格力6代多联机E2故障快速维修指南2 O( {: [. f( W- S$ ?% f
( M; B& K) i6 A
3 r; x: [% v0 K
( `( |" y+ [# q+ U
- b! ?0 x+ s# {4 E c+ _- X
; T% p& {: u3 l3 m6 {* {- `
故障判断条件和方法:- `. L/ g6 }; L
故障的保护逻辑是通过检测压缩机排气温度与高压值,排气温度与高压值(高压对应的饱和温度,口袋精灵上显示的是高压值)的差值低于 10℃,连续检测到30分钟则保护停机。% K' u- [4 T/ Q/ @ T& O
能引起E2故障的原因有以下几点:
7 l5 x8 s8 q$ ~: A! L1. 压缩机排气感温包检测异常
& G# W- \2 d8 n3 A) \2. 制冷模式下,室内机电子膨胀动作异常+ H8 d, _1 [2 `4 j/ W
3. 制热模式下,室外电子膨胀阀动作异常
7 g* ~$ D4 Y' Y& p# B4. 系统冷媒过多(维修占比超过60%)
2 y) v. m" z, u2 A: H/ z* g* ~2 o- i故障排查解决:: c9 q/ Z7 @) C* f p+ r" }: g
第 1 步:首先检查各个压缩机的排气管和壳顶感温包安装是否牢固,保温棉是否扎好。然后根据感温包温度~阻值特性表,测试各个温度对应下的阻值是否正常,如不正常则需要更换。压缩机排气感温包是50KΩ铜头。+ c) }5 O/ M6 e- V6 K
) x$ B+ Z( d& V! m' m9 S- V( F0 a$ H" d+ W
0 X( n5 j) ?/ q; e5 E8 z例一:一套六代多联机工作一个小时显示E2故障停机,断电复位又可以工作一段时间,每次都是断电复位再上电,又可以工作,去现场维修的时候师傅检查外机发现排气感温包脱出,没有插在感温包的固定位置,导致E2故障,是感温包检测不到压缩机排气温度,它检测的是环境温度,就给主板反馈回错误的信息,主板认为压缩机工作异常,或者是偷懒没有工作,才报警,提醒客户赶紧收拾一下压缩机。" A% _5 D. c; e: Q1 D( p
后面师傅把感温包涂抹一点导热硅脂插回去,以后运行没有再报E2故障。后面询问得知,这个设备被非厂家售后检查过,本来是bP(回油2感温包异常)报过价,客户嫌贵没有修,被修成了E2,修好E2,顺带把bP故障一起解决了。很明显就是人为设置的故障。
5 P: F& L' A: }- F9 b例二:一套6代商用多联机型号GMV-680WM/X,报E2故障,不定时报故障,有时候师傅去了,设备自己好了,不报故障,断电复位后,设备运行正常,没有发现异常,师傅走了,过几天有出现E2故障,没有时间规律,师傅跑了三次也没有找到问题,压缩机排气感温包更换了一个新的50KΩ的铜头感温包还是出现。维修陷入僵局,不知道如何解决。
- v. k6 k; _4 Q( \1 ?, A后面师傅查找感温包的时候发现一个小细节,1号压缩机的排气感温包被人插在了2号压缩机位置,2号压缩机的排气感温包插在了1号压缩机排气管上。: j( A; w! |4 h) O( ?4 q% A
当两台压缩机同时工作的时候,设备不会报故障,因为两台排气感温包检测的数据几乎是接近的,只有室内负荷降低,一台压缩机工作的时候设备开始出现问题,就是在这种情况下客户依然可以断电复位继续使用。这就导致了不规律的出现故障,有时候一两天有时候三四天。
3 N4 t* U* r$ g% r在实际的维修过程中,设备自身造成的问题,我们是有规律可循,而人为设置的陷阱,是没有规律可查的,只有经过细心的排查,才能找到最根本的问题所在。* H4 Y& h' ~$ k) }( T' Q
第 2 步:如果系统是在制冷模式下保护,
0 Q7 f5 `8 Z1 ^( K, N* Q首先,检查室内机电子膨胀阀:
5 j) t1 F2 J0 S9 b6 y①停止室内机,电子膨胀阀关至 0PLS 时,内机盘管进出管管温与系统低压值相差小于 10℃,则判断动作异常。
7 n( ]: S$ t; s1 i处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。
( G6 M' A9 u8 u) _3 O9 L②运行室内机电子膨胀阀动作是否异常:电子膨胀阀开至 200PLS 时,内机盘管出管管温仍小于进管管温 1℃以上,并且压缩机排气温度或压缩机壳顶温度与高压温度值的差小于 10℃。
3 a5 ?! w) }' [4 u U. C处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。4 g7 D4 s4 k' C/ L; y* g
其次,检查室外过冷器电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作是否正常。! D( v" F# Y5 ~1 l
第 3 步:如果系统是在制热模式下保护,首先检查室外机电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常则检查其他项目。) Z6 p/ g1 a, A1 d8 Y, L( u9 J
第 4 步:核实冷媒灌注量是否按设计要求追加,冷媒过多将导致系统保护。
" J T3 t. t; B& w, ^3 z; m处理方法:重新按设计要求灌注冷媒量。
5 Q q- T! I0 T s4 @$ d7 N怎么样合理地释放制冷剂?这是个关键点,前面咨询过作者的人,作者把答案告诉他们了,有几起案例维修还是没有解决问题。为什么会出现这种情况呢?那就是释放的方法不正确。9 i- v( W7 _0 y& B0 U6 l
下面的是重点,请看清楚:) g/ j/ G9 I" E) \: C2 X" Z
第一、室内开启最小的一台内机,接好双表头压力表和安全阀,从高压口排放制冷剂,每次排放100克,大概排放时间10秒,排放完制冷剂,用格力口袋精灵或者是电脑观察压缩机的排气温度-高压对应的饱和温度。这两个值的差越大越好(正常的排气温度-模块高压温度大于15度以上),同时也要观察模块低压对应的饱和压力。如果发现压缩机的排气温度上升,低压压力下降,这个时候要停止排放,如果低压偏低就不能再排放了。低压尽量控制在0.7MP以上(释放制冷剂太快或者太多空调会报“E3”"E4"保护)。
8 R, E2 H+ |4 u8 U- }0 E, {( w
1 j% U" Y7 D5 O) p第二、排放制冷剂之后,如何观察数据?! T) i" w- v* Z$ Y0 A
观察时如果发现模块高压对应的温度和排气温度之间的差值大于12度以上之后,最好关闭全部内机,等10分钟以后,再开启一台最小的内机再观察数据。这次如果发现排气温度上升的没有那么快,排气温度-高压模块的温度小于10度,这个时候就可以再放一次制冷剂。直到这两个差值大于15度以上方能保证夜间用户使用满足需求。排放制冷剂可能要操作多次,不要着急,制冷剂在循环的时候排放之后数据不会变化太快,多等一会再观察。
3 ~; `8 Z6 e/ W3 ?7 f- D, |& B对待设备维修时要有一点耐心,你太着急了,没有修好,第二天还得过去。
A4 G% J3 c2 b9 c% f( E2 ]" X' @' L, L6 S( ~ A! [- l3 w1 l1 J" ?3 ]
按照上述方法每次放氟5-10秒,等待10分钟,通过电脑监控软件或者口袋精灵调试器查看系统参数,如果(排气温度-模块高压)>15℃或排气温度>65℃,就可以结束操作,否则继续放冷媒10s,然后再判断。 g# k- J- u+ a. n! a' A
电脑监控软件显示界面如下: