    格力空调检修两例8 R% u" E% X3 M3 d7 a6 B! v

      m9 Q1 X( i5 \) v例1:一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。
    ; p! p" L5 G+ g8 @8 g& L3 r4 k分析检修:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。
    / q8 o: _7 L6 C0 ]7 C该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障排除。# G) j# h. D* x$ P" r
    ! W) B, y* A6 H. F# V- x
    ; ]2 w$ x# ^* G2 k
    例2:一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。2 n) y7 {, p- K* v4 q
    分析检修:上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障排除。- r1 ]& ~' e! m" x& z1 x
    : @: P: R* o% N  ^* g% h! n( D$ v

    $ v" g4 o) K$ ~6 k+ S转载自:JW京旺角家电维修公众号