在施工现场,电力安全是至关重要的。为了确保施工用电的安全,必须遵循三级配电两级保护的操作规程。本文将详细介绍三级配电和两级保护的操作规程,以确保施工现场的用电安全。 一、三级配电 施工现场的配电系统分为三级:总配电箱、分配电箱和开关箱。每一级配电箱都有其特定的功能和安装要求。 - 总配电箱
总配电箱是整个施工现场的电源控制中心,应设置在靠近电源的地区。总配电箱内应安装总开关、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表等,并采用刀熔开关或漏电保护开关。引入、引出线应穿管并有防水弯。 - 分配电箱
分配电箱是总配电箱的一个分支,主要用于控制施工现场某个范围的用电。分配电箱内应设置总开关和分开关,分开关可采用漏电开关或刀闸开关并配备熔断器。分配电箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m。 - 开关箱
开关箱是直接控制用电设备的配电箱,应与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m。开关箱内应安装漏电开关、熔断器及插座,电源线采用橡套软电缆线,从分配电箱引出,接入开关箱上闸口。
二、两级保护 两级保护是指在总配电箱和开关箱中分别安装漏电保护器,实现分级、分段保护的功能。漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,以避免误动作或不起作用。 - 总配电箱的漏电保护器
总配电箱中安装的漏电保护器应具有较大的漏电动作电流,一般为50~100mA,以保护整个线路的安全。 - 开关箱的漏电保护器
开关箱中安装的漏电保护器应具有较小的漏电动作电流,一般为30mA以下,以实现对用电设备的保护。
三、操作规程要点 - 配电箱及其内部开关、器件的安装应端正牢固,符合相关规定要求。安装在建筑物或构筑物上的配电箱为固定式配电箱,其箱底距地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m。
- 配电箱内的开关、电器应排列整齐,配线绝缘良好,绑扎成束。熔丝及保护装置按设备容量合理选择,三相设备的熔丝大小应一致。三个及其以上回路的配电箱应设总开关,分开关应标有回路名称。三相胶盖闸开关只能作为断路开关使用,不得装设熔丝,应另加熔断器。各开关、触点应动作灵活、接触良好。配电箱的操作盘而不得有带电体明露。箱内应整洁,不得放置工具等杂物,箱门应有锁,并用红色油漆喷上警示标语和危险标志,喷写配电箱分类编号。下班 后必须拉闸断电,锁好箱门。
- 配电箱周围2m内不得堆放杂物。电工应经常巡视检查开关、熔断器的接点处是否过热。各接点是否牢固,配线绝缘有无破损,仪表指示是否正常等。发现隐患立即排除。配电箱应经常清扫除尘。
- 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸一漏一箱"制,严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
- 漏电保护器不得随意拆卸和调换零部件,以免改变原有技术参数。并应经常检查试验,发现异常,必须立即查明原因,严禁带病使用。
|
|