T外盘异常        显示“E2”
    5        低压保护        显示“E5”
    6        室外有板时,室外三相缺相、反相保护        显示“E6”
    7        室外有板时,过流保护        显示“E7”
    8        室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障        显示“E8”
    9        室外有板时,压缩机排气管温度保护        显示“E9”

    二、KFR-45LW/TBP型变频机故障显示
    序号        故障原因        显示方式
    1        室内环境温度传感器开路或短路        显示“11”
    2        室内热交换器管温温度传感器开路或短路        显示“12”
    3        室内热交换器结冰保护        显示“13”
    4        室内热交换器过热保护        显示“14”
    5        室内通讯故障        显示“15”
    6        室内电源瞬时停电        显示“16”
    7        室内过电流保护        显示“17”
    8        室外环境温度传感器开路或短路        显示“21”
    9        室外热交换器管温温度传感器开路或短路        显示“22”
    10        室外压缩机排气口温度传感器开路或短路        显示“23”
    11        无负载        显示“24”
    12        室外过电流保护        显示“26”
    13        室外电压异常        显示“28”
    14        室外电源瞬时停电        显示“29”
    15        室外制冷过负荷保护        显示“2A”
    16        室外除霜显示        显示“2B”
    17        IPM模块障        显示“2C”
    18        室外E2数据错误        显示“2D”

    三、KFR-70LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/C3Y故障显示和保护显示

    序号        故障原因        显示方式
    1        制热化霜        “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变
    2        室内制冷防冻结保护        “运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变
    3        室内制热防高温保护        “运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变
    4        室内制热长时间防冷风保护        “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
    5        过流保护        “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
    6        低压保护        “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
    7        室温传感器故障        “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机
    8        室内盘管传感器故障        “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,按无内管传感器运行
    9        室外盘管传感器故障        “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
    10        室外缺相或者相序保护        “定时”灯和“运行”灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
    11        通讯故障        “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余指示灯灭,系统停机
    12        排气保护        “运行”灯和“摆风”灯闪烁0.5/0.5秒,其余灯不变,系统停机

    四、        KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示

    序号        故障原因        显示方式
    1        室外盘管损坏        面板定时灯闪烁1次/秒
    2        室内温度传感器损坏        面板定时灯闪烁1次/8秒
    3        室内盘管传感器损坏        面板定时灯闪烁2次/8秒
    4        除霜        睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
    5        制冷防冻结保护        运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒)
    6        制热防高温保护        运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
    7        制热长时间防冷风保护        运行灯闪烁(0.5/0.5秒)

    五、FS(Y)、DS(Y) 、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示
    序号        故障原因        显示方式
    1        室温传感故障,系统停机        显示“E1”
    2        室内板上室外管温传感故障,系统不停机        显示“E2”
    3        室内管温传感故障, 系统不停机        显示“E3”
    4        室外有板时,过流保护: 系统停机        显示“E7”
    5        防高温保护        “运行”灯和“制热”指示灯闪烁
    6        室内防冻结保护        “运行”灯和“制冷”指示灯闪烁

    六、HS(Y)、HSA(Y)、HSB(Y)、HV(Y)、HVA(Y)数码显示系列空调故障显示:

    序号        故障原因        显示方式
    1        PG反馈异常        显示“E4”
    2        T环异常        显示“E1”
    3        T内盘异常        显示“E3”
    4        T外盘异常        显示“E2”

    七、H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB系列故障显示

    序号        故障原因        显示方式
    1        PG反馈异常        定时灯每8秒闪烁4次
    2        T环异常        定时灯每8秒闪烁1次
    3        T内盘异常        定时灯每8秒闪烁2次
    4        T外盘异常        定时灯每1秒闪烁1次

    八、H(Y)、KFR-22G/ET-G5型空调故障显示

    序号        故障原因        显示方式
    1        T环异常        定时灯每8秒闪烁1次
    2        T内盘异常        定时灯每8秒闪烁2次
    3        PG反馈异常        定时灯每8秒闪烁4次
    4        T外盘异常        定时灯每1秒闪烁1次

    九、SA、SC、SV、SG、N、M、Q、E、HS1、HSZ、HL1、HLZ、P、ZZ、CZ、VB款数码显示系列空调故障显示:
    序号        故障原因        显示方式
    1        PG反馈异常        显示“E4”
    2        环境温度传感器异常        显示“E1”
    3        盘管温度器异常        显示“E3”
    4        整机过流保护        显示“E6”

    十、KFR-120LW/A3Y故障指示代码
    序号        故障原因        显示方式
    1        制热化霜        “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变
    2        室内制热长时间防冷风保护        “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
    3        过流保护        “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
    4        低压保护        “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
    5        室温传感器故障        “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“18”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。
    6        室内盘管传感器故障        “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“19”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。
    7        室外盘管传感器故障        “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
    8        室外缺相或者相序保护        “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“22”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭
    9        排气传感器故障        “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“20”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭
    10        排气保护        “定时开机”灯和“定时开机”指示灯同时亮并且“21”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),其余灯不变,系统停机

    十一、EC1无水加湿故障指示代码

    序号        故障原因        显示方式
    1        PG反馈异常        显示“E4” ,停机
    2        TA异常        显示“E1” ,停机
    3        TE异常        显示“E3” ,停机
    4        TW异常        显示“E2” ,不停机
    5        通讯故障        显示“E5” ,停机
    6        外环温异常        显示E6加湿停止,不停机
    7        加湿口温度异常        显示E7加湿停止,不停机
    8        直流电机异常        显示E8加湿停止,不停机
    9        湿度传感器异常        显示E9加湿停止,不停机
    10        加热丝异常        显示E0加湿停止,不停机
    十二、P1无水加湿故障指示代码

    序号        故障原因        LCD显示方式        LED显示
    1        室内温度传感器        显示“E1” ,停机        /
    2        室内湿度传感器        显示“E2” ,停止加湿        /
    3        室内盘管温度传感器        显示“E3” ,停机        /
    4        通讯故障        显示“E4” ,停机        室外红色指示灯闪烁8次/8秒
    5        室外环境温度传感器        显示“F1” ,停止加湿        室外红色指示灯闪烁1次/8秒
    6        室外加湿口温度传感器        显示“F2” ,停止加湿        室外红色指示灯闪烁2次/8秒
    7        室外盘管温度传感器        显示“F3” ,停止加湿        室外红色指示灯闪烁3次/8秒
    8        直流电机故障        显示“F4” ,停止加湿        室外红色指示灯闪烁4次/8秒
    9        电加热故障        显示“F5” ,停止加湿        室外红色指示灯闪烁5次/8秒
    10        室外湿度传感器        显示“F6” ,按45%加湿        室外红色指示灯闪烁6次/8秒

    十三、KFR-50LW/CSBP故障指示代码
    序号        故障原因        故障指示
    1        室温传感器故障        E1
    2        室内盘管传感器故障        E2
    3        室内EEPROM故障        E3
    4        室内风机故障        E4
    5        内外通讯故障        E5
    6        室内高负荷保护故障        E6
    7        外盘管温度传感器故障        F5
    8        排气温度传感器故障        F6
    9        模块故障        F1
    10        室外环境温度传感器故障        F9
    11        AC电流保护故障        F3
    12        过欠压保护        F8
    13        CT断线保护        F7
    14        室外EEPROM故障        F2
    15        压机排气保护故障        F4
    十四、KF(R)—72、51L/SC
    序号        故障原因        故障指示
    1        室温传感器故障        E1
    2        室内盘管传感器故障        E3
    3        可逆同步电机故障        E4
    4        通讯故障        E5
    十五、KFR- 72 (51)LW/Q B (A)
    序号        故障原因        故障指示
    1        室温传感器故障        E1
    2        室内盘管传感器故障        E3
    3        可逆同步电机故障        E4
    十六、KF(R)—72、51L/SV
    序号        故障原因        故障指示
    1        室温传感器故障        E1
    2        室内盘管传感器故障        E3
    3        可逆同步电机故障        E4
    4        通讯故障        E5
    十七、KF(R)—120、72L/N3(5)
    序号        故障原因        故障指示
    1        室温传感器故障        E1
    2        室内盘管传感器故障        E3
    3        三相逆相、缺相(低压压力)保护        F1
    4        排气传感器:        E4
    5        排气温度保护        F2

    十八、KF(R)—72、51L/N (5)
    序号        故障原因        故障指示
    1        室温传感器故障        E1
    2        室内盘管传感器故障        E3


    十九、KF(R)—72、51L/SF (5)

    序号        故障原因        故障指示
    1        室温传感器故障        E1
    2        室内盘管传感器故障        E3
    3        可逆同步电机故障        E4
    4        通讯故障        E5


    该会员没有填写今日想说内容.
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|家电电工资料网 ( 辽ICP备17010435号-3 )|网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    GMT+8, 2024-12-22 15:17

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表