TA的每日心情 | 签到 2024-12-16 10:21 |
---|
签到天数: 42 天 [LV.5]维修爱好者1级网红
金牌会员
- 积分
- 37982
   
|
变频空调传感器与制冷(热)系统的关联
1.室内热交换器传感器:制冷用于防冻结保护;制热用于防吹冷风、防高温保护功能等。
制冷、抽湿时:≤1℃时,降频运行;当连续3分钟检测到≤-1℃时防冻结保护。
制热时:≥55℃时,禁止频率上升;≥58℃时,压缩机降低频率运行;≥62℃时,压缩机停止运行。
2.环境温度传感器:室内、外机机子都有环境温度传感器,用于检测室内、室外的温度。提供给CPU基本参考数据,为程序算法、控制房间温度等。
3.室外热交换器传感器:主要用于制热时室外热交换器化霜检测。
制热时当外环境温度传感器≤5℃条件下,压缩机累计运行3小时后,如果连续1分钟检测到室外热交换器管温传感器<0℃,则进入化霜;
当制热时间连续运行超过45分钟,或累计运行超过90分钟,连续3分钟满足设定的化霜条件即进入化霜;
当压缩机化霜运行已达7.5分钟,或者室外热交换器管温传感器≥10℃,压缩机开始降频运行,30秒后停压缩机。
4.排气温度传感器:检测排气管排气温度,温度过高进入限频甚至保护状态。
室外排气温度传感器测得的温度≥98℃时,禁止频率上升;该温度≥103℃时,降频运行;该温度≥110℃时,压缩机停止。
备注:不同品牌的略有差异。
转载自:京旺角家电维修微信公众号
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册
×
|